Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 20.3.2025 Пользователь №: 63308 |
Добрый день. Необходимо установить (подвесить) ВЧ заградитель на приемный портал ПС 110 кВ. Масса заградителя 250 кг.
Столкнулся с проблемой выбора конструкции подвесных изоляторов. Можно ли подвесить на одиночную гирлянду изоляторов и когда применяются V-образные, Λ-образные, звезда-образные конструкции? Вариант, что количество гирлянд выбирается по массе изолятора отпал, так как изолятор типа ПС 70Е выдерживает до 70 кН, что пропорционально 7000 кг. |
|
|
|
|
22.2.2026, 23:44
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7967 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Наверное, в мехнагрузку на применяемые изоляторы необходимо включать вес самого заградителя, изоляторов, поддерживающих оттяжек, всякой вспомогательной арматуры, учесть раскачку от ветровой нагрузки, влажность, гололед. В общем получается немалую роль играет регион, где будет монтироваться заградитель.
Еще важно где используется, т.е. загрязненность места эксплуатации, влажность, гололед, что требует выбора качественных изоляторов с большой длиной пути утечки, что в конечном итоге влияет на количество изоляторов в гирлянде. Что касается типа конструктива крепления, здесь в основном зависит от ветровой нагрузки в регионе, чтобы не допустить раскачки заградителя. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»