Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

"Беззащитный" ноль , Нулевой проводник без АВ

Vagovod
сообщение 4.2.2026, 21:29
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 4.2.2026
Пользователь №: 64539



Здравствуйте уважаемые форумчане!
Прошу совета и разъяснения для чайника.

После замены рабочими проводки в однокомнатной квартире имеем следующую картину:

- вводной кабель 6кв. мм

В коридорном щитке:
- Вводной автомат - однополюсный на 63А (Не многовато?)
- ноль идет сразу на общую шину

В квартире:
на вводе установлен ВН (63А) , далее УЗО(63А) и группа автоматов.

Меня смущает что вводной автомат только на фазу, хотя везде вижу настойчивые рекомендации что защита на вводе должна быть на оба проводника (естественно на одном двухполюсном автомате).
Т.к в квартире на вводе установлен ВН, то получается по нулю защита вовсе отсутствует?

Сейчас я озадачился установкой реле напряжения и хотел бы сразу заодно сделать все "по феншую"
Подскажите пожалуйста стоит ли заменить автомат в коридоре на меньший номинал и какой из ниже перечисленных вариантов будет наиболее правильный?

1) В коридоре разрываем ноль и ставим двухполюсный автомат, в квартире оставляем ВН и добавляем реле напряжения.

2) Оставляем в щитке однополюсный фазный АВ (возможно меняем на меньший номинал)
В квартире вместо ВН ставим двухполюсный автомат на фазу и ноль и также ставим РН.

3) Ничего не трогаем(возможно только меняем АВ в коридоре на меньший номинал), просто добавляем в квартирный щит РН

4) Ваш более правильный, по вашему мнению, вариант.

Я склоняюсь к варианту номер 2. Если такая схема не криминальна, предпочел бы ее.
Финансовую составляющую в расчет не берём, пусть будет дороже, но удобнее и правильнее.
Реле напряжения будет без транзита нуля.

Заранее спасибо вам за советы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение Вчера, 7:47
Сообщение #2





Гости






Цитата(Vagovod @ 4.2.2026, 21:29) *
...
В коридорном щитке:
- Вводной автомат - однополюсный на 63А (Не многовато?)
...

По проекту на Вашу квартиру выделена определённая мощность, превышать которую нельзя. Узнать эту мощность можно в Вашей УК. Исходя из этой мощности и пляшите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Vagovod_*_*
сообщение Вчера, 9:50
Сообщение #3





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 5.2.2026, 7:47) *
По проекту на Вашу квартиру выделена определённая мощность, превышать которую нельзя. Узнать эту мощность можно в Вашей УК. Исходя из этой мощности и пляшите.


Добрый день! Да, буду ориентироваться на выделенную мощность.

Остается вопрос что делать с нулевым проводником.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение Вчера, 10:18
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(Vagovod @ 4.2.2026, 21:29) *
- вводной кабель 6кв. мм

В коридорном щитке:
- Вводной автомат - однополюсный на 63А (Не многовато?)
- ноль идет сразу на общую шину

В квартире:
на вводе установлен ВН (63А) , далее УЗО(63А) и группа автоматов.


АВ63А не защищает 6мм2. АВ на 40А под 6мм2. Квартира с эл. плитой?

Можно ничего не делать с нулем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение Вчера, 12:29
Сообщение #5





Гости






Цитата(Гость_Vagovod_* @ 5.2.2026, 9:50) *
...
Остается вопрос что делать с нулевым проводником.

В этажном щитке подключаете ноль на общую шину - то же самое делаете в квартирном щитке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vagovod
сообщение Вчера, 13:48
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 4.2.2026
Пользователь №: 64539



Цитата(Ant29 @ 5.2.2026, 10:18) *
АВ63А не защищает 6мм2. АВ на 40А под 6мм2. Квартира с эл. плитой?


Да, электроплита. Планирую ставить 2-х комфорочную.
Вводной поменяю на 40А

Цитата
Можно ничего не делать с нулем.


Спасибо.
А прямое подключение нуля в случае КЗ безопасно?

Цитата(Гость сочувствующий @ 5.2.2026, 12:29) *
В этажном щитке подключаете ноль на общую шину - то же самое делаете в квартирном щитке.


Сейчас так и сделано. Я поэтому и задал вопрос нормально ли это, что ноль не рвется нигде автоматом вместе с фазой.
(Что ноль отдельно защищать нельзя, я знаю)


Сообщение отредактировал Vagovod - Вчера, 13:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 10:19
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены