Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Сопротивление изоляции электроустановки , ГОСТ Р 50571.16-2019

fed1989
сообщение 17.10.2025, 13:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 17.10.2025
Пользователь №: 63951



Здравствуйте, коллеги. Помогите, пожалуйста, разобраться с таким вопросом. Правильно ли я понимаю, что по ГОСТ Р 50571.16-2019 п. 6.4.3.3 надо испытывать все электропроводки до 500 В напряжением 500 В и допуск при этом 1 МОм? Дело в том, что это расходится с ПУЭ таб. 1.8.34 и СТО 34.01-23.1-001-2017 Таблица 32.1 (1000В и 0,5 МОм). Как вы проводите испытания и на какие документы ссылаетесь?

PS
Раньше всегда делал 1000 МОм с допуском 0,5 МОм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shapiton
сообщение 17.10.2025, 13:18
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 235
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



Цитата(fed1989 @ 17.10.2025, 13:00) *
. Как вы проводите испытания и на какие документы ссылаетесь?

PS
Раньше всегда делал 1000 МОм с допуском 0,5 МОм.

При ПНР на ПУЭ.
При переодических на СТО, если в органазации не принято другое


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_редкий_*
сообщение 3.1.2026, 14:20
Сообщение #3





Гости






Цитата(fed1989 @ 17.10.2025, 13:00) *
Как вы проводите испытания и на какие документы ссылаетесь?

Мы, в последнее время стали требовать от заказчика технические условия на испытания. Заказчик сам определяет испытательное напряжение, длительность испытания и прочее. Оформляем это как приложение к договору. Потом меньше головняков: - "Как вы просили - мы так и измерили"
- " к пуговицам претензии есть?" (с)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fed1989
сообщение 13.1.2026, 13:30
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 17.10.2025
Пользователь №: 63951



Цитата(редкий @ 3.1.2026, 14:20) *
Мы, в последнее время стали требовать от заказчика технические условия на испытания. Заказчик сам определяет испытательное напряжение, длительность испытания и прочее. Оформляем это как приложение к договору. Потом меньше головняков: - "Как вы просили - мы так и измерили"
- " к пуговицам претензии есть?" (с)

Спасибо за идею, надо подумать над таким решением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.1.2026, 21:19