Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Включение инвертора 1-фазного в 3 фазную сеть

Alexpen
сообщение 29.1.2026, 15:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 29.1.2026
Пользователь №: 64521



Добрый день.
Просьба помочь с реализацией следующего подключение. Есть ввод в дом 3 фазы. Соответственно автомат 3ф - УЗО вводное 3ф - авдт от каждой фазы (3шт) - группа автоматов на потребители от каждого.
Также с недавнего времени появилась машина гибрид, которая может обратно выдавать 2-3квт.
Хочу ее использовать для резервной запитки некоторых потребителей (котел, свет местами, холодильник, ну еще комп).
Думал обратно через розетку сделать, но тут что-то косяк на косяке выходит. Бросил затею.
Теперь думаю, каким образом безопасно подключить в щитке. Разработал схему через 3 однофазных автомата (на входе перемычка одной фазы, на выходе потом соединение с домашними L1 L2 L3), ноль тоже можно через автомат запустить на общий. То есть, выключаем вводной автомат при отключении общего электричества, включаем 4 автомата однополюсных от машины-инвертора и пользуемся небольшими потребителями.
Смущает. что в случае закисания контактов автомата или еще какого-то фаталити могут встретиться между собой фазы из общей сети.
Как возможно реализовать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 29.1.2026, 16:33
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3414
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Воспользуйтесь не автоматическими выключателями, а модульными переключателями 1-0-2, на 2,3 полюса. Точно не получится замыкание между источниками в результате ошибки или "закисания"

Обязательно коммутировать и ноль и фазу.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
traveller
сообщение 29.1.2026, 21:42
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 113
Регистрация: 10.11.2023
Пользователь №: 61745



IEK ВРТ-63, 4P
Ток переключателя должен быть не меньше номинала вводного автоматического выключателя.
Больше - лучше.
Я бы выбрал 63А.

Сообщение отредактировал traveller - 29.1.2026, 21:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 30.1.2026, 0:13
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7934
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Я себе пришпандорил такой с автоматическим переключением
https://aliexpress.ru/item/1005007320594612....41da5842SVxwh1


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.Panichkin
сообщение 30.1.2026, 8:14
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 187
Регистрация: 6.11.2008
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498



Цитата(gomed12 @ 30.1.2026, 0:13) *
Я себе пришпандорил такой с автоматическим переключением

Подтверждаю.
У меня такой же. Отлично работает. И самое главное фазы никогда не встретятся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
traveller
сообщение 30.1.2026, 10:47
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 113
Регистрация: 10.11.2023
Пользователь №: 61745



Автоматика - это, конечно, хорошо, но ТС для переключения все равно идти подключать кабелем дом к автомобилю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 30.1.2026, 20:01
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 774
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Вместо автоматов (или дополнительно, для надёжности) можно поставить реле с переключающими контактами, обмотка на сеть, контакты переключают источник - сеть или инвертор.