Доброго дня. Ситуация такова: на кухне единственная розетка. Если не считать розетку для электроплиты. Делаем ремонт. По проекту электроприборы будут далеко от этой розетки. Тянуть удлинители на 5 метров затея не очень. Возникла идея как бы продлить проводку. Проводка в розетке алюминиевая. Соответственно хочу от этой розетки запитать алюминиевый кабель такого же сечения алюминиевыми гильзами и замуровать его в штробу в стене, а на месте запрессовки (в розетке) сделать ответвление и от него запитать эту самую розетку. Получается вроде и удлинитель, но вроде и продолжение проводки. Рабочий вариант? Тянуть отдельную линию от щитка вообще не вариант. Благодарю.
|
|
|
|
|
Вчера, 8:13
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3975 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
рабочий, только отметьте на стене где у Вас замурована скрутка, чтобы в случае ремонта знать, где повторно долбить стенку, но по мне лучше все таки контактные соединения не муровать, а на месте старой розетки ставить распредкоробку и уже от нее разводить розетки.
Сообщение отредактировал Dimka1 - Вчера, 8:25 |
|
|
Вчера, 10:30
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
А я бы шлейфом подключил. Тем более, что и подходящий и отходящий провода - алюминий.
|
|
|
Вчера, 11:22
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18460 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Тем более, что скорее всего существующая розетка стоит под спуском провода к ней, а контакты у нынешних розеток предусматривают подключение 2-х проводов (приход-уход). Неплохо бы во время ремонта вспомнить о защитном проводнике для розеток, тем более на кухне. Для гигиены полезно и антенный кабель к телеку в стену припрятать, до ант/розетки.
|
|
|
|
|
Вчера, 12:41
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.12.2025 Пользователь №: 64189 |
рабочий, только отметьте на стене где у Вас замурована скрутка, чтобы в случае ремонта знать, где повторно долбить стенку, но по мне лучше все таки контактные соединения не муровать, а на месте старой розетки ставить распредкоробку и уже от нее разводить розетки. Самый надежный вариант! |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
Вчера, 13:45
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Самый надежный вариант! Не знаете - не советуйте: ПУЭ, "2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, ... должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин." |
|
|
Вчера, 15:10
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23218 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов гильзу так можно обозвать-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
Вчера, 17:12
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18460 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
ПУЭ, "2.1.26..." ГОСТ Р 50571.5.52-2011, п.526.3 Все соединения должны быть доступными для контроля, измерений иобслуживания, за исключением следующих соединений:.. - выполненных сваркой, пайкой или опрессовкой; Нафига тут нужна доступность, коль не требуется "контроль, измерения, обслуживание" ? ![]() (ТС пользуется "алюминиевыми гильзами", и видимо прессует) гильзу так можно обозвать Гильза уже как бэ в корпусе ?только отметьте на стене где у Вас замурована скрутка, чтобы в случае ремонта знать.. Да и не только скрутка (?).. Очень полезно монтажникам на стройке сразу рисовать пути разводки проводов. Лучше по верх обоев.
Сообщение отредактировал Олега - Вчера, 17:15 |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
Вчера, 18:44
Сообщение
#9
|
|
Гости |
... Нафига тут нужна доступность, коль не требуется контроль, измерения, обслуживание ... 526.5 Соединения проводников (не только оконечные, но также и промежуточные соединения) долж ны быть выполнены в корпусах, например в соединительных коробках, распределительных шкафах, или в оборудовании, если производитель обеспечил пространство с этой целью. В оборудовании должны быть предусмотрены устройства для соединения проводников или место для установки устройства соединения. Наконечники проводников должны быть размещены в оболочке. |
|
|
Вчера, 20:10
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18460 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Господин сочувствующий, я помню о содержании п. 526.5. Он ничего не дополняет к пункту из ПУЭ.
Однако п.526.3 говорит о том, что соединениям сваркой, пайкой или опрессовкой доступность для контроля, измерений и обслуживания не нужна. А тогда нафига туда залезать ? |
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
Сегодня, 5:26
Сообщение
#11
|
|
Гости |
|
|
|
Сегодня, 8:35
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18460 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Помнить это одно, но и выполнять следует - ужесточение требований ещё никому не вредило. Прошу напомнить, в каком нормативе сие правило по ужесточению изложено !!!Я к тому, что тогда надо бы все исключения (из правил, стандартов) удалить, ибо ни к чему зазря отвлекать и заблуждать. ![]() Напомню весь пункт 526.3: "Все соединения должны быть доступными для контроля, измерений и обслуживания, за исключением следующих соединений: - расположенных в земле; - заполненных компаундом или загерметизированных; - расположенных между холодным концом и нагревательным элементом в потолке, полу или в системе обогрева трассы; - выполненных сваркой, пайкой или опрессовкой; - являющихся частью оборудования в соответствии со стандартом на изделие." Может исключения из всех ГОСТов стоит вытряхнуть ? Хотелось бы конкретики, г-н сочувствующий. (только в ПУЭ исключений сотни две) |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
Сегодня, 10:40
Сообщение
#13
|
|
Гости |
|
|
|
Сегодня, 11:23
Сообщение
#14
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18460 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Сегодня, 16:44
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23218 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Гильза уже как бэ в корпусе ? а кто как бэ мешает её туда впихнуть?-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|