Нужен совет опытного эксплуатационщика , *допустимое занижение (есть картинки) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Нужен совет опытного эксплуатационщика , *допустимое занижение (есть картинки) |
4.12.2025, 16:07
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 3.12.2025 Пользователь №: 64076 |
Собираю этажные щитки в будущем БЦ.
Принципиальные сечение/нагрузка на кабель представлены ниже в картинках. Коллеги говорят, что можно занизить требования(для экономии ресурсов компании) Но на сколько допустимо занижать внятно ответить не могут. Вопрос ставлю так: Можно ли увеличить кол-во автоматов на шлейф? Если да, то на сколько и как распределять нулевойпроводник? 6мм 4мм 2,5мм |
|
|
|
|
4.12.2025, 17:33
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 3.12.2025 Пользователь №: 64077 |
Morchima,
Количество автоматов на шлейф не ограничивается по сумме номиналов, но по факту упирается в расчётный ток кабеля и вводного автомата. То есть набить туда ещё кучу 16А ради экономии нельзя, если потом реально могут включиться все линии сразу. Это уже изменение проекта, а не "чутка занизили" После каждого УЗО свой N, не объединять нули разных УЗО, шину N делай для каждой группы отдельно, сечение нулевого не меньше фазного. Хочешь больше групп на один шлейф, считай нагрузку и токи как положено или возвращай эту красоту проектировщику, а не развлекайся за счет будущей эксплуатации БЦ Сообщение отредактировал Semenych - 4.12.2025, 17:34 |
|
|
4.12.2025, 20:39
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 3.12.2025 Пользователь №: 64076 |
Morchima, Количество автоматов на шлейф не ограничивается по сумме номиналов, но по факту упирается в расчётный ток кабеля и вводного автомата. То есть набить туда ещё кучу 16А ради экономии нельзя, если потом реально могут включиться все линии сразу. Это уже изменение проекта, а не "чутка занизили" После каждого УЗО свой N, не объединять нули разных УЗО, шину N делай для каждой группы отдельно, сечение нулевого не меньше фазного. Хочешь больше групп на один шлейф, считай нагрузку и токи как положено или возвращай эту красоту проектировщику, а не развлекайся за счет будущей эксплуатации БЦ спасибо за ответ, что-то для меня прояснилось, если не технически, то в коммуникативных отношениях. Сообщение отредактировал Morchima - 4.12.2025, 21:01 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|