Добрый день! Интересует такой момент, когда автомат отключил кабельную линию или линию к какому то ряду эл. щитов и после этого допустимо ли однократно снова его включить без выяснения причин. На практике как правило так и происходит, отбило, пришли включили, если не отбило, то и работает, отбило ищем причину.
А вопрос в том, есть ли указания,нормативные документы о допустимости или запрете таких действий. Интересует именно кабельные линии 0,4кВ. |
|
|
|
|
26.12.2025, 10:16
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7907 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Таких требований не встречал. Всё зависит от ответственности и допустимости таких внезапных перерывов в электроснабжения в части опасности пользователям и нанесения материального ущерба организации.
В общем, каждая организация сама решает при вводе в эксплуатацию ЭУ с помощью каких технических средств предупреждать такие моменты. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
26.12.2025, 12:45
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3399 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Есть вариант "Повторно не включать" и плакат. Но всё это в конкретных ситуациях.
И ладно, без проверок взвести автомат на группу освещения, ЛН бывает на коротыш перегорают, другое дело отключился распред.щит с кучей автоматов. Неужели не интересно, какой из отходящих АВ подорвался? А есть распред щиты вводной которых и не взведёшь, пока отходящие не отключишь. Всё очень субъективно. -------------------- |
|
|
26.12.2025, 13:14
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 14.2.2017 Пользователь №: 51716 |
Всё оно конечно так, и уверен все так делают, потому что так проще. Но вот случилась такая ситуация, что после повторного включения произошло возгорание, тут если скажешь что включил не проверив, думаю применять "санкции"
|
|
|
|
|
26.12.2025, 13:16
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23212 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
то что не запрещено, то разрешено
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
26.12.2025, 13:36
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18427 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В руководстве по эксплуатации ВА57-39 КЭАЗ:
"2.5 Выключатели допускают повторное включение после отключения токов короткого замыкания и токов перегрузки не менее чем через три минуты." В руководстве к ВА53-43: "− первое повторное включение немедленно после срабатывания выключателя при токе перегрузки или короткого замыкания; − два включения подряд тока перегрузки или короткого замыкания с паузой после отключения не менее 5 мин." А ежели часто "клювик" дёргать начать, то ясный пень - изоляция упреет. Сообщение отредактировал Олега - 26.12.2025, 13:53 |
|
|
26.12.2025, 13:39
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7907 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Но вот случилась такая ситуация, что после повторного включения произошло возгорание, тут если скажешь что включил не проверив, думаю применять "санкции" Вдруг в нормальных условиях практически не бывает при правильной организации работ. Строители долбят полы, стены и потолки без согласования работ с энергетической службой, ТВЧ проложены в зонах досягаемости с нарушением нормированных расстояний от конструкций, НС с прямым прикосновением к ТВЧ - вот в этих случаях может быть "вдруг" с последствиями. В остальном, отключения происходят от ухудшения изоляции в присоединении, значит виновата энергетическая служба, которая выполняет работы по заявкам, т.е. "на отказ" вместо проведения диагностических работ для предупреждения аварий или при наличии средств и ответственности производства не выполняют полноценные ППР. Цитата то что не запрещено, то разрешено Наоборот, что разрешено, то не запрещено. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
| Гость_Гость не добрый_* |
30.12.2025, 17:13
Сообщение
#8
|
|
Гости |
У нас энергетик давал команду включить линию напрямую, в обход автомата.
Говорил, типа - что сгорит, то не сгниёт .. Главный инженер быстро разобрался с ним (выгнал) .. но было весело |
|
|
30.12.2025, 22:29
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 6.2.2025 Пользователь №: 63176 |
Кроме автоматических выключателей существуют еще предохранители, и вот их использовать стоит если не допустимо повторное включение без выяснения причины. Преды используются в основном для конечных потребителей, автоматические выключатели для защиты проводок, релейная защита для защиты высоковольтных линий. Думаю такая градация.
|
|
|
31.12.2025, 0:06
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18427 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
..предохранители, и вот их использовать стоит если не допустимо повторное включение без выяснения причины. Преды используются в основном для конечных потребителей, автоматические выключатели для защиты проводок,.. Интересно, почему тогда пробки в квартирных и этажных щитах заменили на АВ ? Бытовой потребитель (НЭП) все равно причину срабатывания не найдёт ?
|
|
|
|
|
31.12.2025, 14:17
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 6.2.2025 Пользователь №: 63176 |
Интересно, почему тогда пробки в квартирных и этажных щитах заменили на АВ ? Бытовой потребитель (НЭП) все равно причину срабатывания не найдёт ? Фиг его знает. Еще заметил что у нас на ТП в РУ 10 преды стоят перед трансформаторами. Я не особо сам понимаю область применения этих двух защит. Самому охота узнать мнение профи. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|