Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подойдётли сечение кабеля , Кабель сечением 5.3 кв. подойдёт для вводного?

Original874
сообщение 22.12.2025, 5:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 22.12.2025
Пользователь №: 64272



Меняю проводку в хрущёвке. Кинул кабель на свет 1.5 кв две линии, автоматы на 10А., на розетки 2,5кв. три линии два автомата на 16а, один дифавтомат на 16 в ванную (там стиралка и на 10 дней летом нагреватель воды на 3.5 кВт включается), на плиту 4кв (7кВт. макс.) автомат на 32А (чтоб не выбивало, и то это в редком случае когда плита на полной нагрузке работать будет, по-моему за 15 лет такого и не было).
Померил весь кабеля, посчитал, везде сечение с запасом соответствует. Вводной кабеля покупал на 6 кв, дома померил (посчитал) 5.3 сечение - меня это насторожило хватит ли его, вводной автомат ещё не брал думал на 40А взять. (кабель для ввода от подъездного щита до вновь монтируемого в квартире с автоматом 6 метров). У местных электриков, которые дом обслуживаю, спрашивал про сечение в подъездном щитке говорят 6кв выполнено, и вводного на 6кв. хватит.

Сообщение отредактировал Original874 - 22.12.2025, 10:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.12.2025, 7:19
Сообщение #2





Гости






Считать можете что хотите и как хотите! НО! Есть такая величина: ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ ВЫДЕЛЕННАЯ НА КВАРТИРУ, ПРЕВЫШАТЬ КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ! Узнать её величину можно в Вашей управляющей компании (УК).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_плохой_*
сообщение 22.12.2025, 7:37
Сообщение #3





Гости






Автоматы придумал трус icon_biggrin.gif
Смелые люди всё делают напрямую
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dubeckiy
сообщение 22.12.2025, 8:17
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 351
Регистрация: 7.1.2007
Пользователь №: 8017



icon_surprised.gif


--------------------
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Original874
сообщение 22.12.2025, 11:50
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 22.12.2025
Пользователь №: 64272



Цитата(Гость сочувствующий @ 22.12.2025, 7:19) *
Считать можете что хотите и как хотите! НО! Есть такая величина: ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ ВЫДЕЛЕННАЯ НА КВАРТИРУ, ПРЕВЫШАТЬ КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ! Узнать её величину можно в Вашей управляющей компании (УК).

Позвонил в ук, инженер ПТО сказал что на 6кв. и на 40А автомат пойдёт. И что 5.3 пойдёт вводной, но как-то звучало неуверенно. Мб тогда на 8 взять и ограничить автоматом на 40А ?

Сообщение отредактировал Original874 - 22.12.2025, 11:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.12.2025, 12:08
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18466
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



А где-то дают на 8 ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.12.2025, 12:36
Сообщение #7





Гости






Цитата(Олега @ 22.12.2025, 12:08) *
А где-то дают на 8 ?
Если взять провод сечением 16 мм кв. и разрезать его вдоль ровно пополам, то получится два провода сечением по 8 мм кв. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.12.2025, 13:30
Сообщение #8





Гости






Цитата(Original874 @ 22.12.2025, 11:50) *
... И что 5.3 пойдёт вводной, но как-то звучало неуверенно. ...

Нет такого сечения!
"Позвонил в ук, инженер ПТО сказал что на 6кв. и на 40А автомат пойдёт." - обязательно обзаведитесь письменным документом от этого инженера! Слова к делу не пришьёшь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 22.12.2025, 14:22
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11236
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Да под видом нормальной шестерки подсунули подсунули поделку от какого-нибудь "Хренокабеля" с уменьшеной на десяточку-другую толщиной жил: вместо диаметра 2,76 сделали 2,6 - вот, и приходи, кума, любоваться.
То, что провода не стоит грузить более, чем на 70 % - это правило хорошего тона. Так что "инженеру" - занести в табло минус. И на переаттестацию.


Сообщение отредактировал Roman D - 22.12.2025, 14:26


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Original874
сообщение 22.12.2025, 19:49
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 22.12.2025
Пользователь №: 64272



Цитата(Гость @ 22.12.2025, 12:36) *
Если взять провод сечением 16 мм кв. и разрезать его вдоль ровно пополам, то получится два провода сечением по 8 мм кв. icon_biggrin.gif

не не, два по 2.5 и два по 1.5 )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 22.12.2025, 21:31
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9312
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Original874 @ 22.12.2025, 21:49) *
не не, два по 2.5 и два по 1.5 )

В литрах? Одобряю


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.12.2025, 1:03
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18466
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 22.12.2025, 12:36) *
Если взять провод сечением 16 мм кв. и разрезать его вдоль ровно пополам, то получится два провода сечением по 8 мм кв. icon_biggrin.gif
Поперек будет выгоднее - 2 шт. по 16 мм2 ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 23.12.2025, 6:54
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1057
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Цитата(Костян челябинский @ 22.12.2025, 22:31) *
В литрах? Одобряю

Как в том мультике: "...и я, и я... тооже мнения!" beer.gif


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dubeckiy
сообщение 23.12.2025, 10:46
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 351
Регистрация: 7.1.2007
Пользователь №: 8017



А где-то дают на 8 ?
Однажды, очень давно, (ещё в 80-х), на складе попалась бухта провода (не кабеля) 8 мм/кв!
думаю что это выпускалось по спец заказу...


--------------------
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...