Заземлитель функционального заземления. , Вопрос допустимого расстояния до заземлителя ФЗ. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Заземлитель функционального заземления. , Вопрос допустимого расстояния до заземлителя ФЗ. |
17.12.2025, 18:15
Сообщение
#51
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
"7.7.2.3.7 Основная система уравнивания потенциалов. ... Устройство независимых заземлителей и (или) функционального заземлителя медицинского оборудования, не подключенного к ГЗШ, не допускается." Вы советовали, кажется, не соединять сеть ФЗ с ГЗШ. Противоречие выходит? |
|
|
|
|
17.12.2025, 18:22
Сообщение
#52
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18384 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вы медленно читаете сообщение. Быстрее переходите к ГОСТ этого года, десять лет минуло с СП 158.13330.2014.
Сообщение отредактировал Олега - 17.12.2025, 18:32 |
|
|
17.12.2025, 18:28
Сообщение
#53
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
|
|
|
17.12.2025, 18:30
Сообщение
#54
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18384 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
|
17.12.2025, 18:49
Сообщение
#55
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
Я понимаю, что вам не хочется заниматься ФЗ и вы рады это видеть.Если честно, то хочется. Вы видите в сообщ. #50 другой ГОСТ ? Читайте Введение (Нужное уже есть в #3 и #50) ГОСТ интересный, согласен. Но и там везде требуют соединять всё с ГЗШ, как ни странно. 542.1.1, 542.4.1, 545.1.1, 545.2, например. Вы медленно читаете сообщение. Быстрее переходите к ГОСТ этого года, десять лет минуло с СП 158.13330.2014. Я, к сожалению, ещё освещение параллельно проектирую. |
|
|
17.12.2025, 19:50
Сообщение
#56
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18384 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Если честно, то хочется. Похвально !Но и там везде требуют соединять всё с ГЗШ, как ни странно. 542.1.1, 542.4.1, 545.1.1, 545.2, например. Что у вас за паника ? "545 Функциональное заземление и функциональное уравнивание потенциалов для оборудования и систем информационных коммуникационных технологий" Это НЕ медицина. 542.1.1 В зависимости от требований к электроустановкам заземляющие устройства могут быть предназначены для выполнения только защитного заземления и только функционального заземления..". В ЭУ не может быть только единственное ФЗ (без защитного). Значит здесь речь о варианте раздельных ЗЗ и ФЗ. Господа просто увлеклись "введением дополнительных требований к функциональному заземлению и функциональному уравниванию потенциалов для оборудования и систем информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)" ..к сожалению, ещё освещение параллельно проектирую. Не-не, это только в радость... Не буду отвлекать )
|
|
|
17.12.2025, 20:25
Сообщение
#57
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
"545 Функциональное заземление и функциональное уравнивание потенциалов для оборудования и систем информационных коммуникационных технологий" Это НЕ медицина. Я не замыкаюсь только на медицину. У нас есть и серверная на объекте. 542.1.1 В зависимости от требований к электроустановкам заземляющие устройства могут быть предназначены для выполнения только защитного заземления и только функционального заземления..". В ЭУ не может быть только единственное ФЗ (без защитного). Значит здесь речь о варианте раздельных ЗЗ и ФЗ. 542.1.1 «… или для выполнения и защитного заземления, и функционального заземления» Не буду отвлекать ) Нет, совершенно не отвлекаете. Для меня переключение с освещения на ФЗ как разгрузка. |
|
|
|
|
17.12.2025, 20:48
Сообщение
#58
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18384 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
17.12.2025, 21:02
Сообщение
#59
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
|
|
|
18.12.2025, 9:05
Сообщение
#60
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18384 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
18.12.2025, 9:49
Сообщение
#61
|
|
Гости |
Предлагаю вниманию дискутирующих ещё один документ: "1. В медицинских помещениях групп 1 и 2 уровень безопасного
напряжения прикосновения установлен в 25 В. Для ограничения напряжения прикосновения при замыкании фазного провода на землю, в электроустановке в целом должно быть обеспечено нормируемое значение сопротивление заземления на вводе не более 2,5 Ом. При поставке импортного оборудования но требованию изготовителя это значение может быть уменьшено до 2 Ом. 2. Для медицинских помещений в Российской Федерации принята система защитного заземления TN. Применение системы ТТ не допускается. В соответствии с указаниями по применению системы TN в здании должна быть выполнена главная заземляющая шина (ГЗШ) к которой должны быть подключены: заземляющие проводники, защитные проводники, проводники основной системы уравнивания потенциалов, проводники функционального заземления. Устройство независимых заземлителей для защитного и/или функционального заземления медицинского оборудования, не подключенных к ГЗШ, в зданиях с медицинскими помещениями не допускается. 3 |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
18.12.2025, 9:52
Сообщение
#62
|
|
Гости |
Предлагаю вниманию дискутирующих ещё один документ: "1. В медицинских помещениях групп 1 и 2 уровень безопасного напряжения прикосновения установлен в 25 В. Для ограничения напряжения прикосновения при замыкании фазного провода на землю, в электроустановке в целом должно быть обеспечено нормируемое значение сопротивление заземления на вводе не более 2,5 Ом. При поставке импортного оборудования но требованию изготовителя это значение может быть уменьшено до 2 Ом. 2. Для медицинских помещений в Российской Федерации принята система защитного заземления TN. Применение системы ТТ не допускается. В соответствии с указаниями по применению системы TN в здании должна быть выполнена главная заземляющая шина (ГЗШ) к которой должны быть подключены: заземляющие проводники, защитные проводники, проводники основной системы уравнивания потенциалов, проводники функционального заземления. Устройство независимых заземлителей для защитного и/или функционального заземления медицинского оборудования, не подключенных к ГЗШ, в зданиях с медицинскими помещениями не допускается. 3 Не поместилось название документа: "Технический циркуляр № 24/2009 одобрен заместителем руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Фадеевым Н.А. письмо от 08.07.2009 № НФ - 45/2007 и утвержден президентом Ассоциации «Росэлектромонтаж» Хомицким Е.Ф. 01.07.2009 г. АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» |
|
|
18.12.2025, 10:42
Сообщение
#63
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
В ГОСТ нет однозначного (как для информационных технологий) замеса в PEF, указанного в СП Выходит, раз СП велит, придётся всё же соединить ФЗ с ГЗШ. Предлагаю вниманию дискутирующих ещё один документ: "1. В медицинских помещениях групп 1 и 2 уровень безопасного напряжения прикосновения установлен в 25 В. Для ограничения напряжения прикосновения при замыкании фазного провода на землю, в электроустановке в целом должно быть обеспечено нормируемое значение сопротивление заземления на вводе не более 2,5 Ом. При поставке импортного оборудования но требованию изготовителя это значение может быть уменьшено до 2 Ом. 2. Для медицинских помещений в Российской Федерации принята система защитного заземления TN. Применение системы ТТ не допускается. В соответствии с указаниями по применению системы TN в здании должна быть выполнена главная заземляющая шина (ГЗШ) к которой должны быть подключены: заземляющие проводники, защитные проводники, проводники основной системы уравнивания потенциалов, проводники функционального заземления. Устройство независимых заземлителей для защитного и/или функционального заземления медицинского оборудования, не подключенных к ГЗШ, в зданиях с медицинскими помещениями не допускается. 3 Спасибо. Да, есть и такое. Но единственно, что может смутить, это то, что данный Циркуляр базируется на требованиях ГОСТ Р 50571.28-2006, который уже заменён. Сообщение отредактировал альпиец - 18.12.2025, 10:49 |
|
|
18.12.2025, 11:57
Сообщение
#64
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18384 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Выходит, раз СП велит, придётся всё же соединить ФЗ с ГЗШ. СП в обязательном Перечне был ?.. единственно, что может смутить, это то, что данный Циркуляр базируется на требованиях ГОСТ Р 50571.28-2006, который уже заменён. Не смущает, что Циркуляр не распространяется на нечленов ? Ни в обязательном, ни в добровольном Перечнях его не было.Кстати, как действующий проектировщик, скажите: 1 Перечни окончательно "задвинули" ? 2 Реестр требований введён ? |
|
|
18.12.2025, 12:54
Сообщение
#65
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
СП в обязательном Перечне был ? Сейчас не знаю. В реестре искать неудобно. Но подозреваю, что нет. Кстати, как действующий проектировщик, скажите: 1 Перечни окончательно "задвинули" ? 2 Реестр требований введён ? Перечни задвинули. Реестр введён. Вроде так. Не смущает, что Циркуляр не распространяется на нечленов ? Разъясните, пожалуйста, что имели в виду. Сообщение отредактировал альпиец - 18.12.2025, 12:46 |
|
|
18.12.2025, 13:11
Сообщение
#66
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18384 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Реестр введён. Вроде так. Нет уверенности ? Как его можно увидеть ? Ссылочку дадите ?Разъясните, пожалуйста, что имели в виду. "Ассоциация "Росэлектромонтаж" не является органом, наделенным полномочиями по установлению нормативных требований. Одобрение циркуляра заместителем руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору не меняет его статуса, так как согласно пункту 3 статьи 4 Закона о техническом регулировании федеральные органы исполнительной власти вправе издавать в сфере технического регулирования акты только рекомендательного характера."Президент Ассоциации "Росэлектромонтаж".. он вам кто ? |
|
|
18.12.2025, 13:20
Сообщение
#67
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
Нет уверенности ? Как его можно увидеть ? Ссылочку дадите ? https://стройкомплекс.рф/rntd Президент Ассоциации "Росэлектромонтаж".. он вам кто ? Дядька, наверно, неплохой, но понятно, что "Росэлектромонтаж" не уполномочен выпускать стандарты. Но все эти правила из СП, ГОСТов, Циркуляров готовят явно не люди с улицы. Неужели на них можно взять и забить? Тогда оставили бы только Техрегламент и перечень обязательных стандартов к нему. |
|
|
18.12.2025, 13:42
Сообщение
#68
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18384 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
18.12.2025, 13:50
Сообщение
#69
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
|
|
|
18.12.2025, 14:22
Сообщение
#70
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18384 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Нужно найти другой - обязательный - технический документ. Так что же вам не ищется в Реестре ? ![]() В Перечнях выдавался наглядный список НД. А в Реестре вам (и нам) нужно вручную набрать неизвестно что ? Недопонял.. Хотя и Перечни были далеки от идеала.. Положение "иди и сам себе сыщи хоть какой норматив" - знакомо |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 7:08 |
|
|
|
|