Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

5 страниц V  < 1 2 3 4 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Заземлитель функционального заземления. , Вопрос допустимого расстояния до заземлителя ФЗ.

альпиец
сообщение 15.12.2025, 22:37
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Цитата(gomed12 @ 15.12.2025, 21:20) *
Или рассчитать теоретически, если известны исходники
R1=(p/(2*3,14))*(ln(4L/d)-1)
R1-сопротивление одного стержня
p-удельное сопротивление почвы, Ом*м
L- часть длины стержня, контактирующего с почвой, м
d- диаметр стержня, м

Не подскажете, откуда эта формула?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.12.2025, 23:10
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7879
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Посмотрите информацию для расчета https://inner.su/articles/tablitsa-rascheta...y-i-metody-pue/


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.12.2025, 1:30
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18384
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(альпиец @ 15.12.2025, 20:32) *
Не слишком ли упрощаем? Боюсь, просто арифметически складывать проводимости
Нет тут никакого упрощения. Проводимости вычитаются (она уменьшается). Нелинейности учтены в пунктах 1 и 2:
1. Проводимость для всего стержня (голого) сомнений не вызывает ?
2. Проводимость части стержня (только того, который будет под трубой) сомнений не вызывает ?
3. А с чего сомнения, что оставшаяся проводимость принадлежит нижней голимой части стержня ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksej333
сообщение 16.12.2025, 7:54
Сообщение #34


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 17.11.2025
Пользователь №: 64022



Цитата(альпиец @ 11.12.2025, 20:10) *
Всем здравствуйте.

В процессе проектирования реконструкции старого здания встала необходимость в функциональном заземлении (для мед. оборудования, серверной). Удалось найти, что по ГОСТ Р 70303-2022 п. 5.1 заземлитель должен располагаться на расстоянии не менее 20 м от прочих заземлителей, что в условиях плотной городской застройки невозможно. Что делать в этой ситуации? Просто "засунуть" этот заземлитель в том месте, где это возможно, невзирая на требование ГОСТа? Прошу подсказать. Заранее благодарю.

соболезную)) сам раньше с этими функциональными заземлениями мучился
причём по нескольку на один объект и расположены они тоже с шагом 20м

в такой ситуации как у вас я поступал просто, пишите письмо в вышестоящие органы (заказчик, экспертиза) о невозможности выполнения данных условий, и пусть сами там голову ломают со своими нормами.

Причём возникает вопрос как его с ГЗШ соединять в щите, с одной стороны всё оборудование должно быть соединено только с функ.заземлителем, с другой стороны, ф.аземлитель не выполняет функцию защитного. И крутись как хочешь))

Цитата(gomed12 @ 15.12.2025, 21:20) *
C учетом трудоемкости, затратности и неопределенности конечных результатов глубинных заземлителей, я бы попробовал пробежаться по территории с 1 м штырем, мегаомметром и изолированным проводом, возможно нашли бы пригодную площадь для устройства ФЗ. Работа практически без затрат, за пару дней можно получить результат.

зачем со стержнем бегать?
написано не менее 20м значит 20м, про стержень в требованиях ничего не говориться, и всем побоку что вы найдёте "идеальное" место в 10м от главного контура заземления))

Сообщение отредактировал aleksej333 - 16.12.2025, 8:04


--------------------

Автоматизация проектирования электроснабжения speka.ru
Экономьте до 80% времени на выпуске проектов. Генерируйте однолинейные схемы, спецификации и расчёты в один клик — с учётом ГОСТ, ПУЭ и СП
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
альпиец
сообщение 16.12.2025, 10:46
Сообщение #35


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Цитата(Олега @ 16.12.2025, 1:30) *
Нет тут никакого упрощения. Проводимости вычитаются (она уменьшается). Нелинейности учтены в пунктах 1 и 2:
1. Проводимость для всего стержня (голого) сомнений не вызывает ?
2. Проводимость части стержня (только того, который будет под трубой) сомнений не вызывает ?
3. А с чего сомнения, что оставшаяся проводимость принадлежит нижней голимой части стержня ?

А почему Вы уверены, что проводимость целого складывается из проводимости частей простым сложением. А если это не так? А если "C" не равно "А + В", а, скажем, С = lg(A + B)? Тогда зная C и В, мы не найдём А простым вычитанием . Тут же не просто два проводника из школьной задачи.

Цитата(aleksej333 @ 16.12.2025, 7:54) *
соболезную)) сам раньше с этими функциональными заземлениями мучился
причём по нескольку на один объект и расположены они тоже с шагом 20м

в такой ситуации как у вас я поступал просто, пишите письмо в вышестоящие органы (заказчик, экспертиза) о невозможности выполнения данных условий, и пусть сами там голову ломают со своими нормами.

Тут ситуация такая, что требование о наличии ФЗ я случайно почерпнул их тома ТХ нашего проекта. Там упоминалось, что для высокочувствительного оборудования требуется отдельный заземлитель в 2 Ом. То есть, конкретно наличия ФЗ никто не требует, но косвенно это есть (судя по отдельному заземлителю в 2 Ом). Можно, конечно, прикинуться дурачками и ссылаться на то, что про расстояния ничего не сказано, а есть только требование к сопротивлению. Не знаю...

Сообщение отредактировал альпиец - 16.12.2025, 10:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksej333
сообщение 16.12.2025, 10:49
Сообщение #36


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 17.11.2025
Пользователь №: 64022



Цитата(альпиец @ 16.12.2025, 10:46) *
Тут ситуация такая, что требование о наличии ФЗ я случайно почерпнул их тома ТХ нашего проекта. Там упоминалось, что для высокочувствительного оборудования требуется отдельный заземлитель в 2 Ом. То есть, конкретно наличия ФЗ никто не требует, но косвенно это есть (судя по отдельному заземлителю в 2 Ом). Можно, конечно, прикинуться дурачками и ссылаться на то, что про расстояния ничего не сказано, а есть только требование к сопротивлению. Не знаю...

не у меня другая ситуация была, именно с указанием расстояний
а в вашем случае почему нельзя в 1м от обычного заземления вбить глубинник на 2Ом ?
электрически они не связаны, расстояние не прописано


--------------------

Автоматизация проектирования электроснабжения speka.ru
Экономьте до 80% времени на выпуске проектов. Генерируйте однолинейные схемы, спецификации и расчёты в один клик — с учётом ГОСТ, ПУЭ и СП
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
альпиец
сообщение 16.12.2025, 11:35
Сообщение #37


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Цитата(aleksej333 @ 16.12.2025, 7:54) *
Причём возникает вопрос как его с ГЗШ соединять в щите, с одной стороны всё оборудование должно быть соединено только с функ.заземлителем, с другой стороны, ф.аземлитель не выполняет функцию защитного. И крутись как хочешь))

Тут обычно просто организуют отдельную шину ФЗ в щитовой и соединяют её с ГЗШ перемычкой сечением 25 мм2. На шину ФЗ приходит проводник от заземлителя ФЗ, и далее от неё уже разводка сети ФЗ.
Можно также обойтись без отдельной шины ФЗ и просто соединить заземлитель ФЗ с ГЗШ и уже от ГЗШ разводить сеть ФЗ.

Цитата(aleksej333 @ 16.12.2025, 10:49) *
а в вашем случае почему нельзя в 1м от обычного заземления вбить глубинник на 2Ом ?
электрически они не связаны, расстояние не прописано

Думаете, можно прикинуться, что мы не поняли, что технологи имели в виду ФЗ и поэтому не соблюли расстояние в 20 м?

Цитата(aleksej333 @ 16.12.2025, 10:49) *
а в вашем случае почему нельзя в 1м от обычного заземления вбить глубинник на 2Ом ?
электрически они не связаны, расстояние не прописано

Хотя, в ТХ прописано, что необходимо "рабочее" заземление. А это эквивалент ФЗ. А ФЗ требует нормированного расстояния(
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.12.2025, 19:12
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18384
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(альпиец @ 16.12.2025, 11:35) *
Тут обычно просто организуют отдельную шину ФЗ в щитовой и соединяют её с ГЗШ перемычкой сечением 25 мм2. ..
Так делают господа, которым абсолютно по барабану причины использования ФЗ в медицине

Цитата(альпиец @ 16.12.2025, 11:35) *
Можно также обойтись без отдельной шины ФЗ и просто соединить заземлитель ФЗ с ГЗШ и уже от ГЗШ разводить сеть ФЗ..
Приведите такое "можно" для медицинской аппаратуры.

Цитата(альпиец @ 16.12.2025, 11:35) *
почему Вы уверены, что проводимость целого складывается из проводимости частей простым сложением.
Вы считаете, что верхний (20м) участок полного (40м) заземлителя работает как-то иначе чем аналогичный ему полный (20м) заземлитель ?
Я честно закрываю трубой часть стержня и соответственно честно уменьшаю проводимость на честно просчитанную величину.. Всё в См (сисменсах).
Как вы разжились предположенным логарифмом мне не ведомо.

Цитата(альпиец @ 16.12.2025, 10:46) *
А если "C" не равно "А + В", а, скажем, С = lg(A + B)?
С чего это вам в голову.. ? Логарифм - это ваще-то степень, ежели чо..

Сообщение отредактировал Олега - 16.12.2025, 19:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksej333
сообщение 16.12.2025, 19:27
Сообщение #39


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 17.11.2025
Пользователь №: 64022



Цитата(Олега @ 16.12.2025, 19:12) *
Так делают господа, которым абсолютно по барабану причины использования ФЗ в медицине

в медицине там всё другое, там и схема типа IT, и туда можно завести НЕ ЗАЩИТНОЕ заземление

но функциональное заземление не только в медицине используется и без всяких IT и оно должно както уживаться с TN-S

Цитата(Олега @ 16.12.2025, 19:12) *
С чего это вам в голову.. ? Логарифм - это ваще-то степень, ежели чо..


если считать через сопротивления то там используется формула для параллельного соединения резисторов
это тоже самое что простое сложение обратных величин 1/R - проводимостей


--------------------

Автоматизация проектирования электроснабжения speka.ru
Экономьте до 80% времени на выпуске проектов. Генерируйте однолинейные схемы, спецификации и расчёты в один клик — с учётом ГОСТ, ПУЭ и СП
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.12.2025, 20:26
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18384
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(aleksej333 @ 16.12.2025, 19:27) *
но функциональное заземление не только в медицине используется
А кто утверждал иное ? Мы обсуждаем заземлитель "для мед. оборудования", см.пост #1.

Цитата(aleksej333 @ 16.12.2025, 19:27) *
но функциональное заземление не только в медицине используется и без всяких IT и оно должно както уживаться с TN-S
Чо та я не пойму, кому это объясняется ? и с чего ?

Цитата(aleksej333 @ 16.12.2025, 19:27) *
если считать через сопротивления то там используется формула для параллельного соединения резисторов
это тоже самое что простое сложение обратных величин 1/R - проводимостей
Вы там с кем разговариваете и о чём ?

Цитата(aleksej333 @ 16.12.2025, 7:54) *
в такой ситуации как у вас я поступал просто, пишите письмо в вышестоящие органы (заказчик, экспертиза) о невозможности выполнения данных условий, и пусть сами там голову ломают со своими нормами.
А разве не в вашу контору, сведующую в энтих вопросах обратился через конкурс Заказчик ? Может он сам себе и Проект стряпать должен ? ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
альпиец
сообщение 16.12.2025, 22:51
Сообщение #41


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Цитата(Олега @ 16.12.2025, 19:12) *
Так делают господа, которым абсолютно по барабану причины использования ФЗ в медицине

Приведите такое "можно" для медицинской аппаратуры.

Я понимаю, что этим мы «загрязняем» потенциал ФЗ от всяких наводок с ГЗШ, но, как говорится, безопасность дороже. Если системы функционально и защитного заземления будут изолированы, то можно ли будет говорить про уравнивание потенциалов? На этот счёт даже есть рисунок 1.7.7 из ПУЭ.

Цитата(Олега @ 16.12.2025, 19:12) *
Вы считаете, что верхний (20м) участок полного (40м) заземлителя работает как-то иначе чем аналогичный ему полный (20м) заземлитель ?
Я честно закрываю трубой часть стержня и соответственно честно уменьшаю проводимость на честно просчитанную величину.. Всё в См (сисменсах).

Аргумент № 1. А скажите, x^2 + y^2 будет равно (x + y)^2? Нет. Здесь сумма значений от каждого слагаемого по отдельности не равна значению от суммы этих слагаемых. Это и есть нелинейная зависимость. А какова зависимость проводимости стержня в земле от его длины? Вы видели формулы, например, из справочника Барыбина с кучей логарифмов?

Аргумент № 2. Проводимости складываются, если проводники соединены строго параллельно. Вы можете гарантировать, что две части стержня (голую и изолированную) можно считать соединёнными строго параллельно (в электротехническом смысле)? А нет ли там последовательной составляющей? Это же целый предмет исследований НИИ. Полагаю, что там имеет место довольно сложная модель последовательно-параллельного соединения.


Цитата(Олега @ 16.12.2025, 19:12) *
С чего это вам в голову.. ? Логарифм - это ваще-то степень, ежели чо..


Да, чистейшая степень. Я произвольно взял. Не всё же быть одним линейным зависимостям icon_cool.gif

Сообщение отредактировал альпиец - 16.12.2025, 22:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.12.2025, 2:48
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18384
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(альпиец @ 16.12.2025, 22:51) *
Я понимаю, что этим мы «загрязняем» потенциал ФЗ от всяких наводок с ГЗШ, но, как говорится, безопасность дороже.
Разработчик мед.аппаратуры и сам знает, что ему дороже и как это подключить. Если в ТЗ есть указание как делать, то и неча выёживаться со своим усмотрением.

Цитата(альпиец @ 16.12.2025, 22:51) *
Если системы функционально и защитного заземления будут изолированы, то можно ли будет говорить про уравнивание потенциалов?
А почему на ум не приходит только изоляция (пусть даже двойная) ? FE-проводник нужен только в земле (с нулевым потенциалом) и на клемме в оборудовании.. Зачем вам это уравнивание ?

Цитата(альпиец @ 16.12.2025, 22:51) *
На этот счёт даже есть рисунок 1.7.7 из ПУЭ.
Вы на рис.1.7.7 медицинское помещение обнаружили ? Покажите !

Цитата(альпиец @ 16.12.2025, 22:51) *
Это же целый предмет исследований НИИ. Полагаю, что там имеет место довольно сложная модель последовательно-параллельного соединения.
Да не пользуют никогда проектировщики полные формулы (а разные НИИ выдают разные многочлены). Всегда все считают с упрощениями, думаю и вы не исключение, ряды не высчитываете.

Цитата(альпиец @ 16.12.2025, 22:51) *
Вы видели формулы, например, из справочника Барыбина с кучей логарифмов?
У вас есть справочник Барыбина..? Тогда какие проблемы испытываете ? Посчитайте нам и покажите результаты. А квадрат суммы и сумму квадратов сравнивать тут ни к чему.

Цитата(альпиец @ 16.12.2025, 22:51) *
Да, чистейшая степень. Я произвольно взял
Раз произвольно берёте, так возьмите ещё и производных парочку..

Сообщение отредактировал Олега - 17.12.2025, 10:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 17.12.2025, 9:52
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7879
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



альпиец, если ваши ТП разнесены с автономными ЗУ, может одного из них сразу запустить под IT изолировав нейтраль?
Авантюра такая!


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
альпиец
сообщение 17.12.2025, 11:34
Сообщение #44


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Цитата(Олега @ 17.12.2025, 2:48) *
Разработчик мед.аппаратуры и сам знает, что ему дороже и как это подключить. Если в ТЗ есть указание как делать, то и неча выёживаться со своим усмотрением.

А почему на ум не приходит только изоляция (пусть даже двойная) ? FE-проводник нужен только в земле (с нулевым потенциалом) и на клемме в оборудовании.. Зачем вам это уравнивание ?

ТЗ нет. Мы только ЧТУ пока разрабатываем с Заказчиком. В ТХ есть требование отдельного заземлителя и всё (так, между строк, как будто от балды).
Про двойную изоляцию подумаю. Вы так делали?


Цитата(Олега @ 17.12.2025, 2:48) *
Вы на рис.1.7.7 медицинское помещение обнаружили ? Покажите !

Вы думаете, что ФЗ для медицины должно строиться на каких-то иных принципах, нежели для телеком. оборудования?
В любом случае, в проекте есть не только мед. кабинеты, но и серверная.


Цитата(Олега @ 17.12.2025, 2:48) *
У вас есть справочник Барыбина..? Тогда какие проблемы испытываете ? Посчитайте нам и покажите результаты.

Огорчу: там тоже нет методики расчёта заземлителя с изолированным участком. Я уже склоняюсь к тому, чтобы просто откинуть изолированную часть и посчитать оголённую как самостоятельный заземлитель, погруженный глубоко в грунт.

Цитата(gomed12 @ 17.12.2025, 9:52) *
альпиец, если ваши ТП разнесены с автономными ЗУ, может одного из них сразу запустить под IT изолировав нейтраль?
Авантюра такая!

А зачем мне система IT? Или я просто не понял замысла...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.12.2025, 12:10
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18384
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(альпиец @ 17.12.2025, 11:34) *
ТЗ нет. Мы только ЧТУ пока разрабатываем с Заказчиком. В ТХ есть требование отдельного заземлителя и всё (так, между строк, как будто от балды).
Про двойную изоляцию подумаю. Вы так делали?
Да, именно так. В этом деле главное, чтоб не было к чему придраться потом, при сдаче (проекта, объекта..)
На практике вам вряд ли кто-то предоставит готовые данные по грунтам на глубине и никогда теоретические циферки не совпадут с реальными. Практика показывает, что глубинники обычно дают сопротивление меньше расчетных, особенно в водонасыщенных слоях. Делали кабинет томографа в РНЦ РХТ им.Гранова в Песочном.. так намучились. Грунт – песок метров 25, это "на ура".., а потом ваще не лезет.. На второй день видимо пробились одним штырём в водоносный слой и сопротивление скачком съехало с 12 до 1 Ома!

Цитата(альпиец @ 17.12.2025, 11:34) *
в проекте есть не только мед. кабинеты, но и серверная.
Я вам о чём толкую..? Одно другому не мешает. Просто обеспечьте безопасность.

Цитата(альпиец @ 17.12.2025, 11:34) *
уже склоняюсь к тому, чтобы просто откинуть изолированную часть и посчитать оголённую как самостоятельный заземлитель, погруженный глубоко в грунт.
Не об этом ли я вам и толковал.. только метод "замещения" он понятнее (нагляднее) Заказчику. Ну да пробуйте сами..

Сообщение отредактировал Олега - 19.12.2025, 23:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 17.12.2025, 13:09
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7879
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(альпиец @ 17.12.2025, 11:34) *
А зачем мне система IT? Или я просто не понял замысла...

Не понял, у вас помещения только, относящиеся к 0 группе?

У меня 2 мощные суперкомпьютера, так никакого ФЗ нет, только проложен отдельный FE от ГЗШ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
альпиец
сообщение 17.12.2025, 15:08
Сообщение #47


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Цитата(gomed12 @ 17.12.2025, 13:09) *
Не понял, у вас помещения только, относящиеся к 0 группе?

Максимум - группы 1. Но IT же нужна только для помещений группы 2, как мне казалось.

Цитата(gomed12 @ 17.12.2025, 13:09) *
У меня 2 мощные суперкомпьютера, так никакого ФЗ нет, только проложен отдельный FE от ГЗШ.

Тем не менее, ГОСТ Р 70303-2022 п. 5.1 требует дополнительных мероприятий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 17.12.2025, 15:45
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7879
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Тогда изучите СП 158.13330.2014, свод правил проектирования медицинских помещений.
Что-то не увидел ничего про ФЗ, всюду достаточность СУП.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
альпиец
сообщение 17.12.2025, 15:59
Сообщение #49


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Цитата(gomed12 @ 17.12.2025, 15:45) *
Тогда изучите СП 158.13330.2014, свод правил проектирования медицинских помещений.
Что-то не увидел ничего про ФЗ, всюду достаточность СУП.

Я прекрасно знаю, что в текущих редакциях требований по ФЗ для медицины нет. Но это и не я придумал, это требование технологов (возможно, от балды).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.12.2025, 17:04
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18384
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 17.12.2025, 15:45) *
Тогда изучите СП 158.13330.2014,.. Что-то не увидел ничего про ФЗ, всюду достаточность СУП.

Цитата(альпиец @ 17.12.2025, 15:59) *
Я прекрасно знаю, что в текущих редакциях требований по ФЗ для медицины нет. Но это и не я придумал, это требование технологов (возможно, от балды).

"7.7.2.3.7 Основная система уравнивания потенциалов. ...
Устройство независимых заземлителей и (или) функционального заземлителя медицинского
оборудования, не подключенного к ГЗШ, не допускается."

Да, был такой период, когда все хором гнобили это "непонятное" ФЗ.

Однако ещё раз напомню из ГОСТ Р 50571.5.54-2024:
"Для понимания четкой границы между функциональным заземлением и защитным заземлением приведены следующие пояснения:
- прерывание любого соединения функционального заземления не нарушает никакой защиты или каких-либо защитных мер или защитных средств, предусмотренных для обеспечения электрической безопасности. Его применение в основном связано со связью, измерением и электромагнитной совместимостью (ЭМС) в отношении излучаемых помех и наведенных высокочастотных помех;
- прерывание любого соединения защитного заземления нарушает защиту или действие защитных мер или защитных средств, предусмотренных для обеспечения электрической безопасности."

Сообщение отредактировал Олега - 17.12.2025, 18:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 14:52
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены