Здравствуйте. Сделал план проводки вместе с автоматами. Прошу вас посоветовать, нормально ли я распределил, а именно кол-во и мощность автоматов? Я понимаю, что в щиток можно "понавтыкать" и фильтры и УЗО и т.д., но прошу, без фанатизма. Буду раз разным мнениям, заранее спасибо за помощь. УЗО решил поставить только на 1 мокрую зону (ванну), но сомневаюсь нужен ли он вообще. План прикрепил к посту



Сообщение отредактировал okwent - 8.10.2025, 11:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.10.2025, 11:47
Сообщение #2





Гости






Цитата(okwent @ 8.10.2025, 11:05) *
... Сделал план проводки вместе с автоматами. ...

Плясать надо от "печки"! Какая мощность выделена Вам сетевой организацией? Что прописано у Вас в Технических Условиях (ТУ) на подключение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
okwent
сообщение 8.10.2025, 11:50
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 8.10.2025
Пользователь №: 63926



Цитата(Гость сочувствующий @ 8.10.2025, 12:47) *
Плясать надо от "печки"! Какая мощность выделена Вам сетевой организацией? Что прописано у Вас в Технических Условиях (ТУ) на подключение?


Это простая квартира, я сделал это для себя, ибо проводкой буду сам заниматься. Квартиру еще не получил, но ремонт продумываю
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.10.2025, 12:26
Сообщение #4





Гости






Цитата(okwent @ 8.10.2025, 11:50) *
Это простая квартира, ...

Значит есть проект, в котором прописана мощность, выделенная на Вашу квартиру. Превышать эту мощность нельзя, иначе желающие могут и стояк спалить!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 9.10.2025, 12:53
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 842
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



1) почему УЗО не на все линии?
2) чайник 1,5..2к + СВЧ печь 2..4к - легко выбьют 16А-АВ. Конвектор - это электронагреватель? ну ващее.. мощности надо прописывать.
3) 32А-АВ идёт на электроплиту? И без УЗО...