сообщение 4.11.2025, 22:08
Сообщение #21


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 933
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(N @ 4.11.2025, 14:59) *
рекомендую обратиться к п. 1.7.57 ПУЭ-7:

А ПУЭ написаны для потребителя, или всё-таки в первую очередь для тех, кто должны обеспечить безопасную TN, но очень часто не хотят или не умеют? Вот и порекомендуйте сотрудникам ЭСО обратиться к пунктам.

Цитата(Олега @ 4.11.2025, 19:41) *
И что, там напишут, что PEN у них хлипковат (не может обеспечивать)?
Вот тут наверное PEN был хлипковат
Прикрепленное изображение

Цитата(Олега @ 4.11.2025, 19:41) *
А если и был когда "грешок", то быренько подшаманят
Просто откусят обгоревший конец и опять так же прикрутят.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.11.2025, 0:10
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18185
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(protector @ 4.11.2025, 22:08) *
Вот тут наверное PEN был хлипковат
Работники сетевой ответят, что проводники ввода соответствуют расчетному сечению, а скорее ещё и с запасом. Как там подключал, протягивал ли провода спец сбытовой компании (или потребителя) - не их вопрос.
Кстати, есть мнение, что нынче к счетчикам подключают не PEN проводники, а только N. А часто к счетчику идет только один N-проводник (ответвление, для работы счетчика).

Цитата(protector @ 4.11.2025, 22:08) *
Просто откусят обгоревший конец и опять так же прикрутят.
В данном случае видимо не один конец пострадал.. Да, опять прикрутят взад, в меру понимания..

Сообщение отредактировал Олега - 5.11.2025, 0:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 5.11.2025, 8:52
Сообщение #23


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 933
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Олега @ 5.11.2025, 1:10) *
Работники сетевой ответят, что проводники ввода соответствуют расчетному сечению, а скорее ещё и с запасом.

А что они ответят на вопрос об обязательной опрессовке этих проводников?
Цитата(Олега @ 5.11.2025, 1:10) *
Кстати, есть мнение, что нынче к счетчикам подключают не PEN проводники, а только N. А часто к счетчику идет только один N-проводник (ответвление, для работы счетчика).

Это очень правильное мнение, но к сожалению только в плане того, как должно быть, а не как на самом деле происходит. В каком-нибудь поселке встретить подобное (правильное) подключение практически невозможно.
Цитата(Олега @ 5.11.2025, 1:10) *
Да, опять прикрутят взад, в меру понимания..

А им выдадут пресс и наконечники?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.11.2025, 13:06
Сообщение #24





Гости






Цитата(protector @ 5.11.2025, 8:52) *
...А им выдадут пресс и наконечники?
А там скажут: "Обратитесь на форум к умнику, который вам это сказал - пусть он и обеспечит всем необходимым!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.11.2025, 13:59
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18185
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(protector @ 5.11.2025, 8:52) *
А что они ответят на вопрос об обязательной опрессовке этих проводников?
Работники сетевой компании ответят, что счетчики, находящиеся на их опорах (как у Тортика) подключены с опрессовкой. Безобразия в щитке потребителя не их вопрос.


Цитата(protector @ 5.11.2025, 8:52) *
.. встретить подобное (правильное) подключение практически невозможно.
Типа и нефиг уже вспоминать как должно быть ?
А может быть проще в современных инструкциях к приборам учёта рисунки посмотреть ? И пендалей раздать тем, кто не по рисункам хрень городит ?


Цитата(protector @ 5.11.2025, 8:52) *
А им выдадут пресс и наконечники?
Имх, в сетевой компании нынче нет проблем с прессом и наконечниками.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение Вчера, 16:22
Сообщение #26


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 933
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Олега @ 5.11.2025, 14:59) *
Работники сетевой компании ответят, что счетчики, находящиеся на их опорах (как у Тортика) подключены с опрессовкой.
Это был бы образцовый счетчик среди своих собратьев. Жалко, Тортик не может нам его показать. Есть конечно элитные районы, но таких мало. А что отвечают посетителям работники сетевой, это мы слышали. Был я раз подрядчиком на одном обьекте с однофазным подключением, ясно, что TN-C-S, ВВГ 3х6. И местный РЭС долго не хотел давать тех. условия по причине необходимости подключения РЕ проводника. Потом инженер с этого обьекта поехал в сбытовую контору, где ему ответили, что" у вас ведь будет две жилы – фаза и ноль? Вот вы потом и возьмете землю от этого нуля". Хорошо, что инженер был уже не молодой и немножко знаком с нормативкой.
Цитата(Олега @ 5.11.2025, 14:59) *
И пендалей раздать тем, кто не по рисункам хрень городит ?
Так как в большинстве случаев зона принадлежности ЭСО заканчивается на клеммнике прибора учета, то, спрятав нейтраль непосредственно в клеммник, организация не несет ответственности за применение какой либо системы потребителем. И в договоре система не фигурирует. А если потребовать подключение с делением нейтрали до счетчика, то в большинстве случаев будет отказ, так как тогда появляется ответственность за потенциал PE, предоставленный таким образом потребителю. Но если ЭСО часто не желает подписываться под системой TN, то стоит ли рисковать в подобных случаях владельцу?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение Вчера, 19:48
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18185
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(protector @ 6.11.2025, 16:22) *
Хорошо, что инженер был уже не молодой и немножко знаком с нормативкой.
Ну канешна же, хорошо что знаком.

Цитата(protector @ 6.11.2025, 16:22) *
спрятав нейтраль непосредственно в клеммник, организация не несет ответственности за применение какой либо системы потребителем. И в договоре система не фигурирует.
Зато система фигурирует в п.7.1.13 ПУЭ. Думаю, неверно предположение, что сетевая организация не в курсе какого потребителя она подключает и какая система заземления этому потребителю показана.

Одна из путних схем, прилагаемых к Акту разграничения:
Прикрепленное изображение


Цитата(protector @ 6.11.2025, 16:22) *
А если потребовать подключение с делением нейтрали до счетчика, то в большинстве случаев будет отказ, так как тогда появляется ответственность за потенциал PE..
Да-да, ответственность за потенциал на РЕN проводнике в точке поставки возложена на Поставщика и очень правильно поступил Поставщик Тортика, использовав СИП. А он, по вашей версии, должен потребителям только фазу и ноль ? Тогда ещё раз напомню о существовании п.7.1.13

Сообщение отредактировал Олега - Вчера, 19:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение Вчера, 22:12
Сообщение #28


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 933
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Олега @ 6.11.2025, 20:48) *
какая система заземления этому потребителю показана.
Если исходить из реалий, то по мнению сетевой подавляющему большинству населения никакая система не показана вообще.
Цитата(Олега @ 6.11.2025, 20:48) *
Одна из путних схем
Вот бы во всех актах и договорах так было, то и вопросов не возникало бы. Но на деле всё иначе, повторюсь:
Цитата
если потребовать подключение с делением нейтрали до счетчика, то в большинстве случаев будет отказ
И схема в основном будет похожа на эту
Прикрепленное изображение

Цитата(Олега @ 6.11.2025, 20:48) *
и очень правильно поступил Поставщик Тортика, использовав СИП
О правильности Поставщика Тортика нам ничего не известно.
Цитата(Олега @ 6.11.2025, 20:48) *
А он, по вашей версии, должен потребителям только фазу и ноль ?
Да не по моей версии, а статистика такая.
Цитата(Олега @ 6.11.2025, 20:48) *
Тогда ещё раз напомню о существовании п.7.1.13
Не нужно мне напоминать, я помню, что он существует на бумаге.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение Сегодня, 1:09
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18185
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(protector @ 6.11.2025, 22:12) *
..по мнению сетевой подавляющему большинству населения никакая система не показана вообще.
Приведите такое мнение сетевой компании в официальном документе, если сможете

Цитата(protector @ 6.11.2025, 22:12) *
Вот бы во всех актах и договорах так было, то и вопросов не возникало бы.
Возникающие вопросы решаются в офисе сетевой компании родившей такую бумагу.

Цитата(protector @ 6.11.2025, 22:12) *
И схема в основном будет похожа на эту
Бумага и вовсе никем не утверждённая. Нет смысла обсуждать.

Цитата(protector @ 6.11.2025, 22:12) *
О правильности Поставщика Тортика нам ничего не известно.
Из его первого поста нам известно, что для ответвления использован "СИП 4 жилы". Поскольку он ляминевый, то 4х16. Это правильное сечение для совмещенного проводника, а значит Поставщик правильный.

Цитата(protector @ 6.11.2025, 22:12) *
Да не по моей версии, а статистика такая.
Это ваша статистика. И ваша версия правил. В ПУЭ ничего подобного никогда не было, могу гарантировать с октября 1917 года.

Цитата(protector @ 6.11.2025, 22:12) *
..я помню, что он существует на бумаге.
Так и хорошо, "что написано пером - не вырубишь топором". Разумеется, это относится к нормативным документам, а не к любым бумажкам..

Дошли руки до ПиН 1910 года. Там как и в последующих правилах:
"§22.. д) Запрещается заменять одною землей части заземленнаго провода, ведущаго рабочiй ток"
Вернуться в начало страницы