![]() РиМ 189.02 , Приказал долго жить |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() РиМ 189.02 , Приказал долго жить |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.6.2025 Пользователь №: 63581 ![]() |
Доборого Всем времени суток!! Буду признателен если растолкуете на техничесском языке принцип работы устройства....
Если в двух словах, то дело такое... У меня частный дом, прибор учета на столбе перед домом РиМ 189.02. В зимний период по работе отсутствовал три недели и как раз в это время прекращается подача электроэнергии в домовладение по неизвестным причинам. По приезду выясняется что вся система отопления убита. Далее суды и тяжбы с поставщиком электроэнергии. В этой связи ответчик предоставляет посуточную разбивку энерго потребления того месяца, когда собственно все и случилось (исходя из данных, добытых из памяти прибора учета). Так вот там , к примеру, указано что каждый день, в период с 01.01. по 04.01. потребляется незначительное количество электроэнергии (примерно в среднем 3,5 квт/ч), далее идет период из трех дней где во всех графах проставлено "Н/Д" (я так понимаю это как "нет данных"), далее несколько дней период в котором потребление значится как "0,00 Квт/ч" . И так в течения месяца эти периоды чередуются.... (прилагаю снимок) Внимание вопрос)) : 1) "нет данных" - означает ли данная формулировка то, что в этот период питание прибора учета отсутствовало (в противном случае в грфе хотя бы было проставлено "0,00 квт/ч) ? 2) Эксперт, которого привлек суд, предположил следующее: -"Технической причиной отключение прибора учета РиМ 189.02 мог стать непроизвольный сход снега с поверхности крыши, на провода, оказание на них механического воздействия, повлекшее как короткое замыкание (перехлест фазного и нулевого проводников) или механическое нарушение соединение проводников на клеммах прибора учета. В обоих указанных вариантах встроенная зашита прибора учета РиМ 189.02 произвела расцепление сети, с прекращением подачи электроэнергии." Вопрос: Если даже такое и имело место быть, то такое расцепление сети прибором учета носит кратковременный характер и спустя какое то время возобновляется подача электроэнергии или после такого расцепления необходимо перезапускать его на столбе дяденьке монтеру лазая на кошка кряхтя и матерясь ?... 3) И собственно последнее - В случае расцепления сети, РЭСу по интерфейсам PLC или RF приходит сигнал что домовладение не запитано (и как следствие выезжает аварийная бригада) ... Допустимо ли такое, что РЭС попросту не используют передачу информации по PLC или RF, и как следствие не обладают оперативногй информацией о расцеплении сети? Сообщение отредактировал Silanty - 16.6.2025, 7:37 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
Цитата Счетчики электрической энергии однофазные статические РиМ 189.02 счетчики) являются многофункциональными приборами, и предназначены для измерения активной и реактивной электрической энергии и мощности (активной, реактивной, полной) в однофазных двухпроводных электрических цепях переменного тока промышленной частоты, а также для дистанционного отключения / подключения абонента (в зависимости от исполнения). Счетчики (в зависимости от варианта исполнения) оснащены устройством коммутации нагрузки (далее - УКН) РиМ 189.02 УКН - Есть. с сайта saprd.ruСчетчики, оснащенные УКН, выполняют коммутацию нагрузки (отключение/подключение). Отключение абонента от сети выполняется автоматически (в случае превышения УПМ, а также при обрыве нулевого провода) или дистанционно при помощи устройств АС по интерфейсам PLC или RF. Подключение абонента к сети выполняется при помощи устройств АС по интерфейсам PLC или RF, или при помощи ДД. Если отключение абонента произошло автоматически по превышению УПМ, разрешение на подключение не требуется, включение возможно после снижения мощности нагрузки ниже УПМ и не ранее, чем через 1 минуту после отключения. Время автономности ЧРВ при отсутствии напряжения сети, ч, не менее 60. Если напряжение отсутствовало то посмотреть у соседей по линии и по поводу Цитата расцепление сети прибором учета носит кратковременный характер и спустя какое то время возобновляется подача электроэнергии или после такого расцепления запросить завод изготовитель. Цитата механическое нарушение соединение проводников на клеммах прибора учета. очень мало вероятно.
|
![]() |
|
Гость_W_* |
![]() ![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
...Эксперт, которого привлек суд, предположил следующее: Неужели ввод питания от опоры ВЛ в дом выполнен голыми проводами? Маловероятно. Скорее всего используется СИП сечением не менее 16 мм2. Значит перехлёст проводов и КЗ отпадает. -"Технической причиной отключение прибора учета РиМ 189.02 мог стать непроизвольный сход снега с поверхности крыши, на провода, оказание на них механического воздействия, повлекшее как короткое замыкание (перехлест фазного и нулевого проводников) или механическое нарушение соединение проводников на клеммах прибора учета. В обоих указанных вариантах встроенная зашита прибора учета РиМ 189.02 произвела расцепление сети, с прекращением подачи электроэнергии." Возможно, могло быть механическое нарушение соединений проводов на клеммах прибора, но это тоже маловероятно, поскольку выводы подключения к прибору учёта не должны нести механической нагрузки... ... Нет, всё делается значительно проще. У Вас должно быть прибор учёта РиМ 189.02, оснащённый УКМ (Устройством Коммутации Нагрузки, встроенном в счётчик). В связи с этим после срабатывания УКМ (отключения питания абонента), работники энергоснабжающей организации руководствуются следующими пунктами Руководства по эксплуатации счётчиков РиМ 189:Вопрос: Если даже такое и имело место быть, то такое расцепление сети прибором учета носит кратковременный характер и спустя какое то время возобновляется подача электроэнергии или после такого расцепления необходимо перезапускать его на столбе дяденьке монтеру лазая на кошка кряхтя и матерясь ?... Цитата 1.3 Перед выполнением дистанционного подключения абонента к сети обслуживающий персонал, который уполномочен на это действие, должен убедиться в отсутствии факторов, которые могут привести к аварийным ситуациям и несчастным случаям. Поэтому радуйтесь, что они не сожгли Вам весь дом, а всего лишь разморозили систему отопления.
1.4 В целях обеспечения безопасности абонента рекомендуется выполнять подключение абонента к сети только в ручном режиме. Удаленное (дистанционное) подключение абонента к сети следует использовать в исключительных случаях с соблюдением строгих мер разграничения прав доступа к управлению функцией автоматического подключения к сети. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.6.2025 Пользователь №: 63581 ![]() |
Да, действительно голые, закреплены друг над другом на керамических изоляторах на расстоянии 40 см, натяжение сильное, почти без провисания, сечение алюминиевого провода - хз (примерно с мизинец толщиной)
|
![]() |
|
Гость_редкий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
... прекращается подача электроэнергии в домовладение по неизвестным причинам. По приезду выясняется что вся система отопления убита. Далее суды и тяжбы с поставщиком электроэнергии. ТС сам виноват в своих проблемах. Ему никто не гарантировал бесперебойного и непрерывного энергоснабжения. Надо было головой думать, когда привязывал систему отопления к 3-й категории электроснабжения. имхо |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. н/д это прибор был не на связи, надо смотреть мануал, по идее он должен дочитывать при следующем опросе
2. обрыв проводов после счётчика приведёт лишь к 0 показаниям, обратно можно включить дистанционно или с компа, автоматики в счётчике не встречал -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
автоматики в счётчике не встречал Встречал с 100 А твердотельным реле (не эту марку), срабатывающим по превышению мощности или тока. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
я про включение с задержкой
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.2.2021 Пользователь №: 58223 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 11:10 |
|
![]() |