проблема с реле типа SAM1001 , реле контроля баланса напряжения фаз |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
проблема с реле типа SAM1001 , реле контроля баланса напряжения фаз |
12.12.2007, 17:42
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 10044 |
здравствуйте. вобщем ситуация такая... в главном распределительном щите есть два независимых электрических ввода с разными нагрузками (на одном сидит вентиляция, кондиционирование, холодоснабжение, на втором освещение, розетки и т.п.) и авр, переключающий нагрузку на один из вводов, если на другом пропала напруга. на каждом из вводов стоит реле данного типа. на одном из вводов реле начало трещать (кратковременные срабатывания) с переменной частотой, при этом отключения ввода не происходит. ранее такое пару раз было, но устранялось увеличением процентов на регуляторе контроля баланса фазных напряжений. никто с такой проблемой не сталкивался? или может быть есть какие-нибудь дополнительные вопросы? заранее спасибо
|
|
|
|
|
12.12.2007, 18:23
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Вскройте реле, в цепи питания после баласта и моста стоит электролитический конденсатор примерно 200-470 мкф35-50 В, замените его.
|
|
|
![]() ![]() |
|