Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Параллельная работа трансформаторов

MegaOm
сообщение 15.5.2005, 15:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 84
Регистрация: 16.11.2004
Пользователь №: 1932



Условия включения силовых трансформаторов на параллельную работу


--------------------
R = U/I
mail- ilyusha_muromec@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 15.5.2005, 21:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Оба запитаны от одной сети.
Одинаковые выходные напряжения.
Одинаковая группа соединения.
Сфазированы.
Мощности различаются не более чем на 30%.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rust_*
сообщение 24.5.2005, 14:22
Сообщение #3





Гости






Трансы в параллель еще подбираются по идентичности токов КЗ +-10%
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavel_*
сообщение 24.5.2005, 14:48
Сообщение #4





Гости






Только не токов к.з. А напряжений короткого замыкания
(этот показатель для трансформаторов характеризует активное сопротивление обмоток)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MegaOm
сообщение 26.5.2005, 0:09
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 84
Регистрация: 16.11.2004
Пользователь №: 1932



1 Одинаковые коэффиценты трансформации
в противном случае между их вторичными омотками будет циркулировать уравнительный ток который может привести к перегреву
2 Одинаковые напряжения козы
Иначе одни трансы будут недогружены а другие перегружены
3 Одинаковые группы соединений
если группы соединений различны то между векторами вторичных напруг трансов образуется сдвиг фаз а это повлечет разность напруг

ЛЮДИ, А В МОСКВЕ ТРАНСЫ КЛАССНО ГОРЕЛИ icon_lol.gif , жалко только людей оставшихся без энергии и электриков которые будут все это восстанавливать icon_biggrin.gif


--------------------
R = U/I
mail- ilyusha_muromec@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 28.5.2005, 23:56
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



MegaOm : если группы соединений различны то между векторами вторичных напруг трансов образуется сдвиг фаз а это повлечет разность напруг Напруги на вторичных обмотках останутся одинаковыми, а вот между трансами возникнет напряжение которое определяется как Esin30градусов, и как следствие уравнительный ток который по значению может быть близким к току к.з.


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lifestyle
сообщение 10.7.2013, 10:22
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 10.7.2013
Пользователь №: 34276



Добрый ден,не стал плодить новую тему.
рбята подскажите пожалуйста,интерисует вот что как во временном промежутке изменятся эдс при разных группах трансформторов
ну грубо говоря если один трансформатор с группой 0 а другой 1 час,то разница эдс получится в 30 градусов,а если перевести в секунды то как это выглядит,просто на сколько секунд идет задержка?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lifestyle
сообщение 11.7.2013, 7:40
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 10.7.2013
Пользователь №: 34276



никто не скажет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 11.7.2013, 14:30
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



Зачем вам всё это - по вопросу чувствую что не электрик
ЗЫ: без обид - "задержка" это не про синусоиду ,а вообще почитай это

Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 11.7.2013, 14:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lifestyle
сообщение 12.7.2013, 7:37
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 10.7.2013
Пользователь №: 34276



спасибо,хорошая ссылка
но мне просто интересно относительно времени это дело
например простой АД 3 обмотки каждые смещены на 120гр обороты 3000 обмин, в секунду это 50 оборотов ,в 20мск 1оборот ,20 мсек /3= 6.6мсек,т.. получатся ротор от одной обмотки к другой затрачивает 6,6 мсек,отсюда можно зключить что фазы смещены друг относительно друга на 6.6 мс,т.е. если мы имеем пик амплитуды фазы А то этот пик будет в фазе В через 6,6мсек,еще через 6.6мсек в фазе С
тепер про трансы самый малнький угол на который могут быть попутаны группы составит 30гр,макс 180гр,возьмем 30
20/12 =1,6мсек,т.е.трансфооматоры будут работать не согласовано один из них будет запздывать со своими фазами на 1,6мсек
расчеты конечно все приблизительные,но все суть ясна
правильно ли я думаю по всей этой теме?
спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_vepr_*_*
сообщение 13.7.2013, 17:38
Сообщение #11





Гости






Цитата(lifestyle @ 12.7.2013, 7:37) *
правильно ли я думаю по всей этой теме?
спасибо

Представление о физике процессов несколько косноязычно и "страдает" неточностями. Но все расчеты получились правильными.
Но нужно помнить - эти расчеты только для частоты 50 Гц.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 15.7.2013, 6:11
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
правильно ли я думаю по всей этой теме?

Правильно, но не традиционно, я бы сказал - креатив.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lifestyle
сообщение 22.7.2013, 12:45
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 10.7.2013
Пользователь №: 34276



понятно,спасибо.
но я так понимаю применяются все виды групп в связи с чем иногда возникают ошибочные подключения,вопрос в том почему бы не применять всегда и везде одну и ту же группу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 23.7.2013, 5:32
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Неет. Вернее будет сказать МОЖНО (технически) применять любую группу. Но применяют ограниченное кол-во групп, по памяти это 12(0), 11 и 6.
Цитата
почему бы не применять всегда и везде одну и ту же группу?

Так исторически сложилось, переделывать дороже будет чем заказать на заводе транс с нужной группой. Это все фигня по сравнению с Японией, там пол страны 50 Гц а другая половина 60Гц, и перемычки между системами на постоянке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lifestyle
сообщение 23.7.2013, 6:21
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 10.7.2013
Пользователь №: 34276



весело)
хорошо,спасибо всем