Условия включения силовых трансформаторов на параллельную работу
-------------------- R = U/I
mail- ilyusha_muromec@mail.ru |
|
|
|
|
15.5.2005, 21:04
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Оба запитаны от одной сети.
Одинаковые выходные напряжения. Одинаковая группа соединения. Сфазированы. Мощности различаются не более чем на 30%. |
|
|
| Гость_Rust_* |
24.5.2005, 14:22
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Трансы в параллель еще подбираются по идентичности токов КЗ +-10%
|
|
|
| Гость_Pavel_* |
24.5.2005, 14:48
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Только не токов к.з. А напряжений короткого замыкания
(этот показатель для трансформаторов характеризует активное сопротивление обмоток) |
|
|
|
|
26.5.2005, 0:09
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 16.11.2004 Пользователь №: 1932 |
1 Одинаковые коэффиценты трансформации
в противном случае между их вторичными омотками будет циркулировать уравнительный ток который может привести к перегреву 2 Одинаковые напряжения козы Иначе одни трансы будут недогружены а другие перегружены 3 Одинаковые группы соединений если группы соединений различны то между векторами вторичных напруг трансов образуется сдвиг фаз а это повлечет разность напруг ЛЮДИ, А В МОСКВЕ ТРАНСЫ КЛАССНО ГОРЕЛИ -------------------- R = U/I
mail- ilyusha_muromec@mail.ru |
|
|
28.5.2005, 23:56
Сообщение
#6
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
MegaOm : если группы соединений различны то между векторами вторичных напруг трансов образуется сдвиг фаз а это повлечет разность напруг Напруги на вторичных обмотках останутся одинаковыми, а вот между трансами возникнет напряжение которое определяется как Esin30градусов, и как следствие уравнительный ток который по значению может быть близким к току к.з.
-------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
10.7.2013, 10:22
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 10.7.2013 Пользователь №: 34276 |
Добрый ден,не стал плодить новую тему.
рбята подскажите пожалуйста,интерисует вот что как во временном промежутке изменятся эдс при разных группах трансформторов ну грубо говоря если один трансформатор с группой 0 а другой 1 час,то разница эдс получится в 30 градусов,а если перевести в секунды то как это выглядит,просто на сколько секунд идет задержка? |
|
|
|
|
11.7.2013, 7:40
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 10.7.2013 Пользователь №: 34276 |
никто не скажет?
|
|
|
11.7.2013, 14:30
Сообщение
#9
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 |
Зачем вам всё это - по вопросу чувствую что не электрик
ЗЫ: без обид - "задержка" это не про синусоиду ,а вообще почитай это Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 11.7.2013, 14:34 |
|
|
12.7.2013, 7:37
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 10.7.2013 Пользователь №: 34276 |
спасибо,хорошая ссылка
но мне просто интересно относительно времени это дело например простой АД 3 обмотки каждые смещены на 120гр обороты 3000 обмин, в секунду это 50 оборотов ,в 20мск 1оборот ,20 мсек /3= 6.6мсек,т.. получатся ротор от одной обмотки к другой затрачивает 6,6 мсек,отсюда можно зключить что фазы смещены друг относительно друга на 6.6 мс,т.е. если мы имеем пик амплитуды фазы А то этот пик будет в фазе В через 6,6мсек,еще через 6.6мсек в фазе С тепер про трансы самый малнький угол на который могут быть попутаны группы составит 30гр,макс 180гр,возьмем 30 20/12 =1,6мсек,т.е.трансфооматоры будут работать не согласовано один из них будет запздывать со своими фазами на 1,6мсек расчеты конечно все приблизительные,но все суть ясна правильно ли я думаю по всей этой теме? спасибо |
|
|
|
|
| Гость_Гость_vepr_*_* |
13.7.2013, 17:38
Сообщение
#11
|
|
Гости |
|
|
|
15.7.2013, 6:11
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Цитата правильно ли я думаю по всей этой теме? Правильно, но не традиционно, я бы сказал - креатив. |
|
|
22.7.2013, 12:45
Сообщение
#13
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 10.7.2013 Пользователь №: 34276 |
понятно,спасибо.
но я так понимаю применяются все виды групп в связи с чем иногда возникают ошибочные подключения,вопрос в том почему бы не применять всегда и везде одну и ту же группу? |
|
|
23.7.2013, 5:32
Сообщение
#14
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Неет. Вернее будет сказать МОЖНО (технически) применять любую группу. Но применяют ограниченное кол-во групп, по памяти это 12(0), 11 и 6.
Цитата почему бы не применять всегда и везде одну и ту же группу? Так исторически сложилось, переделывать дороже будет чем заказать на заводе транс с нужной группой. Это все фигня по сравнению с Японией, там пол страны 50 Гц а другая половина 60Гц, и перемычки между системами на постоянке. |
|
|
23.7.2013, 6:21
Сообщение
#15
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 10.7.2013 Пользователь №: 34276 |
весело)
хорошо,спасибо всем |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|