Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

учет эл. энергии

Гость_push_*
сообщение 8.12.2007, 11:34
Сообщение #1





Гости






Уважаемые, подскажите в каком нормативном документе посмотреть класс точности эл. счетчика устанавливаемого во ВРУ. Пытался найти в ПУЭ четать не получилось, может плохо искал. Удалось наити в ГОСТ Р 50571, но там указывается что ТТ кл. 0,5 или 1,0 а счетчик 2,0. В тех. условиях обычно требуют 1,0, а если нет тех. условий. Вот и возникла проблема. Черкните ссылочку кто знает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 8.12.2007, 19:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7632
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Посмотрите здесь
http://www.mosenergosbyt.ru/consumers/counters/#r1p2,
плюс поиском внутри сайта, думаю найдете, что интересует.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_push_*
сообщение 9.12.2007, 8:56
Сообщение #3





Гости






Спасибо, посмотрел. КЛ. 2.0 но это не нормативный документ а информация для ознакомления. К тому же 1996 год - старовато, гост хотя бы 2002, меня пытаются убедить что есть еще новее где Кл. 1,0 и почему то ссылаются на ПУЭ 7.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 9.12.2007, 10:58
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Доброе утро.
Может я чего не понял, но вроде бы раздел ПУЭ 1.5.15 ("ПУЭ. Все действующие разделы шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 марта 2007года", "Кнорус", Москва, 2007) однозначно относит Ваш случай к "прочим объектам учета" и определяет для них класс точности 2,0 (естественно, если отсутствуют особые требования заказчика). Новей я что-то ничего не видел.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 10.12.2007, 6:24
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Благодарю! Я же говорил плохо искал. Теперь хоть отмазка есть. Век живи век учись! Еще раз спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 11.12.2007, 6:47
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Я, конечно, дико извиняюсь,но всеж таки есть какой-то документ где указано что счетчик должен быть Кл. 1,0. Все знают, читали, но сказать какой не могут. Возобновил поиски. Найду сообчу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 11.12.2007, 10:27
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Ура! Нашел. УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2006 г. № 530 П Р А В И Л А функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики. Пункт 141.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему