народ подскажите!
пришли ребята из энергонадзора проверили по счетчику мое энергопотребление и выписали штраф за превышение договорной мощности. вопрос- на основании какого документа проводятся такие проверки меня интересует методика лично у меня в акте написано " вреса контрольного замера 11 секунд" |
|
|
|
|
| Гость_Ринат К._* |
6.12.2007, 15:21
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Наерное не Энергонадзор, их это не должно интересовать, а энегосбытовая компания (энергосбыт), а насчет документа посмотрите свой договор на поставку электроэнергии.
|
|
|
| Гость_deadded_* |
6.12.2007, 15:27
Сообщение
#3
|
|
Гости |
да согласен энергосбыт
и договор читал есть там пункт о превышении договорных лимитов вопрос в том КАК ПРАВИЛЬНО ЗАМЕРЯТЬ МОЩНОСТЬ есть же наверное какие то методики проверки |
|
|
6.12.2007, 20:14
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
Да, действительно мужики говорят, что, используя показания счетчика и секундомера, можно определить мощность, потребляемую в данный момент Вашей электроустановкой. В момент появления на диске счетчика фиксированной черты следует включить секундомер и после некоторого числа полных «n» оборотов диска остановить. Затем в зависимости от постоянной времени счетчика «С» (количество ватт-секунд, ватт-часов или киловатт-часов, приходящихся на один оборот диска прибора) и его передаточного числа «А» (числа оборотов диска, соответствующего 1 кВт*ч) произвести подсчет мощности по формуле: Маркировка на щитке счетчика___________________________Формула для определения мощности 1 кВт*ч= А оборотов диска______________________________3600*n/A*t 1 гВт*ч= A’ оборотов диска_______________________________360*n/A’*t 1 оборот диска= С Вт*ч__________________________________3,6*С*n/t 100 Вт= С об/мин________________________________________6*n/C*t A’’ оборотов якоря в сек__________________________________A’’*n/(1000*t) Придумал, естественно, не сам- позаимствовал в мудрой книге: В.В. Красник «Прорыв в электросеть», Москва, «Издательство НЦ ЭНАС», 2006 г. -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
|
|
| Гость_c2н5он_* |
7.12.2007, 1:12
Сообщение
#5
|
|
Гости |
физ. или юрид. лицо? почитай внимательнее договор, хотя если там что то и сказано об этом - можешь оспаривать.
во-первых они должны были снять получасовку, т.е. сделать замер за полчаса, хотя это относится к предприятиям мощностью более 750 кВА законом каких либо ШТРАФНЫХ санкций за превышение мощности не предусмотрено, только если договором, если там чегойт есть, то думать надо было раньше до подписи) |
|
|
| Гость_Ринат К._* |
7.12.2007, 8:54
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Думаю, что у Вас в договоре, отражена мощность потребления. Обычно это делается для мелких потребителей и если Вы её превысили то естественно могут оштафовать, но в соответствии с договором, там должно быть это прописано.
Для мелких потребителей получасовые мощности не предусматриваютя (для С2Н5ОН), тем более наверняка там стоит интегральный счетчик. Для определения превышения потребляемой мощности P=U*I*cosf, если нет амперметра то можно и по счетчику определить потребленную за определенное время активную электроэнергию и высчитать потребляемую мощность. |
|
|
7.12.2007, 17:47
Сообщение
#7
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 |
-------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
|
|
|
|
![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 21:48 |
|
|
|
|