три жилы под один болт , три жилы под один болт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
три жилы под один болт , три жилы под один болт |
| Гость_mihailoff_* |
10.1.2008, 14:42
Сообщение
#1
|
|
Гости |
уважаемые господа высоковольтники кто знает нормируется как нибудь колличество высоковольтных (6 кВ) кабелей подсоединяемых к одной точке (под один болт).у меня меньше трех не получается..доп ячейкеу возможности тоже нет поставить
|
|
|
|
|
10.1.2008, 18:58
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Цитата у меня меньше трех не получается Мы в таких случаях ставили медную контактную пластину, на которую и подсоединяли кабели. Другой конец пластины крепился к контакту линейного разъединителя. А под один болт сажать несколько кабелей (более 2-х) не рекомендуется даже и по 0,4кВ. В точке соединения будет самый большой ток (сумма токов всех кабелей) это может привести к нежелательному нагреву, а если еще у наконечника отверстие больше болта и шайбы не широкие, то греться точно будет. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
| Гость_ryji9ka_* |
10.1.2008, 23:29
Сообщение
#3
|
|
Гости |
|
|
|
| Гость_Гость_Игорь_*_* |
11.1.2008, 11:54
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Сажать более одного кабеля под болт вообще нежелательно, для это го как уже было сказано необходима кабельная сборка из медных шин. В частности у нас есть сборки занимающие два кабельных отсека ячеек, используется кабельный отсек соседней ячейки в которой установлен ТН.
|
|
|
|
|
11.1.2008, 13:10
Сообщение
#5
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Цитата нас на вводных трансах по 9 кабелюк идет, теперь греются пластины Если сечение пластин выбрано правильно по току, то нагрев возможен из-за некачественного соединения кабелей к пластине: медь с алюминием, окисленые контакты и т.д. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|