уважаемые господа высоковольтники кто знает нормируется как нибудь колличество высоковольтных (6 кВ) кабелей подсоединяемых к одной точке (под один болт).у меня меньше трех не получается..доп ячейкеу возможности тоже нет поставить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 10.1.2008, 18:58
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Цитата
у меня меньше трех не получается

Мы в таких случаях ставили медную контактную пластину, на которую и подсоединяли кабели. Другой конец пластины крепился к контакту линейного разъединителя.
А под один болт сажать несколько кабелей (более 2-х) не рекомендуется даже и по 0,4кВ. В точке соединения будет самый большой ток (сумма токов всех кабелей) это может привести к нежелательному нагреву, а если еще у наконечника отверстие больше болта и шайбы не широкие, то греться точно будет.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ryji9ka_*
сообщение 10.1.2008, 23:29
Сообщение #3





Гости






Цитата(SergAn @ 10.1.2008, 18:58) *
Мы в таких случаях ставили медную контактную пластину, на которую и подсоединяли кабели. ...

+1 у нас на вводных трансах по 9 кабелюк идет, теперь греются пластины (плавиться парафин) )))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 11.1.2008, 11:54
Сообщение #4





Гости






Сажать более одного кабеля под болт вообще нежелательно, для это го как уже было сказано необходима кабельная сборка из медных шин. В частности у нас есть сборки занимающие два кабельных отсека ячеек, используется кабельный отсек соседней ячейки в которой установлен ТН.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 11.1.2008, 13:10
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Цитата
нас на вводных трансах по 9 кабелюк идет, теперь греются пластины

Если сечение пластин выбрано правильно по току, то нагрев возможен из-за некачественного соединения кабелей к пластине: медь с алюминием, окисленые контакты и т.д.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!