Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Схема с пускателем

nwchilla
сообщение 6.11.2024, 12:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 6.11.2024
Пользователь №: 62666



Приветствую всех, первый раз собирал схему с модульными контакторами для включения каменок через кнопки, собирал по схеме на картинке, при включении треск контактора. Помогите, не могу понять где ошибка или это брак? Контакторы - IEK КМ20-11М (оба по этой схеме трещат)
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 6.11.2024, 12:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7788
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Нижний блок-контакт в схеме необходимо использовать нормально-открытый.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nwchilla
сообщение 6.11.2024, 12:42
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 6.11.2024
Пользователь №: 62666



gomed12, не понял, можете, пожалуйста, поподробнее!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 6.11.2024, 12:49
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3346
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Нижний, это не блок-контакт, а кнопка Стоп.
Схема нарисована правильно. Вот как собрано в реальности?
В контакторе точно обе группы на замыкание? Просто модульные контакторы на два полюса встречаются во всевозможных трёх комбинациях НО и НЗ: две НО, две НЗ и НО+НЗ.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 6.11.2024, 12:52
Сообщение #5





Гости






который 3-4
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 6.11.2024, 12:54
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3346
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Ну, да. Так и есть:
Прикрепленное изображение


Неправильный контактор


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 6.11.2024, 12:58
Сообщение #7





Гости






нужен Контактор модульный КМ20-20М
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nwchilla
сообщение 6.11.2024, 13:01
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 6.11.2024
Пользователь №: 62666



Всем спасибо!