Добрый день.
Кабель АВбБШв, ВБбШв, либо любой подобный бронированый с пвх изоляцией проложен в земле, часть кабелей лежат на земле(длительное время)- запас для подключения, с неизолированными концами, насколько губительно для таких кабелей внешние воздействия (осадки, УФ и т.п.)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 8.6.2024, 23:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Мустафа К @ 4.6.2024, 6:05) *
Кабель АВбБШв, ВБбШв, либо любой подобный бронированый с пвх изоляцией проложен в земле, часть кабелей лежат на земле (длительное время)... с неизолированными концами, насколько губительно для таких кабелей внешние воздействия (осадки, УФ и т.п.)?
Это нехорошо, однако не так страшно, как для высоковольтных кабелей с бумажной изоляцией. Только Вы не указали класс напряжения этих кабелей и при каком рабочем напряжении планируете их эксплуатировать. Отягчающим обстоятельством являются многопроволочные жилы кабеля.
В любом случае требуются испытания изоляции этих кабелей повышенным напряжением и измерение сопротивления изоляции с определением коэффициента абсорбции до и после выполнения испытаний повышенным напряжением.


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 19:54
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены