Эксплуатация кабеля , Воздействие на кабель внешней среды |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Эксплуатация кабеля , Воздействие на кабель внешней среды |
4.6.2024, 6:05
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.6.2024 Пользователь №: 62284 |
Добрый день.
Кабель АВбБШв, ВБбШв, либо любой подобный бронированый с пвх изоляцией проложен в земле, часть кабелей лежат на земле(длительное время)- запас для подключения, с неизолированными концами, насколько губительно для таких кабелей внешние воздействия (осадки, УФ и т.п.)? |
|
|
![]() |
8.6.2024, 23:58
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Кабель АВбБШв, ВБбШв, либо любой подобный бронированый с пвх изоляцией проложен в земле, часть кабелей лежат на земле (длительное время)... с неизолированными концами, насколько губительно для таких кабелей внешние воздействия (осадки, УФ и т.п.)? Это нехорошо, однако не так страшно, как для высоковольтных кабелей с бумажной изоляцией. Только Вы не указали класс напряжения этих кабелей и при каком рабочем напряжении планируете их эксплуатировать. Отягчающим обстоятельством являются многопроволочные жилы кабеля.В любом случае требуются испытания изоляции этих кабелей повышенным напряжением и измерение сопротивления изоляции с определением коэффициента абсорбции до и после выполнения испытаний повышенным напряжением. -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
Мустафа К Эксплуатация кабеля 4.6.2024, 6:05
Opornik мог запросто набрать влаги. Концы не капированные ... 7.6.2024, 14:19![]() ![]() ![]() |
|