ЭЦВ 8-40-60 - сопротивление изоляции

Sculptor
сообщение 27.5.2024, 9:02
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 21.4.2014
Пользователь №: 39235



Цитата(gomed12 @ 24.5.2024, 22:17) *
Замыкаете все 3 фазы между собой и измеряете изоляцию по отношению к корпусу.
Увлажненность обмоток, коэффициент абсорбции так же только изоляцию измеряете в течение 15 и 60 сек, соотношение R60/R15 должно быть не ниже 1,3.
Только мегаомметр берите на 500 В, а не 2500.


спасибо!

500 и 2500 переключается, так что есть чес измерить)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 27.5.2024, 11:08
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3172
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Хочу вернуться в сообщению #6. Если испытывать(проверять сопротивление изоляции) провод(кабель) с изоляцией из ПВД мегометром, то после необходимо жилы заземлить на время до суток для стекания остаточных зарядов из объёма диэлектрика.


--------------------