Сообщение
#21
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 21.4.2014 Пользователь №: 39235 ![]() |
Замыкаете все 3 фазы между собой и измеряете изоляцию по отношению к корпусу. Увлажненность обмоток, коэффициент абсорбции так же только изоляцию измеряете в течение 15 и 60 сек, соотношение R60/R15 должно быть не ниже 1,3. Только мегаомметр берите на 500 В, а не 2500. спасибо! 500 и 2500 переключается, так что есть чес измерить) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3172 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Хочу вернуться в сообщению #6. Если испытывать(проверять сопротивление изоляции) провод(кабель) с изоляцией из ПВД мегометром, то после необходимо жилы заземлить на время до суток для стекания остаточных зарядов из объёма диэлектрика.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |