Снижение напряжения на линии, при включении линии светильников |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Снижение напряжения на линии, при включении линии светильников |
5.4.2024, 12:51
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.4.2024 Пользователь №: 62137 |
|
|
|
|
|
5.4.2024, 13:25
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
мощность света и другого подключенного, сечения проводов?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
5.4.2024, 15:33
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.4.2024 Пользователь №: 62137 |
Провод 1,5 кв, лампы ЛэД 10 шт по 6w. При включении мигают или горят тускло
Сообщение отредактировал valkir947 - 5.4.2024, 15:34 |
|
|
5.4.2024, 15:51
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 30.3.2024 Пользователь №: 62116 |
Провод 1,5 кв, лампы ЛэД 10 шт по 6w. При включении мигают или горят тускло Скорее всего вы напутали и подключили led ( не по схеме), а последовательно,посмотрите внимательней ещё раз свой монтаж. И ещё вопрос, в розетку что то подключено, когда включаете свет? Вообще это делается через распредкоробку, а не через розетку))) Сообщение отредактировал Димыч13 - 5.4.2024, 15:54 |
|
|
|
|
5.4.2024, 16:06
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.4.2024 Пользователь №: 62137 |
Нет, в розетку ничего не подключено, и да я взял фазу с контакта розетки. Сами светильники идут блоками по 2 лампы, не думаю что внутри провода попутали
Сообщение отредактировал valkir947 - 5.4.2024, 16:08 |
|
|
5.4.2024, 16:12
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 30.3.2024 Пользователь №: 62116 |
Нет, в розетку ничего не подключено, и да я взял фазу с контакта розетки. Сами светильники идут блоками по 2 лампы, не думаю что внутри провода попутали Ноль тоже с розетки? Возможно при монтаже в розетке когда дополнительную линию подключали контактные группы плохо закрутили. А вообще конечно, надо правильно делать, отдельную линию, от группы освещения , через распредкоробку. Сообщение отредактировал Димыч13 - 5.4.2024, 16:15 |
|
|
5.4.2024, 16:20
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.4.2024 Пользователь №: 62137 |
нет ноль как на схеме, розетка последняя
попробую, удалить совсем розетку и схемы и посмотрю , что выйдет. Метод тыка Ноль тоже с розетки? Возможно при монтаже в розетке когда дополнительную линию подключали контактные группы плохо закрутили. А вообще конечно, надо правильно делать, отдельную линию, от группы освещения , через распредкоробку. Согласен, к сожалению располагаю только одним проводом, в стене, после ремонта. Хорошая мысля, приходит опосля. |
|
|
|
|
6.4.2024, 0:04
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
попробуйте вместо СДЛ воткнуть ЛН
сами светильники проверяли по отдельности? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
6.4.2024, 10:59
Сообщение
#9
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 712 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
С таким уровнем - лучше давать ТЗ в виде фото.
|
|
|
6.4.2024, 12:43
Сообщение
#10
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
При такой нагрузке - можно грешить только на плохой контакт (например, медь-алюминий). Ну, или на
![]() Ничего личного, просто шутка. Сообщение отредактировал Roman D - 6.4.2024, 12:45 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
|
7.4.2024, 18:35
Сообщение
#11
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 712 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 3:44 |
|
|
|
|