Какие требования по срокам проверки защиты от обрыва заземляющей жилы кабеля 6кВ,
питающий Драгу. И как Драгу считать,как передвижная электроустановка или предъявляются к ней особые требования. Не могу найти нормативные документы именно на Драгу.Помогите!!! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7602 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Обычно эта жила в гибком кабеле КШВГ.
Драга- передвижная электроустановка. Переносное заземление для передвижной ячейки 6 кВ и драги выполняется на берегу, в дополнение к сваям, черпакам и "мертвякам", которые постоянно находятся в контакте с грунтом и водой. Какой толк от измерения, если вместе с заземляющей жилой кабеля оборвутся и фазные, если допущено его заиливание или перетяг из-за несвоевременного перемещения крепления троса с кабелем на берегу. По-моему, необходимо ориентироваться на срок эксплуатации в паспорте на кабель, после этого тупо менять его. Ориентироваться по требованиям к заземлению можно посмотреть для карьерных экскаваторов, драглайнов. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7602 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Для штатной защиты от обрыва заземляющей жилы кабель должен иметь еще одну жилу, контрольную.
Может быть использовано устройство http://kezsb.ru/ru/produktsiya/elektroobor...y-kabelia-ukz-3 При наличии в ЯКНО-6 трансформатора СН и отключающей катушки на привод ВВ выключающего устройства реализация защиты с использованием этого устройства. Но можно схему реализовать самостоятельно с помощью контроля петли заземляющий провод-контрольная жила с использованием реле до 50 В перем.тока, либо 110 В пост. тока на отключение привода. Если ЯКНО-6 на разъединителе, то же самое можно реализовать со стороны драги. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.3.2024 Пользователь №: 62096 ![]() |
На берегу стоит ЯКНО с БМРЗ , функция защиты в ней реализовано, в том числе
имеется проверка этой защиты кнопкой. Вопрос состоит в том , как часто должна выполняться эта проверка обслуживающим персоналом. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7602 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Сами устанавливайте регламент.
После каждого перемещения ЯКНО, забивки заземления на новом месте, критического натяжения, механического воздействия, заиливания кабеля и после его переноса с тросом на новое место, замены кабеля, в конце и начале сезона, считаю обязательным, в остальных случаях с учетом условий эксплуатации. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»