Перестали работать розетки

galyan
сообщение 22.11.2025, 23:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 22.11.2025
Пользователь №: 64050



Решил поменять розетку в ванной, снял, поменял, после этого перестали работать розетки по левой части кухни, при условии того что розетка в ванной работает, ничего не происходило лишнего при замене
единственное что смущает так это провод с нуля накинутый на контакт заземления, что делать?

Сообщение отредактировал galyan - 22.11.2025, 23:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.11.2025, 0:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18526
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Если к розетке пришли только 2 провода и на ней же перемычка к заземляющему контакту, то это уже плохо, ибо не правильно и тем более в ванной комнате. Зовите электрика, он и с работой кухонных розеток поможет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksej333
сообщение 23.11.2025, 14:50
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 17.11.2025
Пользователь №: 64022



Провод накинутый с нуля на заземление прямо совсем не хорошо.
Самое главное не будет работать УЗО если оно есть, а оно должно быть для с/у, хотя автомат выбьет в случае прямо КЗ на корпус ванной.

Но в Вашем случае если перестали работать розетки в других помещениях, то скорее всего у вас эта розетка соединена "цепочкой" с розетками кухни. Т.е. приходит фаза с нулём на розетку ванной комнаты, а далее уходит прямо с контактов розетки на розетки кухни. Ну тут бы руки стоило повырывать тому кто это сделал, неужели сложно было поставить распред. коробку и там это всё реализовать?
Но с другой стороны, если не собираетесь делать ремонт прямо сейчас, посмотрите, всё ли вы в розетке подключили и хорошо ли всё обжали.

Ну и как говорит постоянный житель этого форума, не буду называть это ник), "всё под свою ответственность" или вызывайте мастера. Хотя, скорее всего "мастер" это всё и наворотил))


--------------------

Автоматизация проектирования электроснабжения speka.ru
Экономьте до 80% времени на выпуске проектов. Генерируйте однолинейные схемы, спецификации и расчёты в один клик — с учётом ГОСТ, ПУЭ и СП
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 18:06
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены