![]() Трансформатор , понижение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Трансформатор , понижение |
Гость_Гость_Генадий_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Обмотки понижающего трансформатора ТСЗИ-2,5 УХЛ 2 380-220/36 В соедененые по схеме УН/Д-11: обмотка ВН соединена в звезду с выведеной нейтралью, обмотка НН – в треугольник; группа 11.
1 Надо ли, при 380 В подавать ноль на выведенную нейтраль? 2 Как соединить обмотки, если понадобится подключить по схеме 220/36 В Заранее благодарен. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11106 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
1. Да.
2. Треугольником. ЕМНИП, вроде клеммник там был наподобие как у электродвигателя. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Обмотки понижающего трансформатора ТСЗИ-2,5 УХЛ 2 380-220/36 В соедененые по схеме УН/Д-11: обмотка ВН соединена в звезду с выведеной нейтралью, обмотка НН – в треугольник; группа 11. 1 Надо ли, при 380 В подавать ноль на выведенную нейтраль? 2 Как соединить обмотки, если понадобится подключить по схеме 220/36 В Заранее благодарен. 1. Не обязательно. 2. 220 хотите подключать линейное трехфазное или просто одну фазу 220? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11106 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
1. Не обязательно. А нагрузка на НН обмотке всегда симметричная? Ну-ка в других нн обмотках будет напряжение гулять... ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
А нагрузка на НН обмотке всегда симметричная? Ну-ка в других нн обмотках будет напряжение гулять... ![]() Ну и что? Нуль в первичке трансформатора сместится, да и фиг с ним, он все равно в корпусе будет заизолирован. Зато при этом фазы в первичке будут нагружены более равномерно чем с подключенным нулем. Для сети это благоприятнее. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11106 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_Генадий_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
при 220 просто одну фазу и ноль
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Для несимметричной нагрузки предподчтение соединение Д/Y
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11106 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
при 220 просто одну фазу и ноль Тут однофазный трансформатор нужен; или три фазы. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 29.5.2015 Из: Нижний Тагил Пользователь №: 45590 ![]() |
А зачем вам ноль?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
||||
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.3.2017 Пользователь №: 52041 ![]() |
Спрошу тут же.
Имеется трансформатор и вибратор Клеммы трансформатора. Как их подружить при наличии трех фаз 380В? Update: Похоже разобрался. При подключении звезда-звезда должны быть необходимые 42 В. Сообщение отредактировал vwb3 - 26.3.2017, 22:53 |
|||
![]() |
||||
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.6.2023 Пользователь №: 61367 ![]() |
Здравствуйте!
При подключении транса ~380 с 0 и без 0 на выходе получаю 65 В хотя на шилдике нн 36В. Что не так? Инфо: ТСЗИ 2,5 Напряжение 220/36 Yн/D-11 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2330 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Подключите от 220В и будет 36В |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.6.2023 Пользователь №: 61367 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2330 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.6.2023 Пользователь №: 61367 ![]() |
Получается что подключить для нормальной работы этот транс не получится имея обычную трехфазную точку подключения ~380в. Для него нужно трехфазка 220.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2330 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.6.2023 Пользователь №: 61367 ![]() |
А если 2Х36 ? Просто нужно временное освещение запитать. Заказчик предоставил такой транс. Чесно скажу первый раз вижу такое подключение 3х220.
Сообщение отредактировал Alexsav - 21.6.2023, 23:23 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2330 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
А если 2Х36 ? Просто нужно временное освещение запитать. Заказчик предоставил такой транс. Чесно скажу первый раз вижу такое подключение 3х220. Это можно. Раздербаниваете N. Выводите первичные обмотки, берете с двух стержней, соединяете последовательно -фазировка обязательна. С этих стержне берете вторичные обмотки (можно их запараллелить (фазировка обязательна), или использовать порознь, Первичку подключаете 220В Фаза-Ноль. На вторичках 36В, или чуть меньше. Выводы первички и вторички оставшейся фазы - заизолируйте. Вот и все. Сообщение отредактировал eugevict - 22.6.2023, 0:55 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2025, 4:52 |
|
![]() |