Обмотки понижающего трансформатора ТСЗИ-2,5 УХЛ 2 380-220/36 В соедененые по схеме УН/Д-11: обмотка ВН соединена в звезду с выведеной нейтралью, обмотка НН – в треугольник; группа 11.
1 Надо ли, при 380 В подавать ноль на выведенную нейтраль?
2 Как соединить обмотки, если понадобится подключить по схеме 220/36 В
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 30.5.2015, 20:07
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



1. Да.
2. Треугольником.
ЕМНИП, вроде клеммник там был наподобие как у электродвигателя.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 30.5.2015, 20:18
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Гость_Генадий_* @ 30.5.2015, 21:48) *
Обмотки понижающего трансформатора ТСЗИ-2,5 УХЛ 2 380-220/36 В соедененые по схеме УН/Д-11: обмотка ВН соединена в звезду с выведеной нейтралью, обмотка НН – в треугольник; группа 11.
1 Надо ли, при 380 В подавать ноль на выведенную нейтраль?
2 Как соединить обмотки, если понадобится подключить по схеме 220/36 В
Заранее благодарен.


1. Не обязательно.
2. 220 хотите подключать линейное трехфазное или просто одну фазу 220?


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 30.5.2015, 20:20
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Viktor2004 @ 30.5.2015, 19:18) *
1. Не обязательно.

А нагрузка на НН обмотке всегда симметричная? Ну-ка в других нн обмотках будет напряжение гулять... icon_wink.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 30.5.2015, 20:41
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Roman D @ 30.5.2015, 22:20) *
А нагрузка на НН обмотке всегда симметричная? Ну-ка в других нн обмотках будет напряжение гулять... icon_wink.gif

Ну и что? Нуль в первичке трансформатора сместится, да и фиг с ним, он все равно в корпусе будет заизолирован. Зато при этом фазы в первичке будут нагружены более равномерно чем с подключенным нулем. Для сети это благоприятнее.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 30.5.2015, 20:48
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Viktor2004 @ 30.5.2015, 20:41) *
Для сети это благоприятнее.

Дай бог, как говорится.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Генадий_*_*
сообщение 30.5.2015, 20:51
Сообщение #7





Гости






при 220 просто одну фазу и ноль
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 30.5.2015, 20:58
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Для несимметричной нагрузки предподчтение соединение Д/Y


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 30.5.2015, 21:02
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость_Генадий_* @ 30.5.2015, 20:51) *
при 220 просто одну фазу и ноль

Тут однофазный трансформатор нужен; или три фазы.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 30.5.2015, 21:35
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Гость_Генадий_* @ 30.5.2015, 22:51) *
при 220 просто одну фазу и ноль

Тогда не подключите.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сторож
сообщение 31.5.2015, 15:21
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 29.5.2015
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 45590



А зачем вам ноль?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vwb3
сообщение 26.3.2017, 20:41
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 26.3.2017
Пользователь №: 52041



Спрошу тут же.
Имеется трансформатор

 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 90%
Прикрепленное изображение
960 x 720 (124.71 килобайт)


и вибратор

 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 90%
Прикрепленное изображение
712 x 960 (139.07 килобайт)


Клеммы трансформатора.

 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 90%
Прикрепленное изображение
960 x 720 (159.54 килобайт)


Как их подружить при наличии трех фаз 380В?

Update: Похоже разобрался. При подключении звезда-звезда должны быть необходимые 42 В.

Сообщение отредактировал vwb3 - 26.3.2017, 22:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexsav
сообщение 21.6.2023, 15:28
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.6.2023
Пользователь №: 61367



Здравствуйте!
При подключении транса ~380 с 0 и без 0 на выходе получаю 65 В хотя на шилдике нн 36В. Что не так?
Инфо:
ТСЗИ 2,5
Напряжение 220/36
Yн/D-11


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 21.6.2023, 16:15
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2330
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773




Подключите от 220В и будет 36В
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexsav
сообщение 21.6.2023, 19:14
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.6.2023
Пользователь №: 61367



Цитата(eugevict @ 21.6.2023, 17:15) *
Подключите от 220В и будет 36В

Спасибо за ваш ответ, теперь вопрос - как подключить на 220 в? На входе АВС и N
220 на сколько я понял нужно линейное. Или чтото я не так понимаю?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 21.6.2023, 21:54
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2330
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Alexsav @ 21.6.2023, 19:14) *
Спасибо за ваш ответ, теперь вопрос - как подключить на 220 в? На входе АВС и N
220 на сколько я понял нужно линейное. Или чтото я не так понимаю?

Исходя из вашего описания вопроса- понимаете правильно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexsav
сообщение 21.6.2023, 22:29
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.6.2023
Пользователь №: 61367



Получается что подключить для нормальной работы этот транс не получится имея обычную трехфазную точку подключения ~380в. Для него нужно трехфазка 220.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 21.6.2023, 22:34
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2330
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Alexsav @ 21.6.2023, 22:29) *
Получается что подключить для нормальной работы этот транс не получится имея обычную трехфазную точку подключения ~380в. Для него нужно трехфазка 220.

Если надо на 3х36В, то нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexsav
сообщение 21.6.2023, 23:18
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.6.2023
Пользователь №: 61367



А если 2Х36 ? Просто нужно временное освещение запитать. Заказчик предоставил такой транс. Чесно скажу первый раз вижу такое подключение 3х220.

Сообщение отредактировал Alexsav - 21.6.2023, 23:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 21.6.2023, 23:48
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2330
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Alexsav @ 21.6.2023, 23:18) *
А если 2Х36 ? Просто нужно временное освещение запитать. Заказчик предоставил такой транс. Чесно скажу первый раз вижу такое подключение 3х220.

Это можно.
Раздербаниваете N. Выводите первичные обмотки, берете с двух стержней, соединяете последовательно -фазировка обязательна.
С этих стержне берете вторичные обмотки (можно их запараллелить (фазировка обязательна), или использовать порознь,
Первичку подключаете 220В Фаза-Ноль. На вторичках 36В, или чуть меньше.
Выводы первички и вторички оставшейся фазы - заизолируйте.
Вот и все.

Сообщение отредактировал eugevict - 22.6.2023, 0:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2025, 4:52
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены