Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Теория ЗАЩИТНОГО заземления электродвигателя

Еще_один_Олег
сообщение 20.3.2007, 19:23
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 20.3.2007
Пользователь №: 8401



Вопрос не практический (будет работать или нет), а сугубо нормативный. Как это трактуется с точки зрения нормативных документов. Жду ответов специалистов, а не доморощенных практиков!
Вопрос в следующем: обязан ли я в проекте всегда закладывать 5-и жильный кабель к электродвигателям, или, в каких то случаях я могу закладывать 4-х жильный кабель. Вопрос отдельного проводника от корпуса двигателя к контуру не рассматривается!
Согласно ПУЭ 1.7.131 объединение нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего(N) проводников при сечении менее 10 мм кв. недопустимо.
При соединении обмоток двигателя звездой проводник, идущий к клемме начала всех обмоток является рабочим и требуется пятая жила в кабеле для защитного заземления.
А если двигатель соединен треугольником?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Еще_один_Олег   Теория ЗАЩИТНОГО заземления электродвигателя   20.3.2007, 19:23
- - BUGS   Я сейчас специально открыл крышку испанского 3-х ф...   21.3.2007, 20:06
- - gomed12   По ГОСТ Р 50571.1-93 Цитата3.8 Нулевой защитный пр...   21.3.2007, 21:24
- - Flash   Да не нужен для работы 3-х фазника "ноль...   22.3.2007, 11:38
- - gomed12   1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стац...   22.3.2007, 12:47
- - Еще_один_Олег   Спасибо Всем за участи и ответы НО: 1. Фразы типа ...   22.3.2007, 13:51
|- - mihailof   4. Достаточно часто стали встречаться двигатели 38...   30.11.2007, 21:53
- - SergAn   Еще_один_Олег писал ЦитатаПо этому, я уточняю воп...   22.3.2007, 15:22
- - SergAn   Кстати [quote]В ГОСТе Р 50571 и в ПУЭ зануление-з...   22.3.2007, 15:32
- - Феодор   От короткого замыкания защищаются автоматами. Нор...   22.3.2007, 16:25
- - SergAn   Еще_один_Олег писал ЦитатаВ ГОСТе Р 50571 и в ПУ...   22.3.2007, 16:55
- - gomed12   Цитата(Еще_один_Олег)Я не понял, «в интерпретации ...   22.3.2007, 19:16
- - Еще_один_Олег   Для gomed12 ПУЭ, 7 издание: 1.7.3 – Только определ...   23.3.2007, 9:00
- - Flash   Сечения нейтральных и защитных ...   23.3.2007, 14:19
- - Г(в)ость   а в чем собственно проблема? если в паспорте на дв...   29.11.2007, 11:47
- - не(не)догоняю   Цитата(Г(в)ость @ 29.11.2007, 11...   29.11.2007, 13:03