Условия включения , синхронизация |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Условия включения , синхронизация |
31.5.2023, 11:19
Сообщение
#1
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
Добрый день коллеги, прошу подсказать есть ли нормативная документация по условия включения выключателей при разнице напряжения на секции и на КЛ.
Условия: объект получает питание от 3 ГТУ работающих в параллель, по двум КЛ подается напряжение на объект. Из за длины КЛ 10км при работе объекта от одного ввода происходит падение напряжения, разница напряжения при включенном СВ на секции шин 9400В на ненагруженной КЛ 10000В. Какая разница напряжение регламентирована для безопасного включение без токовой паузы Вводного выключателя? -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
prude Условия включения 31.5.2023, 11:19
НИР Интересный вопрос.
По схеме непонятно, но наскольк... 31.5.2023, 14:16
prude Цитата(НИР @ 31.5.2023, 12:16) Интересный... 31.5.2023, 14:59
Ваня Иванов Цитата(prude @ 31.5.2023, 11:19) ...Какая... 31.5.2023, 23:59
НИР То что срабатывает пусковой орган защиты, но не от... 1.6.2023, 7:39
prude Цитата(НИР @ 1.6.2023, 5:39) То что сраба... 1.6.2023, 9:25
НИР Да, тут я не копенгаген. Может обратиться на форум... 1.6.2023, 14:38![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 10:46 |
|
|
|
|