Привет коллеги!!!
Где можно посмотреть про погрешность в показании 3ф. эл. счетчика при неправильном чередовании фаз. (др. словами АВС или ВСА какая разница?)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 24.11.2007, 10:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Неправильная фазировка (обратное чередование) приводит к повышенному самоходу механического счетчика, т.е. к вращению без нагрузки. Погрешность для каждого счетчика будет индивидуальной, зависящей от настройки счетчика.
Процент самохода ( и остальные параметры) в паспорте определяется для правильного чередования фаз. Если счетчик загружен,самохода как явления уже не будет...
ГОСТ Р 52323-2005
(МЭК 62053-22:2003)
-тут описывается все.

К тому же при обратном чередовании фаз вырастает погрешность при малых нагрузках:


-из книжки "Монтаж и эксплуатация электрических счетчиков" - можете взять здесь в формате djvu. Книжка старая, но полезная...

Цитата
АВС или ВСА какая разница?)

-а никакой! icon_biggrin.gif АВС, ВСА, САВ - прямое чередование, АСВ, СВА, ВАС - обратное. Лишь бы напряжения и токи совпадали.