![]() УЗИП , место установки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() УЗИП , место установки |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Привет всем. Коллеги, нужен ваш совет.
На окраине города частный сектор. Построили частный дом (шлакоблок) (электрика на стадии проектирования (сам и проектирую)), три фазы и ноль. Планирую установить УЗИП 2 типа (8/20), в фазах относительно нуля варисторного типа 20 кА, а ноль относительно земли разрядник на 40 кА, это все в одном блоке (4 модуля). Перед УЗИП установлю предохранители 25 А типа Gg. Забью заземление штыревого типа менее 10 Ом. Вопрос возник: допустимо ли эти УЗИП установить в щите внутри дома. не опасно ли это? Или нужно обязательно их выносить на улицу? Спрашиваю коллег на работе, ни кто их не устанавливает, посоветоваться не скем (только с вами ![]() Существует ли вероятность пожара из за УЗИП или это допустимо, может быть какие то нормы по этому поводу существуют, подскажите. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Ноль нужно глухо заземлять на отпайке (на столбе) и на вводе в дом, узип ставить между фазами и землёй обязательно после автомата, щиток установить металлический на негорючую поверхность, провод или пруток от контура заземления до щитка тоже желательно проложить по негорючим поверхностям.
-------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17976 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Почитать: https://ep.ru/product/katalogs/ABB/03_ABB_OVR.pdf
https://spb.shop220.ru/download/ABB/ABB_04_SYSTEM.pdf Сообщение отредактировал Олега - 18.5.2023, 20:24 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |