Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Заземляющая шина на ноль через силовой диод без заземления? , Можно ли в двухпроводной сети добавить заземляющий кинув на ноль ?

Дмитрий Миронов
сообщение 12.4.2023, 0:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 12.4.2023
Пользователь №: 61171



Прошу помочь с следующим вопросом!
Есть фактическая ситуация:
Частный дом, подключение 2 провода от столба к траверзе на крыше!
Счетчик установлен на столб (на один из двух проводов)

Задача - в имеющейся разводке только 2 провода.
есть намерение сделать третий провод, заземляющий контакт и его завести на нулевой ввод в дом.
То есть на проводник N перед вводным автоматом подключить!
Поскольку физическое заземление у дома отсутствует, для предотвращения попадания фазы на линию заземления при обрыве проводника N, между столбом и
щитком к примеру. Поставить в месте отвода от проводника N, на проводник к шине заземления силовой диод.
Идея в следующем - в обычной ситуации такое будет работать как заземление? то есть 3 проводник будет исполнять свою функцию заземления корпусов потребителей в сети?
И второй вопрос при аварии описанной выше (обрыв проводника N) до щитка, будет ли диодом безопасно предотвращено попадание фазы через потребителей на корпуса и всю шину заземления?

Просьба по существу ответить, а не предлагать рыть яму и делать заземление. С этим и так понятно.
Вопрос именно в работоспособности предложенного варианта!
Именно в условиях 2 вводных проводников использовать рабочий ноль и как заземляющий с блокированием обратного тока на заземляющий установкой на него диода.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Дмитрий Миронов   Заземляющая шина на ноль через силовой диод без заземления?   12.4.2023, 0:59
- - Roman D   Такое "заземление" вероятно будет работа...   12.4.2023, 5:03
- - Гость сочувствующий   Цитата(Дмитрий Миронов @ 12.4.2023, 0:59)...   12.4.2023, 6:06
|- - Дмитрий Миронов   Цитата(Гость сочувствующий @ 12.4.2023, 6...   12.4.2023, 22:09
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Дмитрий Миронов @ 12.4.2023, 22:09...   13.4.2023, 4:54
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 13.4.2023, 4...   13.4.2023, 8:23
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 13.4.2023, 8:23) Этот долж...   13.4.2023, 22:49
|- - Дмитрий Миронов   Цитата(Гость сочувствующий @ 13.4.2023, 4...   14.4.2023, 1:17
|- - Dimka1   Не заморачивайтесь. Даже если Вы все сделаете по ...   14.4.2023, 7:35
|- - Дмитрий Миронов   Цитата(Dimka1 @ 14.4.2023, 7:35) Не замор...   14.4.2023, 22:20
|- - Dimka1   Цитата(Дмитрий Миронов @ 14.4.2023, 22:20...   15.4.2023, 6:12
|- - Roman D   Цитата(Дмитрий Миронов @ 14.4.2023, 21:20...   15.4.2023, 17:15
- - Dimka1   Цитата(Дмитрий Миронов @ 12.4.2023, 0:59)...   12.4.2023, 23:28
- - Roman D   Я бы не рекомендовал такого рода экскременты. Мне...   13.4.2023, 5:19
- - Ваня Иванов   Цитата(Дмитрий Миронов @ 12.4.2023, 0:59)...   13.4.2023, 13:56
|- - rosck   Цитата(Ваня Иванов @ 13.4.2023, 13:56) Ув...   13.4.2023, 15:48
- - Гость сочувствующий   Цитата(Дмитрий Миронов @ 12.4.2023, 0:59)...   14.4.2023, 11:21
- - Ваня Иванов   Цитата(Дмитрий Миронов @ 14.4.2023, 1:17)...   14.4.2023, 12:13
|- - Roman D   Цитата(Ваня Иванов @ 14.4.2023, 11:13) Вы...   14.4.2023, 12:32
- - случайный   Цитата(Дмитрий Миронов @ 12.4.2023, 0:59)...   15.4.2023, 8:07
- - gomed12   ТС держит в секрете тип счетчика, например, с подв...   15.4.2023, 15:40