Токоограничивающие автоматичекские выключатели |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Токоограничивающие автоматичекские выключатели |
27.3.2023, 15:28
Сообщение
#101
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.3.2023 Пользователь №: 61129 |
Здравствуйте! Учитывается ли токоограничение АВ 0,4 кВ при расчетах ТКЗ и проверке оборудования. Например при проверке кабеля на термическую стойкость нужно брать расчетный ток или ток, с учетом графика токоограничения АВ?
|
|
|
Евгений9393 Токоограничивающие автоматичекские выключатели 27.3.2023, 15:28
sasha4312 Ну, хорошо! Ампер в квадрате умноженый на секу... 5.5.2023, 11:14
Олега Цитата(sasha4312 @ 5.5.2023, 11:14) А что... 5.5.2023, 11:36
Олега Цитата(sasha4312 @ 5.5.2023, 11:14) Чем б... 5.5.2023, 13:19
sasha4312 Цитата(Олега @ 5.5.2023, 13:19) С чего бы... 5.5.2023, 19:02
sasha4312 Вы до конца прочитали, то что я написал? 5.5.2023, 11:45
Roman D Какая дуга в полупроводниковом расцепителе... Я уж... 5.5.2023, 13:19
Олега Получено уточнение о типе расцепителя используемог... 5.5.2023, 13:41
Roman D Олега, я работаю больше с постоянным током; там т... 5.5.2023, 16:20
Олега Цитата(Roman D @ 5.5.2023, 16:20) А распо... 5.5.2023, 23:39
Олега Цитата(sasha4312 @ 5.5.2023, 19:02) К сож... 12.5.2023, 17:17![]() ![]() ![]() |
|