Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Внешнее заземление

Brender
сообщение 21.11.2007, 17:17
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 13.8.2007
Пользователь №: 9196



Возникла необходимость в проектировании внешнего заземления и логично уперся в вопрос ... в каких случаях на установки какой мощности его необходимо делать, как рассчитывать, как прокладывать и т.д.

В ПУЭ особо ничего не написано, в основном по трансформаторным станциям. А хотелосьбы по конкретнее. ГОСТы и РД какие нибуть.

Буду благодарен за любую информацию. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Кузьменко В.В._*
сообщение 21.11.2007, 19:00
Сообщение #2





Гости






Если речь идет о контуре вторичного заземления, могу прислать материал, пиши: vkuzmenko@fastcom.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 22.11.2007, 23:15
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



В ПУЭ есть раздел - заземление. Там много, чего есть, ЗУ подразделяются по электроустановкам напряжением до, выше 1000В с глухозахемленной, изолированной нейтралью. Зря Вы так про ПУЭ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 23.11.2007, 11:59
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый день.
Цитата(Brender @ 21.11.2007, 17:17) *
ГОСТы и РД какие нибуть.

Читайте классику: Р.Н. Карякин, "Нормы устройства сетей заземления", Москва, Энергосервис, 2006. Читается почище любого боевика.
К сожалению, в наличии только в бумажном виде, но вроде бы в продаже есть.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanatik_FS
сообщение 12.12.2007, 15:19
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 1.5.2007
Пользователь №: 8634



Подскажите пожалуйста какое расстоение должно быть между вертикальными заземлителями?
ни в ПУЭ, ни у Карякина (2002 г.) я этого не нашел.. icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 12.12.2007, 20:24
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый вечер.
С целью обеспечения эффективности использования заземлителей между ними в крайнем случае выбирают расстояние не менее длины самого заземлителя, а лучше- две длины. Можно поподробнее посмотреть http://interw.narod.ru/theory.html .


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanatik_FS
сообщение 12.12.2007, 21:57
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 1.5.2007
Пользователь №: 8634



а что можете сказать про глубинные заземлители?
какое расстояние между ними? и можно ли их в один контур с обычными?
в ПУЭ про них вообще не упоминается.
есть какие-нибудь госты, нормы на них?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 12.12.2007, 22:44
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый вечер.
Хорошо бы ещё знать- для чего Вам нужно это дело. Конечно, глубинное заземление значительно повышает качество заземления, позволяет получать стабильные в разное время года характеристики. Количество погружаемых штырей обычно намного меньше, чем в обычном варианте (зависит от конечной задачи). Существует несколько технологий этого дела. В последнее время все большее распространение получает модульно-штыревая. Определенное представление дает след ссылка http://s3.by/page/142/645/ . Расчет похож на данный в предыдущей ссылке. Возвращусь домой- посмотрю поточнее.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему