Какая максимальная мощность счетчика? , переменный ток |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Какая максимальная мощность счетчика? , переменный ток |
| Гость_Гость_Анатолий_*_* |
19.11.2007, 16:33
Сообщение
#1
|
|
Гости |
са4-u72m
Счетчик 10-20 А 380/220 Мы подсчитали так, что он может максимум пропустить через себя: 220х20А= 4,4Квт/час х 3 = 13,2 Квт/час Это правильно? Или надо использовать косинус и другие причендалами |
|
|
Гость_Анатолий_* Какая максимальная мощность счетчика? 19.11.2007, 16:33
Oleg_n Косинус надо учитывать.
Учитывая, что счетчик трех... 19.11.2007, 16:51
Гость_Анатолий_* одну фазу - 10 Ампер
вторая фаза 10 ампер
третья ф... 19.11.2007, 18:35
Гость_Анатолий_* Извиняюсь.
что будет, если подвести к каждой фазе:... 19.11.2007, 18:44
Гость_Анатолий_* Опять написал глупость
что будет, если нагрузить п... 19.11.2007, 18:56
Гость_Анатолий_* Хорошая новость:
тупо замеряли в компьютерном клуб... 19.11.2007, 21:41
Oleg_n Читаем ГОСТ 6570-96 "СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ А... 20.11.2007, 9:39
Гость_Анатолий_* Огромное спасибо за пояснения. Выяснилось, что сей... 22.11.2007, 15:41
Гость_Анатолий_* Oleg_n Дата 19.11.2007, 16:51
Вы пишите:
Косину... 25.11.2007, 22:26
Roman_D Цитата(Гость_Анатолий_* @ 25.11.2007, 23... 26.11.2007, 7:57
Oleg_n Цитата(Гость_Анатолий_* @ 25.11.2007, 22... 26.11.2007, 10:17![]() ![]() ![]() |
|