![]() Нужна помощь по расключению итальянского тена , В действующем оборудовании установлен итальянский тен и это проблема |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Нужна помощь по расключению итальянского тена , В действующем оборудовании установлен итальянский тен и это проблема |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.10.2022 Из: Челябинская обл., г.Озёрск Пользователь №: 60515 ![]() |
Добрый вечер всем.
Нужна помощь. На итальянском оборудовании установлен трёх теновый нагреватель на 400В, расключен по схеме "звезда", но подведено только три фазы и земля на корпус. Ток при подаче напряжения 0,65 А в каждой фазе. Естественно эта хрень не греет.... Объясните почему они это сделали и какова эффективность этого нагревателя....... ![]() Сообщение отредактировал Акаёмов - 2.10.2022, 19:10 -------------------- Инженер ПНР КИПиА
Александр Акаёмов |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Акаёмов) установлен трёх теновый нагреватель на 400В, расключен по схеме "звезда", но подведено только три фазы и земля на корпус. А как, по Вашему, должно бы быть при подключении "звездой"?
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.10.2022 Из: Челябинская обл., г.Озёрск Пользователь №: 60515 ![]() |
А как, по Вашему, должно бы быть при подключении "звездой"? Три фазы без нуля....... Треугольник или я не прав? Заявленная мощность нагревателя 3 кВт!!!!!! Вопрос в другом СМЫСЛ такого подключения ошибка производителя (конструктора) или что то чего я не понимаю! И для Rezo у звезды в средней точке ВСЕГДА НЕЙТРАЛЬ! Сообщение отредактировал Акаёмов - 2.10.2022, 19:24 -------------------- Инженер ПНР КИПиА
Александр Акаёмов |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Акаёмов) Цитата(Rezo @ 2.10.2022, 20:52) * Поэтому ноль может быть подключен или нет - без разницы!А как, по Вашему, должно бы быть при подключении "звездой"? Три фазы без нуля...... И для Rezo у звезды в средней точке ВСЕГДА НЕЙТРАЛЬ! Цитата Вопрос в другом СМЫСЛ такого подключения ошибка производителя (конструктора) или что то чего я не понимаю! Может не понимаете, а может и ошибка, в чём я сомневаюсь.А какое сопротивление каждого ТЭНа в отдельности? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1380 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
установлен трёх теновый нагреватель на 400В, расключен по схеме "звезда", но подведено только три фазы и земля на корпус. Ток при подаче напряжения 0,65 А в каждой фазе. Инженер ПНР КИПиА Ну, если Инженер КИПиА уверены, что Цитата у звезды в средней точке ВСЕГДА НЕЙТРАЛЬ! то резонно предположить, что оне могли там намерить от что угодно до что попало. ![]() Три ТЭНа "звездой" при питании 3*400В обычное типовое решение, когда каждый ТЭН на 230В. При этом, если ТЭНы на 1кВт, ток каждой фазы будет где-то 4А с чем-то. А почему у вас 0,65А - основную версию см. выше. И вы там на всяк посмотрите, а у вас там ввод питания вообще с нейтралью и какая у вас система заземления? Сообщение отредактировал чукча - 3.10.2022, 3:24 -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.10.2022 Из: Челябинская обл., г.Озёрск Пользователь №: 60515 ![]() |
Схему проекта выложил, можете посмотреть .....
Просто в этом здании с подводом нейтрали проблема. В средней точке без подцепленной нейтрали (как по проекту) 210В относительно земли....... Как говорил Жванецкий ....... Ох и тупые они!!!!! Всю ночь просидел за теорией....вспоминал и пришёл к выводу ....... что они ПРАВЫ при идеальных условиях электроснабжения Один выход понижающего транса и сбалансированная между собой на 100% нагрузка на каждую фазу дают в теории нулевой ток в нейтрали при подключении звездой! И в теории нейтраль не нужна Вы у нас такие условия на практике встречали? -------------------- Инженер ПНР КИПиА
Александр Акаёмов |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Акаёмов) Всю ночь просидел за теорией....вспоминал и пришёл к выводу ....... что они ПРАВЫ при идеальных условиях электроснабжения И что?... Не вижу, что Вы из этого что-то полезное для себя узнали.Цитата(Акаёмов) И в теории нейтраль не нужна А это к чему сказано?Вы у нас такие условия на практике встречали? Думаете здесь никто теорию не знает? Цитата(Акаёмов) вопрос в другом СМЫСЛ такого подключения ошибка производителя (конструктора) или что то чего я не понимаю! Нашли ответ на свой вопрос или до сих пор чего-то непонимаете?
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1380 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
В средней точке без подцепленной нейтрали (как по проекту) 210В относительно земли... А разобраться почему и откуда там 210В видимо слишком сложно для инженера КИПиА. ![]() -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2025, 19:02 |
|
![]() |