Выбор вводного кабеля из подъездного щитка в квартиру , Хотел уточнить правильно ли был подобран кабель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Выбор вводного кабеля из подъездного щитка в квартиру , Хотел уточнить правильно ли был подобран кабель |
2.9.2022, 1:12
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.9.2022 Пользователь №: 60088 |
Вместе со знакомым электриком заменили проводку в квартире. В качестве вводного кабеля, из подъездного щитка в квартирный щит, был использован алюминиевый кабель 2 на 6 (он сказал что и такого хватит :biggrin: ), по всей квартире был использован алюминиевый кабель 2на 4. Хотел узнать хватит ли сечения такого вводного кабеля!? Серьёзного из техники в квартире: стиралка, бойлер на 50 литров, посудомойка, электрическая духовка, электрочайник :biggrin:
В зарание спасибо) |
|
|
|
|
2.9.2022, 8:18
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3974 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Ну если уже провели, то хватит
Сообщение отредактировал Dimka1 - 2.9.2022, 8:21 |
|
|
2.9.2022, 11:49
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.9.2022 Пользователь №: 60088 |
Просто ещё есть возможность заменить вводный кабель, только вот надо ли оно!? Или я зря себя накручиваю
|
|
|
2.9.2022, 12:46
Сообщение
#4
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 |
Вместе со знакомым электриком ... был использован алюминиевый кабель 2 на 6 (он сказал что и такого хватит), по всей квартире был использован алюминиевый кабель 2на 4. Это что то новое из хорошо забытого старого! Почему вдруг возникли сомнения в квалификация этого знакомого " электрика"? |
|
|
|
|
2.9.2022, 13:00
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3974 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Просто ещё есть возможность заменить вводный кабель, только вот надо ли оно!? Или я зря себя накручиваю Старый провод или провод 2*4 остался? Доложи его и никуда не подключай. Если что, часть нагрузки можно будет перекинуть на него. Сообщение отредактировал Dimka1 - 2.9.2022, 13:52 |
|
|
2.9.2022, 16:57
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18453 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вместе со знакомым электриком заменили проводку в квартире. В качестве вводного кабеля, из подъездного щитка в квартирный щит, был использован алюминиевый кабель 2 на 6 (он сказал что и такого хватит), по всей квартире был использован алюминиевый кабель 2на 4. Хотел узнать хватит ли сечения такого вводного кабеля!? Серьёзного из техники в квартире: стиралка, бойлер на 50 литров, посудомойка, электрическая духовка, электрочайник Скорее всего выделенное оборудование I класса и требует подключения защитного проводника (третьего в каждой групповой линии и на вводе). Отсюда смекайте о количестве жил в кабеле. Сечение по квартире - тут в зависимости от нагруженности конкретной линии (что навешаете). По вводу тоже неоднозначно без указания мощности оборудования..ps. К "правильности" кабеля можно добавить, что нынче правильными считаются проводники в изоляции с индексами нг-ls. Сообщение отредактировал Олега - 3.9.2022, 12:02 |
|
|
3.9.2022, 5:55
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1055 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Менять проводку на люм 2*4... Зачем? Что, уж очччччень бюджетный ремонт?
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
|
|
|
|
3.9.2022, 11:59
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18453 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Или халявный кабель.
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
6.9.2022, 20:34
Сообщение
#9
|
|
Гости |
|
|
|
8.9.2022, 17:50
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18453 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вряд ли в проекте духовки или посудомойки ) Скорее - с учётом пожеланий )
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2026, 12:48 |
|
|
|
|