15.11.2007, 11:35
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.4.2007 Пользователь №: 8529 |
Уважаемые профи. прошу вашего совета о реле напряжения РН-111. На садовом участке меняю электрику, хочу добавить УЗО, а на входе поставить РН. Так как сеть "скачет" и за сезон два холодильника "умерли" и с другой техникой были накладки. Насколько надежна эта штуковина и где ее правильно включить(до или после сетчика и "дружит" она с УЗО?)
|
|
|
|
|
15.11.2007, 12:01
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Если Вы хотите защитить только технику, что бы при значительном понижении напряжения не вырубался весь дом и оставался хоть какой нибудь свет, воспользуйтесь РН-101, который включается в розетку. Правда их в вашем случае может понадобиться несколько. При стационарной установке учтите тот факт, что существует ограничение по коммутируемому току, как бы не пришлось ставить контактор.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
15.11.2007, 14:27
Сообщение
#3
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Попутный вопрос. Может, кто видел, есть ли в природе подобное изделие, но не коммутирующее нагрузку, а только отслеживающее параметры сети и сигнализирующее о чрезмерном превышении/понижении напряжения?
P.S. Ходил в поиск, РН-111 неплохая вещь на DIN-рейку с возможностью подключения пускателя. Как раз под требования Олег-3. Разумеется, после счётчика. По отношению к УЗО без разницы. |
|
|
15.11.2007, 14:40
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Для этих целей можно использовать тот же РН-111, но его контактами коммутировать извещатель. Можно применить реле котроля напряжения с аналогичным подключением исполнительного устройства - http://www.meandr.ru/products/pcrelay/pcmon/rkn-1-1-15.html
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
15.11.2007, 14:58
Сообщение
#5
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
|
|
|
15.11.2007, 15:21
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
РКН-1-1-15 подешевле будет, хотя тоже прилично. Этим девайсом не пользовался, но реле времени РВО-П2 и реле фаз ЕЛ-12М этого изготовителя использовал в щитах управления. Замечаний и рекламаций нет.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
17.11.2007, 0:57
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
У меня дома стоит реле ГАНС ашрн 3 с регулировкой пределов и времени возврата + контактор на 50А работает без проблем. Рядом через забор ПС 110 кВ РПН стоит на ручном управлении иногда утром нет напряжения, иду в ктельную где стоит щит, смотру на вольтметр и звоню дежурному чтобы снизил напругу, верхний предел установлен 240В инода бывает 245. Просто сеть 110 кВ скачет.
|
|
|
|
|
17.11.2007, 6:54
Сообщение
#8
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Не в тему. Anatoli, не понял, у вас РПН крутят рукояткой по месту и под нагрузкой?
|
|
|
17.11.2007, 12:55
Сообщение
#9
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 |
Скорее всего имеется в виду, что регулирование происходит не в автоматическом режиме. Рукояткой под нагрузкой и напряжением крутить - самоубийц нет
-------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов