Всем доброго дня!
Строю дачу, сделал в доме проводку, собрал электрощит, схема будет ниже. Россети дали три фазы. Так как трехфазных приборов не планируется, я сделал 3 линии по 220. После завершения проводки и сборки решил проверить розетки и освещение, подключая от соседа двухжильный провод (PH и N) к вводному кабелю дома (5 жил - 3 фалы, N и PE). Подключение временное, именно для проверки, т.к. от столба еще не провели к дому СИП. Для наглядности прилагаю картинку примерную. Так вот, стал проверять каждую фазу по очереди. Проверял линию освещения. В данном случае у меня была подключена нейтраль и средний контакт на вводном автомате (1). Реле (2) показывало напряжение, УЗО (3) на тесты срабатывало, на части линии от АВ (4) напряжение тоже имелось. На одной линии у меня лампочка не зажглась, подозреваю, что неправильно подключил двухклавишный выключатель, так как линия с одной кнопки работала, со второй - нет. А дальше обнаружил странную вещь: я отключил сначала АВ (4), дотронулся до провода и при контакте с проводами почувствовал напряжение - покалывание довольно сильное. Затем отключил вводной (1), реле (2) погасло. Напряжение осталось. То есть больше ничего, кроме УЗО не было включено. И только после выключения УЗО напряжение пропало. Подскажите, к какую сторону копать? Почему может быть так? |
||
|
|||
armeez88 Напряжение в сети при выключенных автоматах 28.7.2022, 14:16
Roman D Наведёнка? Изоляция? 28.7.2022, 14:58
A.Panichkin На стороне соседа вы перепутали ноль и фазу. Опери... 29.7.2022, 8:35
armeez88 Цитата(A.Panichkin @ 29.7.2022, 8:35) На ... 3.8.2022, 13:15![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2025, 21:10 |
|
|
|
|