Уважаемые релейщики!

Мы занимаемся разработкой оптоволоконной дуговой защиты. Устройство на стадии опытного образца. Образец, который пойдет в производство хотели бы утвердить на основе ваших замечаний, пожеланий к дуговой защите.

Устройство автономное (нецентрализованное), имеет следующие характеристики:
  • Монтаж на DIN-рейку
  • Напряжение питания: 85 ~ 264VAC, 120 ~ 370VDC
  • 3 точечных оптоволоконных датчика
  • Регулируемая чувствительность оптоволоконных датчиков
  • Работа в двух режимах: срабатывание по превышению уровня светового потока с подтверждением (МТЗ или ЗМН), либо без подтверждения (МТЗ или ЗМН)
  • Работа в двух режимах: селективный, либо неселективный.
    В селективном режиме предусмотрено отключение каждой ячейки отдельно с блокировкой АПВ этой ячейки. Предусмотрен УРОВ с отключением вышестоящего выключателя.
    В неселективном режиме происходит отключение ввода, секционного выключателя, блокировка АПВ ввода и блокировка АВР.
  • Выходные контакты на сигнализацию
  • Возможность задания времени срабатывания УРОВ

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 9:21
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены