Подскажите по расчету кабеля. Имеется электродвигатель мощностью 160 кВт длинна кабеля 60 метров, прокладка по лоткам, рядом ещё кабеля 6-8 шт. Какое сечение выбрать? Играет ли роль сечения если он будет подключаться через частотный преобразователь.
|
|
|
ivan.v Расчет кабеля 28.5.2022, 17:11
gomed12 Кабель необходимо выбирать для длительных номиналь... 29.5.2022, 19:58
ЛЕША Считаем номинальный ток. 160/(1, 73*0, 4*0, 88*0,9... 30.5.2022, 11:06
ivan.v Я правильно понял нужно ещё и знаменатель умножить... 30.5.2022, 11:24
ЛЕША По уму - да. Только там сечения получатся заоблачн... 30.5.2022, 11:33
ivan.v Цитата(ЛЕША @ 30.5.2022, 11:33) По уму - ... 30.5.2022, 12:28
ЛЕША Условия охлаждения другие. Вот и разница.
При про... 30.5.2022, 12:54![]() ![]() ![]() |
|