Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.5.2022 Пользователь №: 59728 ![]() |
Подскажите знающие люди. Купил водонагреватель, в инструкции написано:
Подключите УЗО к кабелю ПЭВН. Для этого снимите крышку УЗО, открутив 2 самореза. Далее подключите подводящий электрокабель ПЭВН к блоку зажимов УЗО по схеме: L (коричневый) – «фаза»; N (голубой) – «ноль»; Е или (желтый/зеленый) – «заземление». Как мне понять соответствие проводов на выходе УЗО? Верно ли предположение, что Контакту 1 соответствует Винт 1, Контакту 2 соответствует Винт 3, Земле соответствует Винт 2? Форум не даёт вставить изображения. Пишет: Вам запрещено публиковать ссылки на другие сайты. Отредактируйте свое сообщение. Вернуться назад |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Фотку на фоточный ресурс а сюда ссылку без хттп.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.5.2022 Пользователь №: 59728 ![]() |
i.ibb.co/GH2pCZy/photo-2022-05-20-13-30-19.jpg
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Из инструкции водонагревателя (ПВН):
"г) электрическое подключение. Электрическое подключение водонагревателя заключается в установке дополнительного автоматического выключателя или устройства защитного отключения, обеспечивающего оперативное и защитное отключение прибора при перегрузках. Подвод питания к выключателю и водонагревателю производится 3-х жильным кабелем с заземляющей жилой жёлто-зелёного цвета с сечением медных жил не менее 2,5 мм для ПЭВН 220 - 5,0 и не менее 4 мм для ПЭВН 220 - 7,0. Подсоединение кабеля произведите согласно рис. 4. На дне основания снимите крышку. Введите кабель внутрь водонагревателя, закрепите его хомутом и подсоедините к соответствующим зажимам клеммной колодки согласно этикетке. Затяните винты, обеспечив надёжный контакт. Внимание! Плохой контакт приведёт к местному перегреву и оплавлению пластмасс. После чего поставьте крышку на место. Работы по монтажу автоматического выключателя и водонагревателя должны проводиться квалифицированным специалистом с соблюдением ПУЭ." Не с УЗО крышку надо снимать, а крышку с водонагревателя, там, где к нему кабель подключается. А к УЗО кабель подключается без снятия чего-либо, непосредственно к зажимам. На картинке в инструкции всё чётко показано. delsot.nt-rt.ru/images/manuals/pevn-50.pdf |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.5.2022 Пользователь №: 59728 ![]() |
Сам водонагреватель не разборный, вот от него инструкция, я всё как в ней написано стал делать
cdn.vseinstrumenti.ru/instruction/termeks-ruby-3000-1570391.pdf |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Присмотритесь на белом пластике должно быть обозначение винтов L N и Е.
Если заработает раскажите как греет. И заземлять обязательно. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Т. е. у Вашего водонагревателя встроенное УЗО.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.5.2022 Пользователь №: 59728 ![]() |
Присмотрелся под лупой, сделал крупные фотки. Никаких обозначений на пластике.
i.ibb.co/pLVYrKH/1.jpg i.ibb.co/QHHPxKc/2.jpg i.ibb.co/GT667VJ/3.jpg |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Ну тогда эту приблуду на выкид и подключайте к своему узо. Лучше на 10 мА.
Ну или искать прибор или электрика чтобы определить заземляющий контакт. Он не должен размыкатся.Остальные 2 контакта уж как есть. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Никаких обозначений на пластике. Тогда два варианта: 1. посмотреть на крышке УЗО, которая снята 2. тестером прозвонить клеммы УЗО и контакты вилки, тут главное найти РЕ -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Особено вилка от этого узо это такая прям строгая штука шопипец.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Там строго надо: N - на своё место, L - на своё. Самое смешное то, что УЗО не в курсе, какие контакты мы обзовём L и N... поэтому ему монописуально... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23096 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
А ежели внимательно посмотреть? угу, все, кто устанавливает и втыкает, так на эти буковки и глядят и у каждого пользующегося д.б. индикаторная отвёртка -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А ежели внимательно посмотреть?.... Я про нормальное УЗО речь веду, ежели что... Если про нормальные УЗО блочной конструкции для водогреев, то мне не было необходимости их разбирать... ну как-то итак работают. ![]() А если про модульные УЗО, то не все нормальные производители букавки там царапают... И могу порекомендовать посмотреть внимательно, например на АВВ. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |