Уважаемые эксперты,
Столкнулся с возложенной на меня в рамках правления СНТ задачей определить необходимую мощность КТП в рамках модернизации старой, мощности которой никак не хватает. Информация потребуется для заявки на портале ТП и для закупки КТП, собственно. СНТ состоит из 467 участков. Часть из них является огородами с маленькими дачными домиками, часть (процентов 10 %) - домами постоянного проживания. Мощность, полагаю есть смысл считать из учета перспективного перехода всех на 15 кВт. В первую очередь воспользовался калькулятором сервиса «Калькулятор необходимой мощности» Россетей. Пробовал учитывать разные варианты потребителей: 1. дачные домики - выходит 247,487 кВт; 2. коттеджи с плитами на природном газе - 927,075 кВт; 3. квартиры и коттеджи повышенной комфортности с указанием потребляемой мощности 15 кВт/участок - 500,858 кВт; Не учитываются потели на ВЛ, перспективное освещение всех улиц. Неравномерность спроса и т.п. Но понять бы хот бы примерный порядок адекватной мощности в моем случае |
|
|
|
|
23.5.2022, 22:10
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18212 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
23.5.2022, 23:18
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.5.2022 Пользователь №: 59736 |
Но с другой стороны калькулятор-то тоже должен давать какой-то грубый результат, достаточный для заявки
|
|
|
24.5.2022, 1:32
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Maxxim) калькулятор-то тоже должен давать какой-то грубый результат И каков же этот результат?
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
|
24.5.2022, 7:27
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Не учитываются потели на ВЛ. Неравномерность спроса и т.п. это причём при расчёте мощности?Пробовал учитывать показывайте расчёты-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
24.5.2022, 9:00
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
СП256.1325800.2016 в помощь.
|
|
|
| Гость_в горле кость_* |
24.5.2022, 10:02
Сообщение
#7
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
24.5.2022, 11:09
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.5.2022 Пользователь №: 59736 |
А Россети могут потребовать обоснование мощности или какой-то проект в целом ?
|
|
|
24.5.2022, 13:43
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
проект попросят, обоснование им без разницы - сколько запросите
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
24.5.2022, 14:26
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7740 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Вы хотите одним трансформатором обеспечить минимум 3,5-4 га площади нормальным напряжением при длине линии до удаленных улиц не менее 1,5 км?
Предлагаю укрупненно без деталировки один из вариантов для надежного электроснабжения с наименьшими потерями. Ваша мощность с учетом коэфф. спроса и одновременности в районе 600-700 кВА. Разбиваете СНТ приблизительно на 4-6 частей, определяете центр нагрузок для каждой из них, где необходимо устанавливать столбовые КТП мощностью 100-250 кВа. Протягиваете ВЛЗ СИП-3 к КТП. На границе раздела с СО ставите учет ПКУ-10 с реклоузером. С учетом, что СНТ пользуется ЭЭ сезонно, предусматриваете возможность подачи напряжения по 0,4 кВ от любого из трансформаторов. Это пригодится для зимы, аварийных ситуаций и вывода КТП в ремонт. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
24.5.2022, 15:16
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
думаете по территории СНТ удастся прогнать 10-ку?
а мероприятия, то что советовали врядли они будут делать, разве что -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
24.5.2022, 18:07
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7740 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Проблемы с 10-й для хозяйствующего субъекта не вижу, тем более с использованием ВЛЗ.
Что касается затрат, для крупного СНТ они минимальны. Мы у себя при 250 участках заменили трансформатор, перевели АС на ВЛИ и на все ушло около 6 млн. ТС уложится в 10 млн, т.е. немногим больше 20 тыс. с участка. Одним из важных параметров для ТС являются падения напряжения и потери ЭЭ при ее передаче. Чтобы уйти от них необходимо выполнить доставку ЭЭ без потерь потребителю как можно ближе к границам участков, а это возможно при установке транса непосредственно в центре выбранного куста. Более того, если трансы распределить по территории СНТ, теряется необходимость замены существующих проводов ВЛ-0,4 кВ. Конечно, все зависит от типа используемых опор, возможность установки на них оголовников для ВЛЗ. Может придется устанавливать дополнительно промежуточные, угловые опоры, а кое-где и заменить их. Сообщение отредактировал gomed12 - 24.5.2022, 18:09 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»