Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Схемы оперативного тока

Гость_Михаил77_*
сообщение 14.11.2007, 21:14
Сообщение #1





Гости






кто может помочь схемой организации оперативного тока с использованием БПН и БПТ или на УПНС
какие у каждой схемы преимущества?
а может вобще на переменном токе сделать?
планируется установка вакуумников с микропроцесорной защитой

Кто что подскажет или пошлет к классикам (где посмотреть почитать)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 15.11.2007, 10:10
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Что защищать-то хотим? Какие виды защит требуется? Нужно определиться, сколько денег можно вложить в это дело и целесообразность этого. Микропроцессорные системы защиты дороги, но если их ставить, то зачем ещё нужны БПТ и БПН? Я думаю, лучший вариант здесь такой: связаться с представителем завода-изготовителя (лучше с конструктором) микропроцессорных защит, которые Вы хотите ставить, и с ним решить этот вопрос предметно. Сложнее будет, когда реконструируется действующее оборудование и требуется увязать новую технику с той, которую ещё не заменили. Но в принципе, я это знаю с Советских времен - РЗА на переменном токе дешевле, на выпрямленном дороже, но надежнее, на постоянном - ещё дороже, но и ещё надежнее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.11.2007, 19:42
Сообщение #3





Гости






да схема уже есть на бпн и бпт (только документации нет никакой) есть большие сомнения в работоспособности существующего оборудования смонтированного в 70 годах хочется с другой стороны ру построить что-то взамен и последовательно переделать
планируем оставить выпрямленный оперативный ток так как часть модернизации уже проведена и блоки к вакуумникам куплены на постоянку.
Видел стандартное устройство состоящее из 2 БПТ и 2 БПН с организацией шинок управления и сигнализации, интересует схемотехника именно такого устройства.
все что нашел это шкафы ШОТ но цена в 250 тыщ несколько отпугивает на бпн или как вариант бпнс должно в 50-60 уложится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 20.11.2007, 23:06
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Все-таки непонял - что же конкретно интересует. Схемотехника чего - БПТ с БПН что-ли? Я так понял, что на Вашем РУ выпрямленный оперативный ток (стоят БПТ с БПН). Честно - непонятен вопрос. Можно конкретнее? Тогда и ответ конкретнее получится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_prude_*_*
сообщение 21.11.2007, 21:01
Сообщение #5





Гости






Зайди на сайт например производителей сириусов там схемы, литературы полно со схемами шинок управления сигнализации, на предприятии переменку стараемся делать хатя ща микропроцесорные устройства что на переменку работают что на постоянку просто доплачиваешь и покупаешь БП ставиш на ячейку правда стоит такой БП не дешево (относительно для предприятия конечно), делал модернизацию ТП в старые ячейки загоняли новые ваккумные в место масляников там в основном работа с конструкторами как хочешь тебе сделают . заказали на переменку помучались с реле тока с подгонкой на малых токах на нужных пределах не работали, год уже без сбоев работает. Хотя микропроцессорные устройства намного проще в эксплуатации не то что РТ ) но дороговаты они.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.12.2007, 22:21
Сообщение #6





Гости






схемотехника БПН иБПТ

что за сириусы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 3.12.2007, 9:59
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Сириус, это блок микропроцессорной защиты производства НПФ "Радиус" г. Москва.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elektrik139
сообщение 4.12.2007, 17:13
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 8.11.2007
Пользователь №: 9780



Лет 6 назад занимался разработкой схем оперативного тока для двух трансформаторных подстанций напряжением 110/10 кВ и мощностью трансформаторов до 10 МВА. Схема была разработана на БПТ и БПН. Оперативный ток дело серьёзное и там не ограничиться втыком БПТ и БПН. Оперативный ток должен быть при любом КЗ, в любом месте, а если используется электроника то надо побороться с пульсацией. Мы рассчитывали и изготавливали специальные RC-фильтры. А так по этой схеме построено несколько подстанций. Схемы РЗА (правда на реле) и изготовление панелей тоже занимались сами. Отказов пока не зарегистрировали. Наверное в архиве что-то и сохранилось но потребуется время, время, время. А как идею в виде блок-схемы подкинуть могу.