![]() Разделительный трасформатор , Подключение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Разделительный трасформатор , Подключение |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 9039 ![]() |
Здравствуйте. От ГРЩ (система TN) арендодателя идет кабель ВВГ 5х16 до разделительного трансформатора (Y-0/Y-0) 25кВА, от транса ВВГ 5х16 до РЩ арендатора + от ГРЩ ПВ3 1Х35 до ГЗШ арендатора.
Транс установлен для защиты информации арендодателя. Вопрос на засыпку как правильного его подключить так чтобы после транса тоже была система TN. Желательно с ссылками на ГОСТы. СПАСИБО!!! -------------------- История не повторяется, люди не меняются! Никогда никого не жди, не стой на месте! Кому надо, догонят!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
Цитата Транс установлен для защиты информации арендодателя Обычно разделительные трансформаторы применяются для безопасности. И вторичные цепи не имеют никакой связи с землей. Судя по Вашему описанию: до транса кабель 3L+N+PE, после транса 3L+N+PE и еще отдельным проводом земля - трансформатор не назовешь разделительным. Поясните точнее, для чего нужен трансформатор. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
![]() |
|
Гость_Гость_Duke_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
У меня написано. Его поставили по требованию арендодателя для защиты информации (со стороны арендодателя).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 9039 ![]() |
Это опять Я. Да согласен про "Обычно разделительные трансформаторы применяются для безопасности. И вторичные цепи не имеют никакой связи с землей", но здесь он стоит для того чтобы арендатор не мог скачать информацию по сети 380/220. Но как его правильно подключить и избежать изолированной нейтрали после транса, причем заземлитель использовать только существующий.
-------------------- История не повторяется, люди не меняются! Никогда никого не жди, не стой на месте! Кому надо, догонят!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
Цитата но здесь он стоит для того чтобы арендатор не мог скачать информацию по сети 380/220 ![]() Это как это? Цитата Но как его правильно подключить и избежать изолированной нейтрали после транса, причем заземлитель использовать только существующий. Если у Вас N проводник подключается и по первичке и по вторичке каждый на свой клеммник, то изолированной нейтрали во вторичной цепи Вам не избежать. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 9039 ![]() |
![]() Это как это? На сеть вешется какая-то приблуда которая считывая элмаг. излучения, которое передает в сеть оборудование и расшифровывает. Как-то так!! в инете про это есть. Если у Вас N проводник подключается и по первичке и по вторичке каждый на свой клеммник, то изолированной нейтрали во вторичной цепи Вам не избежать. это понятно так сначала и было но изолированная нейтраль не нужна!!!!! как быть?????? ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- История не повторяется, люди не меняются! Никогда никого не жди, не стой на месте! Кому надо, догонят!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |