Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Выбор автомата на розеточную группу , Помогите с вопросом

Shihatori
сообщение 9.4.2022, 7:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 9.4.2022
Пользователь №: 59596



Здравствуйте, вопрос такой:
Безопасно ли и целесообразна ли идея проложить кабель 3*2,5 медный, условно на кухню, сделать там распредкоробку и от неё вывести, например на 4 розетки 16А аналогичным кабелем, по сути я могу либо нагрузить одну из розеток на 16А, либо нагрузить все 4 розетки, но до 16А.
Вопрос в том, мне нужно ставить автомат не более 16А? Чтобы в случае перегрузки сети более 16А он сработал? Ну и соответственно кабель выдержит эти 16А?
Т.е. мы выбираем автомат на розеточную группу не более 16А, верно ли мое решение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 9.4.2022, 8:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



3*2,5 медный - самое то!
16 А - нормально.

Это если не "грузится".
Какой кабель- тип/марка?
Какой производитель?
Как сделан: по ГОСТу или по ТУ?
....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Steppe
сообщение 9.4.2022, 20:01
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 145
Регистрация: 20.2.2009
Из: Оренбург
Пользователь №: 13517



Цитата(Shihatori @ 9.4.2022, 9:15) *
Безопасно ли и целесообразна ли идея проложить кабель 3*2,5 медный, условно на кухню....

ВЫ сможете набрать(найти) и одновременно включить во все 4 розетки нагрузки по 3.3 кВт? Что то не верится. Если предполагается такая ситуация, что одновременно нагрузите питающую линию мощностью более чем 3,5 кВт, то сечение подающего кабеля до разветкоробки нужно выбрать большим и защитить его автоматом на 25 А, а далее для подключения к розеткам применить кабель на 2,5 мм.кв.

Сообщение отредактировал Steppe - 9.4.2022, 20:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 10.4.2022, 6:03
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9269
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Steppe @ 9.4.2022, 22:01) *
ВЫ сможете набрать(найти) и одновременно включить во все 4 розетки нагрузки по 3.3 кВт? Что то не верится. Если предполагается такая ситуация, что одновременно нагрузите питающую линию мощностью более чем 3,5 кВт, то сечение подающего кабеля до разветкоробки нужно выбрать большим и защитить его автоматом на 25 А, а далее для подключения к розеткам применить кабель на 2,5 мм.кв.

Абсолютно безграмотный совет


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shihatori
сообщение 10.4.2022, 6:20
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 9.4.2022
Пользователь №: 59596



Цитата(Steppe @ 9.4.2022, 21:01) *
ВЫ сможете набрать(найти) и одновременно включить во все 4 розетки нагрузки по 3.3 кВт? Что то не верится. Если предполагается такая ситуация, что одновременно нагрузите питающую линию мощностью более чем 3,5 кВт, то сечение подающего кабеля до разветкоробки нужно выбрать большим и защитить его автоматом на 25 А, а далее для подключения к розеткам применить кабель на 2,5 мм.кв.

Ну во-первых, под выражением «суммарно» я имел ввиду что я на розетку 1 могу нагрузить 2 кВт, на розетку 2 тоже 2 кВт, и на розетку 3 так же 2 кВт, суммарно 6 кВт, да розетка выдерживает эту мощность, кабель от розетки до распредкоробки тоже выдерживает, но от распредкоробки до автомата кабель стоит тоже сечением 2,5, и именно он будет в таком случае перегружен, но автомат на 16А предотвратит этот перегруз, поэтому я и спросил про автомат 16А.
Если сделать так, как предлагаете вы, да кабель выдержит, но если подать в одну розетку более 16А, то розетка начнёт портиться, а автомат на 25А этого не предотвратит, вы получается автоматом на 25А защищаете розетку на 16А, по моему это неправильно, так же кабель от распредкоробки до розетки сечением 2,5 рассчитан на ток до 21А, перегруз на этом кабеле автомат в 25А тоже не предотвратит, то есть слабейшее звено в цепи у вас не защищено
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Steppe
сообщение 10.4.2022, 11:51
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 145
Регистрация: 20.2.2009
Из: Оренбург
Пользователь №: 13517



Цитата(Shihatori @ 10.4.2022, 8:20) *
я имел ввиду что я на розетку 1 могу нагрузить 2 кВт, на розетку 2 тоже 2 кВт, и на розетку 3 так же 2 кВт, суммарно 6 кВт, да розетка выдерживает эту мощность, кабель от розетки до распредкоробки тоже выдерживает,

разве кто это оспаривает? От распредкоробки до щитка кабель должен также ваши суммарные 6кВт пропустить. Для ЧЕСТНЫХ 2,5 мм.кв. считается пределом 5,9 кВт. А если надо из розеток немного поболее вытащить? ВОт у меня чайник Braun есть на 3кВт. От обычной розетки запитывается. Да и стиралка жрет при нагреве до 2,5 кВт.
Цитата(Shihatori @ 10.4.2022, 8:20) *
но от распредкоробки до автомата кабель стоит тоже сечением 2,5,и именно он будет в таком случае перегружен,

вы можете избежать этого применив на этом участке кабель большего сечения. Ваша задача учесть все потребители и не допустить перегрузки питающих линий. Если вам надо, чтобы одновременно вы могли подключить все ваши нагрузки, то и схему делайте соответствующую. Если вас устроит такая ситуация, что при подключении всех заявленных нагрузок к розеткам вышибало автомат на 16А, то почему нет. Таким образом вы сами ограничите максимальную подключаемую мощность.
В чем проблема? Заведите два кабеля по 2,5 мм.кв. и распределите по ним нагрузки на каждую пару розеток и установите два автомата по 16 А.

Сообщение отредактировал Steppe - 10.4.2022, 11:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shihatori
сообщение 10.4.2022, 15:32
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 9.4.2022
Пользователь №: 59596



Цитата(Steppe @ 10.4.2022, 12:51) *
Заведите два кабеля по 2,5 мм.кв. и распределите по ним нагрузки на каждую пару розеток и установите два автомата по 16 А.

Просто розетка то рассчитана на 16А и если по ней пустить больший ток, то автомат не будет срабатывать как вы посоветовали на 25А, а розетка будет умирать
И к тому же если я заменю кабель от автомата до распредкоробки на большее сечение и поставлю автомат на 25, при возникновении тока выше 16А на участке от распредкоробки до розетки, даже если я заменю там провод на большее сечение, розетка все равно будет портиться, так как рассчитана на 16А
Просто из таких рассуждений нельзя ставить автомат на 25А если розетка на 16А
А про два автомата согласен

Сообщение отредактировал Shihatori - 10.4.2022, 15:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 10.4.2022, 17:23
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3944
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Shihatori @ 10.4.2022, 6:20) *
Ну во-первых, под выражением «суммарно» я имел ввиду что я на розетку 1 могу нагрузить 2 кВт, на розетку 2 тоже 2 кВт, и на розетку 3 так же 2 кВт, суммарно 6 кВт, да розетка выдерживает эту мощность, кабель от розетки до распредкоробки тоже выдерживает, но от распредкоробки до автомата кабель стоит тоже сечением 2,5, и именно он будет в таком случае перегружен, но автомат на 16А предотвратит этот перегруз, поэтому я и спросил про автомат 16А.
Если сделать так, как предлагаете вы, да кабель выдержит, но если подать в одну розетку более 16А, то розетка начнёт портиться, а автомат на 25А этого не предотвратит,

Зачем Вы собираетесь пропускать через одну розетку более 16а?
Если Вы не в добром здравии и не осознаете, что включаете в розетку, то ставьте рядом с ней автомат = допустимому току розетки. Либо делайте на кухне минибокс с автоматами и разводите по кухне розетки соответствующим кабелем под защитой соотвествующим автоматом в минибоксе

Сообщение отредактировал Dimka1 - 10.4.2022, 17:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Steppe
сообщение 10.4.2022, 17:54
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 145
Регистрация: 20.2.2009
Из: Оренбург
Пользователь №: 13517



Цитата(Shihatori @ 10.4.2022, 17:32) *
Просто розетка то рассчитана на 16А и если по ней пустить больший ток, то автомат не будет срабатывать как вы посоветовали на 25А, а розетка будет умирать

Так не нагружайте такой нагрузкой вашу розетку.
Цитата(Shihatori @ 10.4.2022, 17:32) *
Просто из таких рассуждений нельзя ставить автомат на 25А если розетка на 16А

No comment
.
.

Короче, решите задачу по распределению нагрузки и выбору номиналов проводников и автомата для вашего случая -
имеется 4 розетки в которые одновременно могут быть подключены нагрузки мощностью 2кВт. Розетки подключены через распределительную коробку к одному общему питающему кабелю, запитанному от щитка, длина которого неизвестна. Вопросы - какое сечение питающего кабеля необходимо применить и какова величина порогового значения автоматического выключателя?

Сообщение отредактировал Steppe - 10.4.2022, 18:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 10.4.2022, 18:34
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9269
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Shihatori @ 10.4.2022, 17:32) *
Просто розетка то рассчитана на 16А и если по ней пустить больший ток, то автомат не будет срабатывать как вы посоветовали на 25А, а розетка будет умирать
И к тому же если я заменю кабель от автомата до распредкоробки на большее сечение и поставлю автомат на 25, при возникновении тока выше 16А на участке от распредкоробки до розетки, даже если я заменю там провод на большее сечение, розетка все равно будет портиться, так как рассчитана на 16А
Просто из таких рассуждений нельзя ставить автомат на 25А если розетка на 16А
А про два автомата согласен

Безграмотный бред

Цитата(Steppe @ 10.4.2022, 19:54) *
Так не нагружайте такой нагрузкой вашу розетку.

No comment
.
.

Короче, решите задачу по распределению нагрузки и выбору номиналов проводников и автомата для вашего случая -
имеется 4 розетки в которые одновременно могут быть подключены нагрузки мощностью 2кВт. Розетки подключены через распределительную коробку к одному общему питающему кабелю, запитанному от щитка, длина которого неизвестна. Вопросы - какое сечение питающего кабеля необходимо применить и какова величина порогового значения автоматического выключателя?

Безграмотный тяжёлый бред


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shihatori
сообщение 10.4.2022, 19:00
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 9.4.2022
Пользователь №: 59596



Цитата(Костян челябинский @ 10.4.2022, 19:34) *
Безграмотный бред


Безграмотный тяжёлый бред


Почему безграмотный бред? Распишите.
Разве не логично ставить автомат на 16А если розетка на 16А?


Цитата(Dimka1 @ 10.4.2022, 18:23) *
Зачем Вы собираетесь пропускать через одну розетку более 16а?
Если Вы не в добром здравии и не осознаете, что включаете в розетку, то ставьте рядом с ней автомат = допустимому току розетки. Либо делайте на кухне минибокс с автоматами и разводите по кухне розетки соответствующим кабелем под защитой соотвествующим автоматом в минибоксе

Людей с тройниками никто не исключал, и если на каждую розетку ставить по автомату, это выйдет в 4 автомата, вместо например двух, на две розеточные группы по автомату, чтобы в две розетки суммарно можно было подключить до 16А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 10.4.2022, 19:12
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3944
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Shihatori @ 10.4.2022, 19:00) *
Людей с тройниками никто не исключал,


Ну спалите тройник с розеткой да и все. Замените.

Цитата(Shihatori @ 10.4.2022, 19:00) *
..... и если на каждую розетку ставить по автомату, это выйдет в 4 автомата, вместо например двух, на две розеточные группы по автомату, чтобы в две розетки суммарно можно было подключить до 16А

Сделать можете как угодно - на одну или на группу
В кухню приходит толстый провод под автоматом С25 в водном квартирном щите, дальше через минибокс с автоматами С16 идут ответвления для розеток или их групп.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Steppe
сообщение 10.4.2022, 19:13
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 145
Регистрация: 20.2.2009
Из: Оренбург
Пользователь №: 13517



Цитата(Shihatori @ 10.4.2022, 21:00) *
Почему безграмотный бред?

Костяну челябинскому так проще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shihatori
сообщение 10.4.2022, 19:15
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 9.4.2022
Пользователь №: 59596



Цитата(Steppe @ 10.4.2022, 18:54) *
Короче, решите задачу по распределению нагрузки и выбору номиналов проводников и автомата для вашего случая -
имеется 4 розетки в которые одновременно могут быть подключены нагрузки мощностью 2кВт. Розетки подключены через распределительную коробку к одному общему питающему кабелю, запитанному от щитка, длина которого неизвестна. Вопросы - какое сечение питающего кабеля необходимо применить и какова величина порогового значения автоматического выключателя?

4 розетки по 2 кВт получается 8 кВт, что получается примерно 36 А
Сечение питающего кабеля выбираем медь 10 мм, рассчитанного на 50А (11 кВт)
Автомат нужно брать на 32 А, так как на 40 нам не подойдёт.
Но опять же поставив автомат на 32А, он не сработает если нагрузить сильно одну розетку, например, в тройник воткнуть два прибора по 2,5 кВт, это 23 А, опять розетка перегружена, кабель от распредкоробки до розетки перегружен, а автомат не сработает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 10.4.2022, 19:30
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9269
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Shihatori @ 10.4.2022, 21:00) *
Почему безграмотный бред? Распишите.
Разве не логично ставить автомат на 16А если розетка на 16А?

Я не правильно понял прокомментированное. Заявление снимается

Цитата(Shihatori @ 10.4.2022, 21:15) *
4 розетки по 2 кВт получается 8 кВт, что получается примерно 36 А
Сечение питающего кабеля выбираем медь 10 мм, рассчитанного на 50А (11 кВт)
Автомат нужно брать на 32 А, так как на 40 нам не подойдёт.
Но опять же поставив автомат на 32А, он не сработает если нагрузить сильно одну розетку, например, в тройник воткнуть два прибора по 2,5 кВт, это 23 А, опять розетка перегружена, кабель от распредкоробки до розетки перегружен, а автомат не сработает.

А вот это точно бред. Токи не складываются. На группу из любого количества розеток ставится автомат 16 А. Любая бытовая техника потребляет максимальную мощность несколько минут. Изучите ВТХ автомата


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Steppe
сообщение 10.4.2022, 20:21
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 145
Регистрация: 20.2.2009
Из: Оренбург
Пользователь №: 13517



Цитата(Костян челябинский @ 10.4.2022, 21:30) *
На группу из любого количества розеток ставится автомат 16 А.

Цитата(Костян челябинский @ 10.4.2022, 21:30) *
Безграмотный тяжёлый бред


Цитата(Shihatori @ 10.4.2022, 17:32) *
Просто розетка то рассчитана на 16А и если по ней пустить больший ток, то автомат не будет срабатывать как вы посоветовали на 25А, а розетка будет умирать

Автоматы в первую очередь должны защищать КАБЕЛЬ (ГОСТ 30331.5-95 (п. 431)
То, что подключено после кабеля — розетка, удлинитель и прочее — защищать тоже нужно, но во вторую очередь. Степень защиты зависит тут только от желания проектировщика.


Сообщение отредактировал Steppe - 10.4.2022, 20:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 10.4.2022, 20:25
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9269
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ну защищайте. Кабель 2.5 кв. мм какой ДДТ имеет? А какие понижающие коэффициенты нужно применять по условиям прокладки?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.4.2022, 2:47
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17952
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Steppe @ 10.4.2022, 20:21) *
.. розетка, удлинитель и прочее — защищать тоже нужно, но во вторую очередь. Степень защиты зависит тут только от желания проектировщика.
Можно подробнее ? Как это "во вторую" ? И как это "от желания" ?


Цитата(Steppe @ 10.4.2022, 17:54) *
Так не нагружайте такой нагрузкой вашу розетку.
Это обыватель (Shihatori) должен по жизни выполнять роль реле нагрузки получается ? суммировать столбцом токи впихуемого оборудования ?

Сообщение отредактировал Олега - 11.4.2022, 2:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shihatori
сообщение 11.4.2022, 13:23
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 9.4.2022
Пользователь №: 59596



Цитата(Костян челябинский @ 10.4.2022, 20:30) *
Я не правильно понял прокомментированное. Заявление снимается


А вот это точно бред. Токи не складываются. На группу из любого количества розеток ставится автомат 16 А. Любая бытовая техника потребляет максимальную мощность несколько минут. Изучите ВТХ автомата

Если мы в 4 розетки подрубили по 2 кВт, сколько у нас будет кВт проходить по кабелю от автомата до распредкоробки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 11.4.2022, 14:58
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9269
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



И что дальше? Сколько? А что это за нагрузки? Можете придумать в доме? А автомат вам зачем? Чтобы не выбивало?

А вводной автомат у вас какой? Соответственно какая разрешённая мощность?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2025, 10:15
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены