Заменить электросчётчик не прямого включения прямым

Nik77
сообщение 6.4.2022, 14:07
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 6.4.2022
Пользователь №: 59588



Здравствуйте!
Вышел из строя ЦЭ6803В 230В 1-7,5А 3ф. подключенный через Трансформаторы тока , можно ли его заменить на ЦЭ6803В 5(60)?
У ЦЭ6803В 5(60) не хватает контактов под подключение напряжения, но увидел в интернете схему включения на картинке, где Л1 и И1 объединяется, подойдет ли такая схема в счётчиком 5(60)?


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 6.4.2022, 14:12
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
не хватает контактов под подключение напряжения
Потому, что это счётчик прямого включения.
Не заниайтесь ерундой.....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.4.2022, 15:21
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23089
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



трансформаторы какие?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nik77
сообщение 6.4.2022, 15:36
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 6.4.2022
Пользователь №: 59588



Цитата(с2н5он @ 6.4.2022, 15:21) *
трансформаторы какие?

Трансформатор тока ТТЕ-А-400/5А
Счетчик стоит для внутреннего учета, не для энергосбыта

Сообщение отредактировал Nik77 - 6.4.2022, 15:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.4.2022, 16:31
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23089
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



пробуйте, но думаю работать не будет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.4.2022, 18:25
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



При таком выборе ТТ (не зря, наверное; - а может, другого не было?) - будет, но недолго.
А, да.
Когда выведете ТТ из работы, закоротите на нём И1 и И2.
Закоротите.

Хотя пожарников и так и так вызывать... icon_mrgreen.gif

Сообщение отредактировал Roman D - 6.4.2022, 18:33


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 6.4.2022, 23:22
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7569
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Что-то будет индицировать, но цифры могут быть далеки от истинных величин.
Счетчик только в диапазоне 5-60 А работает в заданном диапазоне класса точности, не выходя за пределы допустимой погрешности.
ТТ в рабочем режиме функционирует в диапазоне токов 0-5 А.
Из этого следует, истинные показания счетчик будет индицировать при постоянной нагрузке во вторичной обмотке не ниже 5 А, а это 400 А по первичке, при этом счетчик на максимальный ток-60А.
Чтобы получить более менее правильные показания для этого типа счетчика теоретически подойдет ТТ 50/10, если такой существует.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 7.4.2022, 10:05
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7569
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Roman D @ 6.4.2022, 18:25) *
Когда выведете ТТ из работы, закоротите на нём И1 и И2. Закоротите.

Да, безопасность прежде всего.
Придется для ремонта, замены счетчика, установить переключатель, который одновременно замыкал бы цепь И1 и И2 на землю, а И1-Л1 - размыкал.
Но вопрос истинности показаний УУ все равно остается открытым.



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 7.4.2022, 10:40
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Счетчик должен быть в пределах своего класса точности при токах от 0,05 базового (или номинального - для счетчика трансформаторного включения) до максимального.
Если на фейсе счетчика написано 10 (100) А - то 10-это базовый, а 100-максимальный. Если 5(6,3) - 5-номинальный, 6,3 - максимальный.

Класс точности счетчика нормируется, начиная с нижней границы 5 % номинального тока (для счетчиков с буквой S - с 1%).


Сообщение отредактировал Roman D - 7.4.2022, 10:46


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nik77
сообщение 7.4.2022, 10:57
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 6.4.2022
Пользователь №: 59588



Цитата(gomed12 @ 7.4.2022, 11:05) *
Да, безопасность прежде всего.
Придется для ремонта, замены счетчика, установить переключатель, который одновременно замыкал бы цепь И1 и И2 на землю, а И1-Л1 - размыкал.
Но вопрос истинности показаний УУ все равно остается открытым.

А если отключить рубильник, не будет же ни каких проблем с заменой счетчика.


И вот эта схема на картинке, называется совмещенная , она в принципе рабочая? Ни сгорят же трансформаторы, только будет погрешность большая ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 7.4.2022, 11:03
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7569
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Отключение ввода и замена счетчика -это нормально.
С учетом информации от Roman D, - пробуйте.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 7.4.2022, 11:15
Сообщение #12


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



По ПТБ счетчики монтируются/меняются только со снятием напряжения. Стало быть, "выше" счетчика обязан присутствовать коммутационный аппарат.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.4.2022, 13:11
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23089
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Roman D @ 7.4.2022, 11:15) *
только со снятием напряжения.
работы под напряжением правилами не запрещены, но это не для ТС.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 7.4.2022, 16:12
Сообщение #14


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Это у штатников счетчик как штепсель. Монтёр распломбирует его, выдёргивает, вставляет новый.
Быстрее, чем я пишу.
Главное - чтоб во дворе не было собаки. Тогда ещё быстрее.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения