![]() Заменить электросчётчик не прямого включения прямым |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Заменить электросчётчик не прямого включения прямым |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.4.2022 Пользователь №: 59588 ![]() |
Здравствуйте!
Вышел из строя ЦЭ6803В 230В 1-7,5А 3ф. подключенный через Трансформаторы тока , можно ли его заменить на ЦЭ6803В 5(60)? У ЦЭ6803В 5(60) не хватает контактов под подключение напряжения, но увидел в интернете схему включения на картинке, где Л1 и И1 объединяется, подойдет ли такая схема в счётчиком 5(60)? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата не хватает контактов под подключение напряжения Потому, что это счётчик прямого включения.Не заниайтесь ерундой..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23089 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
трансформаторы какие?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.4.2022 Пользователь №: 59588 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23089 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
пробуйте, но думаю работать не будет
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
При таком выборе ТТ (не зря, наверное; - а может, другого не было?) - будет, но недолго.
А, да. Когда выведете ТТ из работы, закоротите на нём И1 и И2. Закоротите. Хотя пожарников и так и так вызывать... ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 6.4.2022, 18:33 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7569 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Что-то будет индицировать, но цифры могут быть далеки от истинных величин.
Счетчик только в диапазоне 5-60 А работает в заданном диапазоне класса точности, не выходя за пределы допустимой погрешности. ТТ в рабочем режиме функционирует в диапазоне токов 0-5 А. Из этого следует, истинные показания счетчик будет индицировать при постоянной нагрузке во вторичной обмотке не ниже 5 А, а это 400 А по первичке, при этом счетчик на максимальный ток-60А. Чтобы получить более менее правильные показания для этого типа счетчика теоретически подойдет ТТ 50/10, если такой существует. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7569 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Когда выведете ТТ из работы, закоротите на нём И1 и И2. Закоротите. Да, безопасность прежде всего. Придется для ремонта, замены счетчика, установить переключатель, который одновременно замыкал бы цепь И1 и И2 на землю, а И1-Л1 - размыкал. Но вопрос истинности показаний УУ все равно остается открытым. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Счетчик должен быть в пределах своего класса точности при токах от 0,05 базового (или номинального - для счетчика трансформаторного включения) до максимального.
Если на фейсе счетчика написано 10 (100) А - то 10-это базовый, а 100-максимальный. Если 5(6,3) - 5-номинальный, 6,3 - максимальный. Класс точности счетчика нормируется, начиная с нижней границы 5 % номинального тока (для счетчиков с буквой S - с 1%). Сообщение отредактировал Roman D - 7.4.2022, 10:46 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.4.2022 Пользователь №: 59588 ![]() |
Да, безопасность прежде всего. Придется для ремонта, замены счетчика, установить переключатель, который одновременно замыкал бы цепь И1 и И2 на землю, а И1-Л1 - размыкал. Но вопрос истинности показаний УУ все равно остается открытым. А если отключить рубильник, не будет же ни каких проблем с заменой счетчика. И вот эта схема на картинке, называется совмещенная , она в принципе рабочая? Ни сгорят же трансформаторы, только будет погрешность большая ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7569 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Отключение ввода и замена счетчика -это нормально.
С учетом информации от Roman D, - пробуйте. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
По ПТБ счетчики монтируются/меняются только со снятием напряжения. Стало быть, "выше" счетчика обязан присутствовать коммутационный аппарат.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23089 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
только со снятием напряжения. работы под напряжением правилами не запрещены, но это не для ТС.-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Это у штатников счетчик как штепсель. Монтёр распломбирует его, выдёргивает, вставляет новый.
Быстрее, чем я пишу. Главное - чтоб во дворе не было собаки. Тогда ещё быстрее. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |