Перегруз на линии, какие могут быть последствия? , Поясните как быть

Karukka
сообщение 30.3.2022, 19:17
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 30.3.2022
Пользователь №: 59564



Здравствуйте! Ситуация такая: загородный деревянный дом постройки 2000г., электрику прокладывал не я, а местный Вася. По факту, были ограничены в бюджете, но старались максимально обезопасить себя во всем. Сейчас стараюсь полностью переделать все линии, и прочее, от греха. Но есть места где это, скажем трудоемкий процесс очень и растянется надолго.

Хотел спросить по поводу "одного участка" форумчан, короче: везде в доме лежит на розетки, бойлеры, и нагреватели либо хорошая медная одножильная 1.5шка или 2.5 (по автоматам тоже все соответствует)

Но есть участок, где горе мастера пару лет назад добавили еще розетку для хозяйки, ей нужен был конвектор настенный. И они вообще не парились ни в сечении ни в автоматах.
Короче эта линия была 1кв мм медной одножильной проводки (1,13 диам по штангену вроде), без земли, маркировку не помню, но он плоский и белый снаружи (тоже что то 2000х годов) и кинули в щиток на этой бедный кабель автомат ABB 16A серии C. Я впринципе мат часть знаю что 10 ампер это 1 квадрат меди, и 15 ампер для того же сечения это максимальный режим. Но вот там был автомат на 16А, и когда его выбило, сам автомат и кабель был весьма теплый. Тут я уже стал разбираться со всем этим колхозом, разбомбил весь щиток и все перепроверил (проблема с завышением автомата была только там). Короче, растолкуйте мне по вводным, насколько опасно пользоваться теперь этой линией - даже с учетом того что я поставил туда автомат на ABB 10А теперь, и его ВСЕГДА вышибает на перегрузе. Еще инфа, разводка эта идет В ПОТОЛКЕ в серой гофре тоже с тех времен, и есть лишь одна связка соединений на скрутках без пайки и чего либо в распаячной коробке.

Меня волнует лишь вопрос - сколько я могу еще спокойно спать, когда у меня уже в пределах нагрузки на той линии работает техника но с ограничением в 10А уже. Дом родительский, и прошу меня понять, что я не мог изначально сделать все иначе icon_neutral.gif .

Спасибо!

Сообщение отредактировал Karukka - 30.3.2022, 19:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 30.3.2022, 20:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Karukka,

Про "спать или не спать" это к медикам.
Про "весьма теплый" ...это сколько градусов Цельсия?

Можно просто не включать на этом автомате нагрузку. Да. Не включать. Пользоваться камином icon_wink.gif

Есть правило - как заплатили, так и сделали.
Теперь конечно виноват "местный Вася".

Есть хороший повод заменить ВСЮ проводку. Тем более проводка послужила более 20 лет.
Как пишите.
Летом и делайте эту работу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Karukka
сообщение 30.3.2022, 21:11
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 30.3.2022
Пользователь №: 59564



Так это то понятно, вопрос конкретно про то сколько эта проводка прослужил сейчас, и насколько безопасно линией этой пользоваться на 10А?

Автомат был теплым, по ощущениям около 45-50 град, кабель столько же.

Сообщение отредактировал Karukka - 30.3.2022, 21:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stydent64
сообщение 30.3.2022, 21:40
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415



Вам коротко или?
Прослужит. Безопасно.
45-50? Ничего страшного.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Karukka
сообщение 31.3.2022, 0:17
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 30.3.2022
Пользователь №: 59564



Окей, спасибо, а вообще у ABB серии C время срабатывание на перегруз - это сколько?
И 16 ампер на 1кв кабель, это прям на сколько жестко?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stydent64
сообщение 31.3.2022, 22:10
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415



1 - В паспортных данных
2 - уж прямо таки - алмаз
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Karukka
сообщение 3.4.2022, 22:15
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 30.3.2022
Пользователь №: 59564



Что алмаз?

Сообщение отредактировал Karukka - 3.4.2022, 22:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stydent64
сообщение 4.4.2022, 0:04
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415



Есть стекло - твёрно, но так себе.
Есть корунд - царапает стекло.
А есть алмаз - режет стекло аки бумагу.
Вы спросили - это прям на сколько жестко ?
Ответ - прям таки - алмаз!
Развёрнутый ответ удовлетворил любопытство?
Медь, 1 мм в квадрате - 8 А (это в идеале)