Добрый день! Подскажите в чем причина, при отключении масляного выключателя ВМГ-10 на отходящих контактах МВ остается напряжение в течении нескольких минут.
|
|
|
|
|
22.3.2022, 9:03
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7823 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
При включенном линейном разъединителе - это емкостные токи в отходящем кабеле.