Смогу ли я подключить 6 киловатт?

Abraham-Link
сообщение 11.3.2022, 14:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 11.3.2022
Пользователь №: 59507



Уважаемые господа электрики, добрый день. Хочу подключить электроприборов примерно на 6 киловат. Знаю, что у нас предусмотрено около 8 киловат на каждую квартиру и стоят вводные распределители на 40 ампер. Поискал в квартире щиток и нашёл на нем 3 автомата с16. Смогу ли я подключиться на 6 кв? Посмотрел информацию по этому поводу в интернете, но ничего не нашёл. Подскажите, пожалуйста
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 11.3.2022, 14:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3151
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Подключить можно и больше, главное не включать больше чем разрешают ваши автоматические выключатели ("распределители").


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abraham-Link
сообщение 11.3.2022, 14:49
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 11.3.2022
Пользователь №: 59507



Shura_with_KINEF, а как можно узнать какой распределитель отвечает за какую розетку? Те я хочу поставить пару приборов на 3 квч каждый. Не сработают ли автоматы в этом случае, если включить оба одновременно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.3.2022, 17:27
Сообщение #4





Гости






Цитата(Abraham-Link @ 11.3.2022, 14:49) *
... а как можно узнать какой распределитель отвечает за какую розетку? ...

Включаете в розетку включенную настольную лампу или торшер. Щёлкаете Вашими "распределителями" - увидите какой что отключает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abraham-Link
сообщение 12.3.2022, 3:28
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 11.3.2022
Пользователь №: 59507



Всем большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 12.3.2022, 10:55
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3151
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Abraham-Link @ 11.3.2022, 14:49) *
Те я хочу поставить пару приборов на 3 квч каждый. Не сработают ли автоматы в этом случае, если включить оба одновременно?

3 КВт это 3000 Вт. 3000 Вт / 220 В = 13,7 А Значит автомат на 16 А выдержит. И вводной на 40 А выдержит две нагрузки включенные в розетки разных групп.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergei84
сообщение 25.3.2022, 18:14
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 25.3.2022
Пользователь №: 59545



Можно уточнить?
А то в комментариях этот момент не озвучили.
А для такой нагрузки "стандартная" проводка подойдет? Какого сечения провода для такой нагрузки нужны?
А то распределители может и выдержат, а отключаться когда уже провода в квартире поплавятся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 27.3.2022, 16:47
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3151
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Если проводка выполнена по Стандартам и Правилам, ее нагрев не превысит допустимую величину.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения