![]() Смогу ли я подключить 6 киловатт? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Смогу ли я подключить 6 киловатт? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.3.2022 Пользователь №: 59507 ![]() |
Уважаемые господа электрики, добрый день. Хочу подключить электроприборов примерно на 6 киловат. Знаю, что у нас предусмотрено около 8 киловат на каждую квартиру и стоят вводные распределители на 40 ампер. Поискал в квартире щиток и нашёл на нем 3 автомата с16. Смогу ли я подключиться на 6 кв? Посмотрел информацию по этому поводу в интернете, но ничего не нашёл. Подскажите, пожалуйста
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3151 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Подключить можно и больше, главное не включать больше чем разрешают ваши автоматические выключатели ("распределители").
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.3.2022 Пользователь №: 59507 ![]() |
Shura_with_KINEF, а как можно узнать какой распределитель отвечает за какую розетку? Те я хочу поставить пару приборов на 3 квч каждый. Не сработают ли автоматы в этом случае, если включить оба одновременно?
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.3.2022 Пользователь №: 59507 ![]() |
Всем большое спасибо!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3151 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Те я хочу поставить пару приборов на 3 квч каждый. Не сработают ли автоматы в этом случае, если включить оба одновременно? 3 КВт это 3000 Вт. 3000 Вт / 220 В = 13,7 А Значит автомат на 16 А выдержит. И вводной на 40 А выдержит две нагрузки включенные в розетки разных групп. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 25.3.2022 Пользователь №: 59545 ![]() |
Можно уточнить?
А то в комментариях этот момент не озвучили. А для такой нагрузки "стандартная" проводка подойдет? Какого сечения провода для такой нагрузки нужны? А то распределители может и выдержат, а отключаться когда уже провода в квартире поплавятся. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3151 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Если проводка выполнена по Стандартам и Правилам, ее нагрев не превысит допустимую величину.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2025, 12:16 |
|
![]() |