Противопожарное УЗО

Павел47
сообщение 19.2.2022, 8:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 28.11.2017
Пользователь №: 53249



Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли нормативы по установке УЗО ("противопожарное") на вводе в щитах ? (В каких помещениях или зданиях оно обязательно?)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Steppe
сообщение 19.2.2022, 10:53
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 145
Регистрация: 20.2.2009
Из: Оренбург
Пользователь №: 13517



http://elektroas.ru/forum/showthread.php?t=319&page=1
https://novikovmaxim.livejournal.com/459317.html
https://www.normacs.info/answers/4496
https://www.proektant.org/index.php?topic=36672.0
А теперь сами определитесь что у вас за здание/сооружение/помещение и что там будет.

Сообщение отредактировал Steppe - 19.2.2022, 10:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел47
сообщение 19.2.2022, 14:24
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 28.11.2017
Пользователь №: 53249



Благодарю, буду изучать. Вот только не пойму в каком документе есть жесткое требование установки такого УЗО. Ни в одном проекте я его не встречал (ЭС животноводческих комплексов, школ, АБК, складов) Но появился объект (Завод по переработке), где гл. инженер затребовал в каждом ЩС на вводе противопожарное УЗО. Хотелось бы узнать в каком документе такое требование ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.2.2022, 14:39
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17974
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Павел47 @ 19.2.2022, 14:24) *
гл. инженер затребовал ..Хотелось бы узнать в каком документе такое требование ?
Кто требует, тот и ссылку приводит в требовании.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.2.2022, 17:37
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23109
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Павел47 @ 19.2.2022, 14:24) *
гл. инженер затребовал
у ГИ свечной заводик конторы по продаже узо нет?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел47
сообщение 19.2.2022, 18:51
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 28.11.2017
Пользователь №: 53249



не ,мы закупаем и ставим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 19.2.2022, 19:22
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ну так если затребовал, то это же не ведёт к ухудшению безопасности. Если готовы платить, то какие проблемы? Запроектируйте и успокойтесь. Если бы они требовали не применять УЗО, тогда бы я понял ваш вопрос


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел47
сообщение 19.2.2022, 20:26
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 28.11.2017
Пользователь №: 53249



Костян спасибо. Просто сейчас сдадим этот объект, следующий тоже завод. Не хочется слышать замечаний типа "почему не заложили противопожарное УЗО", а если будет УЗО - "на каком основании вы его поставили, давайте без него" Хочется конкретики, что бы точно знать где его ставить обязательно, а где оно не нужно вовсе, опираясь на НТД ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 19.2.2022, 20:56
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Будет, не будет. Почаще вспоминайте старую армянскую сказку как пошла целка за водой и в мыслях пока шла успела выйти замуж, родить сына, потерять этого сына и под конец овдоветь. Вот будут вопросы - будете отвечать. Возможно с нашей помощью. А не будут - да и Хусим.

Вы разве показываете свои предыдущие проекты следующим клиентам?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел47
сообщение 19.2.2022, 21:00
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 28.11.2017
Пользователь №: 53249



icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Steppe
сообщение 19.2.2022, 21:48
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 145
Регистрация: 20.2.2009
Из: Оренбург
Пользователь №: 13517



Цитата(Павел47 @ 19.2.2022, 16:24) *
Вот только не пойму в каком документе есть жесткое требование установки такого УЗО. Ни в одном проекте я его не встречал (ЭС животноводческих комплексов, школ, АБК, складов)

Есть требование Заказчика на установку ? Тогда выполняйте. Нет требований, но есть тип помещения, производства по классу пожарной опасности - под него и делайте. Жестких, однозначно определяющих, нормативов на установку противопожарного УЗО я не видел.
ЩС на какой вводной ток? Трехфазного УЗО 300мА на токи свыше 100А я не видел. Ценник у него огромный.

Сообщение отредактировал Steppe - 19.2.2022, 21:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел47
сообщение 19.2.2022, 22:55
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 28.11.2017
Пользователь №: 53249



Спасибо. Есть ли какой ни будь документ утверждающий понятие - противопожарное УЗО ??? На вводе токи 50 и 32 А

Сообщение отредактировал Павел47 - 19.2.2022, 22:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.2.2022, 0:48
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17974
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Павел47 @ 19.2.2022, 22:55) *
Есть ли какой ни будь документ утверждающий понятие - противопожарное УЗО ???

Возникновение "противопожарного УЗО" связано с появлением 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в 2008г.).
П.4 статьи 82 гласит: "Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом."
Электротехническое сообщество, привыкшее к однозначности термина УЗО, стало усердно ставить их на вводах.. ( надо - так надо..)
Не помню когда появились первые разъяснизьмы ("покая́нные письма"). У меня сохранился образец 2013 года:
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Олега - 20.2.2022, 0:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 20.2.2022, 9:15
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Т. е. косячный оригинал не исправили, так и действует?
Письмо выглядит как штамп из голливудских фильмов "я тебе сейчас всё объясню" icon_smile.gif


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.2.2022, 10:42
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17974
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Инк @ 20.2.2022, 9:15) *
Т. е. косячный оригинал не исправили, так и действует?
Ну как косячный.. icon_confused.gif В оригинале же указано "устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара", а не однозначное "ВДТ".
И "должны учитывать требования пожарной безопасности", а не "нормы по электробезопасности".
Т.е. вполне доходчиво указали от чего именно защищает устройство, цель отключения. АВ тоже защищает (по-своему) от пожара, вы не согласны ? icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 20.2.2022, 15:14
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Олега, ты на чьей стороне? icon_smile.gif
Сам же написал "эл. т. сообщество, привыкшее к однозначности термина"... Или эти "УЗО" пожарники должны ставить, со своим вИдением?
Можно было бы понять и пгостить, если бы вместо "устройство" написали "аппарат", а так - на кол icon_smile.gif


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.2.2022, 19:16
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17974
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Инк @ 20.2.2022, 15:14) *
ты на чьей стороне?
На своей. "Бей красных пока не побелеют, бей белых пока не покраснеют". ))


Цитата(Инк @ 20.2.2022, 15:14) *
Или эти "УЗО" пожарники должны ставить, со своим вИдением?
Ставить должны электрики, но обязательно с учетом вИдения пожарников.


Цитата(Инк @ 20.2.2022, 15:14) *
Можно было бы понять и пгостить, если бы вместо "устройство" написали "аппарат", а так - на кол icon_smile.gif
С такой заботой о других можно и самому попасть в положение.. ))
3.2.3.1 устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным (остаточным) током (УЗО-Д): Механический коммутационный аппарат, предназначенный..", ну, остальное не важно.. (ГОСТ 31603-2012)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения