![]() Противопожарное УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Противопожарное УЗО |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 28.11.2017 Пользователь №: 53249 ![]() |
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли нормативы по установке УЗО ("противопожарное") на вводе в щитах ? (В каких помещениях или зданиях оно обязательно?)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 ![]() |
http://elektroas.ru/forum/showthread.php?t=319&page=1
https://novikovmaxim.livejournal.com/459317.html https://www.normacs.info/answers/4496 https://www.proektant.org/index.php?topic=36672.0 А теперь сами определитесь что у вас за здание/сооружение/помещение и что там будет. Сообщение отредактировал Steppe - 19.2.2022, 10:56 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 28.11.2017 Пользователь №: 53249 ![]() |
Благодарю, буду изучать. Вот только не пойму в каком документе есть жесткое требование установки такого УЗО. Ни в одном проекте я его не встречал (ЭС животноводческих комплексов, школ, АБК, складов) Но появился объект (Завод по переработке), где гл. инженер затребовал в каждом ЩС на вводе противопожарное УЗО. Хотелось бы узнать в каком документе такое требование ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23109 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
гл. инженер затребовал у ГИ -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 28.11.2017 Пользователь №: 53249 ![]() |
не ,мы закупаем и ставим.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ну так если затребовал, то это же не ведёт к ухудшению безопасности. Если готовы платить, то какие проблемы? Запроектируйте и успокойтесь. Если бы они требовали не применять УЗО, тогда бы я понял ваш вопрос
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 28.11.2017 Пользователь №: 53249 ![]() |
Костян спасибо. Просто сейчас сдадим этот объект, следующий тоже завод. Не хочется слышать замечаний типа "почему не заложили противопожарное УЗО", а если будет УЗО - "на каком основании вы его поставили, давайте без него" Хочется конкретики, что бы точно знать где его ставить обязательно, а где оно не нужно вовсе, опираясь на НТД ...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Будет, не будет. Почаще вспоминайте старую армянскую сказку как пошла целка за водой и в мыслях пока шла успела выйти замуж, родить сына, потерять этого сына и под конец овдоветь. Вот будут вопросы - будете отвечать. Возможно с нашей помощью. А не будут - да и Хусим.
Вы разве показываете свои предыдущие проекты следующим клиентам? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 28.11.2017 Пользователь №: 53249 ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 ![]() |
Вот только не пойму в каком документе есть жесткое требование установки такого УЗО. Ни в одном проекте я его не встречал (ЭС животноводческих комплексов, школ, АБК, складов) Есть требование Заказчика на установку ? Тогда выполняйте. Нет требований, но есть тип помещения, производства по классу пожарной опасности - под него и делайте. Жестких, однозначно определяющих, нормативов на установку противопожарного УЗО я не видел. ЩС на какой вводной ток? Трехфазного УЗО 300мА на токи свыше 100А я не видел. Ценник у него огромный. Сообщение отредактировал Steppe - 19.2.2022, 21:48 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 28.11.2017 Пользователь №: 53249 ![]() |
Спасибо. Есть ли какой ни будь документ утверждающий понятие - противопожарное УЗО ??? На вводе токи 50 и 32 А
Сообщение отредактировал Павел47 - 19.2.2022, 22:57 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Есть ли какой ни будь документ утверждающий понятие - противопожарное УЗО ??? Возникновение "противопожарного УЗО" связано с появлением 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в 2008г.). П.4 статьи 82 гласит: "Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом." Электротехническое сообщество, привыкшее к однозначности термина УЗО, стало усердно ставить их на вводах.. ( надо - так надо..) Не помню когда появились первые разъяснизьмы ("покая́нные письма"). У меня сохранился образец 2013 года: Сообщение отредактировал Олега - 20.2.2022, 0:58 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Т. е. косячный оригинал не исправили, так и действует?
Письмо выглядит как штамп из голливудских фильмов "я тебе сейчас всё объясню" ![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Т. е. косячный оригинал не исправили, так и действует? Ну как косячный.. ![]() И "должны учитывать требования пожарной безопасности", а не "нормы по электробезопасности". Т.е. вполне доходчиво указали от чего именно защищает устройство, цель отключения. АВ тоже защищает (по-своему) от пожара, вы не согласны ? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Олега, ты на чьей стороне?
![]() Сам же написал "эл. т. сообщество, привыкшее к однозначности термина"... Или эти "УЗО" пожарники должны ставить, со своим вИдением? Можно было бы понять и пгостить, если бы вместо "устройство" написали "аппарат", а так - на кол ![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
ты на чьей стороне? На своей. "Бей красных пока не побелеют, бей белых пока не покраснеют". ))Или эти "УЗО" пожарники должны ставить, со своим вИдением? Ставить должны электрики, но обязательно с учетом вИдения пожарников.Можно было бы понять и пгостить, если бы вместо "устройство" написали "аппарат", а так - на кол С такой заботой о других можно и самому попасть в положение.. ))![]() 3.2.3.1 устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным (остаточным) током (УЗО-Д): Механический коммутационный аппарат, предназначенный..", ну, остальное не важно.. (ГОСТ 31603-2012) |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2025, 17:10 |
|
![]() |