Проверка ПН-0,4 кВ , Как правильно проверить? Почему именно так?

wadnerer
сообщение 5.2.2022, 22:40
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 5.2.2022
Пользователь №: 59389



Суть вопроса. Старшие товарищи научили проверять ПН-0,4 на 3-х фазном рубильнике в РУ-0,4 в ТП с помощью низковольтного УН в следующей последовательности:
1. Пофазно. Наличие напряжения снизу ПН относительно земли, д.б. 220 В.
2. Проверка линейного напряжения снизу ПН в последовательности А-В, В-С, С-А. Д.б. 380 В.
3. Проверка на целостность ПН по одноименной фазе (сверху и снизу ПН). Указатель не должен реагировать на одноименную фазу - ПН целый.

Вопрос. Почему аж три проверки? Почему нельзя обойтись одной,из п.2? Она же, вроде, заменяет все остальные?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 7.2.2022, 5:46
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 473
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Так проверяют чтобы исключить влияние нагрузки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.2.2022, 11:36
Сообщение #3





Гости






Последовательность изменить на такую:
1. Проверка линейного напряжения снизу ПН в последовательности А-В, В-С, С-А. Должно быть 380 В.
При этом проверено наличие 3-х различных фаз.
2. Пофазно. Наличие напряжения снизу ПН относительно земли, Должно быть 220 В.
При этом проверяется наличие заземления и отсутствие замыкания фаз на корпус, а не только самих фаз.
3. Проверка на целостность ПН по одноименной фазе (сверху и снизу ПН). Указатель не должен реагировать на одноименную фазу - ПН целый.
Проводится если первые 2 проверки дали результат "Все исправно", но под нагрузкой оборудование не работает. Позволяет выявить перегоревшую, но не до конца, плавкую вставку и плохой контакт на окисленном (ржавом) металле предохранителей.

Цитата
Почему нельзя обойтись одной,из п.2?

Можно обходится без проверок когда все нормально. При поиске неисправностей действовать в такой последовательности.
Если нужно просто узнать наличие 3-х фаз - достаточно и первой проверки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
wadnerer
сообщение 8.2.2022, 9:08
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 5.2.2022
Пользователь №: 59389



Спасибо! Теперь ясно.